|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.06.2023, 15:57 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel, датчик NTC 100kОм (RTFM)
Где можно скачать макрос для 100кОм датчиков?
|
09.06.2023, 10:49 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
Вы с каким устройством то предполагали использовать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.06.2023, 02:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
|
10.06.2023, 08:36 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
|
10.06.2023, 12:24 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
Цитата:
Добавлено через 34 секунды Подключить можно, работать не будет. Макрос никакой не поможет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2023, 22:36 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
Цитата:
но будет. точность и дискретность - никакая, но для каких-то задач годится. в параллель этому 100кОм NTC надо воткнуть несколько штук резисторов с сопротивлением близким к рабочей точке чтобы суммарное снизить до тех же 10кОм у NTC пихселя, например. |
|
13.06.2023, 01:17 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм (RTFM)
спасибо, попробуем
|
14.06.2023, 14:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм (RTFM)
Выше обещал, но быстро не получилось. Pixel NTC100.zip
Вход NTC Пикселя шунтируем резистором 20к 1% Входа в килоомах выход градусы. Нули на входе не очень любит. Переводить в пикселевкие попугаи поленился. Если интересно спрашивайте. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.06.2023, 23:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
Я так понял что ТС нужен диапазон 0-60 градусов. Это немного проще Test NTC100k 3950.psl
NTC100.pngRb выбираем от 150к до 200к. Лучше 1% или точно указать сопротивление на входе макроса. Предполагалось что датчик 100кОм с B(25/85) = 3950 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.06.2023, 16:48 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
Цитата:
|
|
27.06.2023, 17:09 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
Ну так выше указано. Можно даже от 130 кОм
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
27.06.2023, 17:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчики NTC 100kОм
|