Thumbs up Объекты

Интересно все: и фасады объектов, и оборудование, и щиты управления, и функциональные схемы.
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:07   #2
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Оао "чзсм"

Объект: ОАО "ЧЗСМ
Исполнитель: Свалов А.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:39
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 17:54   #3
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Вагоноремонтное депо, СПб

Объект: Вагоноремонтное депо, СПб
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг"
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010009 copy.jpg
Просмотров: 339
Размер:  109.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010011 copy.jpg
Просмотров: 338
Размер:  107.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010012 copy.jpg
Просмотров: 357
Размер:  102.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010022 copy.jpg
Просмотров: 425
Размер:  70.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010030 copy.jpg
Просмотров: 354
Размер:  77.0 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010033 copy.jpg
Просмотров: 338
Размер:  100.3 Кбайт  

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 18:03   #4
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ростсельмаш

Объект: Ростсельмаш
Исполнитель: ООО "Митра инжиниринг"
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010105 copy.jpg
Просмотров: 347
Размер:  87.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010117 copy.jpg
Просмотров: 319
Размер:  99.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1010138 copy.jpg
Просмотров: 325
Размер:  101.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1130003 copy.jpg
Просмотров: 331
Размер:  89.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  P1130030 copy.jpg
Просмотров: 310
Размер:  81.9 Кбайт  


Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:40
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 12:53   #5
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Новакард

Объект: Новакард
Исполнитель: Техновент

Шесть приточно-вытяжных вентустановок различной сложности: две - подготовка воздуха для оборудования (точные температура/влажность большой производительности), 2 офисные (температура/влажность на этаж) и 2 гаражные (температура).
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG001.JPG
Просмотров: 509
Размер:  179.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0005.JPG
Просмотров: 416
Размер:  191.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0027.JPG
Просмотров: 706
Размер:  376.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0028.JPG
Просмотров: 571
Размер:  327.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0029.JPG
Просмотров: 449
Размер:  42.3 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  П1В1 - 1.PNG
Просмотров: 909
Размер:  82.6 Кбайт  

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:44
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 13:00   #6
Jaffar
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Арт-инжиниринг

Исполнитель: Арт-инжиниринг
Вложения
Тип файла: pdf Сегнетикc для котельных.pdf (837.4 Кбайт, 732 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 10.04.2009 в 11:45
Jaffar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 12:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 469
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 82 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию ТЭЦ-3 города Тверь

Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Image017.jpg
Просмотров: 647
Размер:  86.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0373.JPG
Просмотров: 794
Размер:  165.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0388.JPG
Просмотров: 959
Размер:  148.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0390.JPG
Просмотров: 926
Размер:  163.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0001.JPG
Просмотров: 750
Размер:  101.5 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0008.JPG
Просмотров: 562
Размер:  98.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  RIMG0013.JPG
Просмотров: 511
Размер:  119.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 21:50   #8
ntes_f
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь

Цитата:
Сообщение от Arsie
Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.
Здравствуй Арсений! Вы что такой кошмар выставляете на показ, можно было бы и поаккуратнее.
ntes_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:46   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 469
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 82 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь

Цитата
Сообщение от ntes_f
Здравствуй Арсений! Вы что такой кошмар выставляете на показ, можно было бы и поаккуратнее.
Монтаж панели выполнялся силами работников ТЭЦ. По другому никак, они по-любому хотели поучаствовать в процессе


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 00:22   #10
Anderpo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь

Цитата
Сообщение от ntes_f
Здравствуй Арсений! Вы что такой кошмар выставляете на показ, можно было бы и поаккуратнее.
Нормальные щиты - что гламура нужно ??
Anderpo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 10:46   #11
SSeVa
Member
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 52
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

гламура не нужно, а вот хоть какая-то эстетика в исполнении нужна всегда
SSeVa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 11:14   #12
Anderpo
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

За что заплачено - то и получено... или они там миллионы намыли ?? Сказано же монтаж был выполнен силами ТЭЦ, для удешевления всего мероприятия. Удивляюсь вообще почему ТГК привлекают подрядчиков там и так своих спецов навалом.
Anderpo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:08   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 469
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 82 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Добавлю списочек более-менее громких объектов по Питеру. По памяти, почти без фотографий, к сожалению.
  • АТП управления делами президента по СПб (ИТП, вентиляция, пожарная система - всё в рамках здания)
  • Медицинский онкологический центр-университет имени Горбачёвой (вентиляция корпусов, палат и операционных, в сумме 47 вентустановок под диспетчеризацией)
  • Несколько мелких котельных (мостотряд в Красном Селе, пара-тройка на Ваське, больше десятка в пригороде - количество газовых котлов до 6 штук, сетевые/циркуляционные насосы, общекотельная автоматика)
  • Технологическая климатическая установка одного из конвееров завода чупа-чупсов.
  • Что-то типа дома конгрессов возле Смольного (вентиляция здания, под диспетчеризацией)

PS. Окромя этого всякой мелочовки море. Теплицы, большие тепловые насосы (высасывающие тепло из болота для обогрева здания), насосные станции, ИТП, электроснабжение...
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Image017.jpg
Просмотров: 376
Размер:  68.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Image023.jpg
Просмотров: 407
Размер:  63.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Вид передней панели проекта Аэропоника.JPG
Просмотров: 533
Размер:  183.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_3310_.JPG
Просмотров: 410
Размер:  227.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.04.2013 в 17:09
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 14:23   #14
ujin
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 488
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Автоматическая газовая котельная п. Пушной Черепановского р-на НСО.
Распределенная система управления. Более-менее доведенный до ума объект. Не доделан сбор параметров по загазованности (отправлен на сигнализацию через контакты, пока некогда). Управление насосными станциями от общекотельного контроллера выполнено в упрощенном виде. Сигнализация аварии по радиоканалу с помощью передатчиков и приемника РИФ-РИНГ.
Шкафы разделены на 4 штуки. шкаф автоматики ША, силовая часть от первого ввода ШУ1, силовая часть от второго ввода ШУ2, шкаф подпитки ШН установлен в соседней котельной, соединен с ША по RS485.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0013.jpg
Просмотров: 248
Размер:  393.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0012.jpg
Просмотров: 266
Размер:  373.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0010.jpg
Просмотров: 283
Размер:  287.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0009.jpg
Просмотров: 538
Размер:  371.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0008.jpg
Просмотров: 332
Размер:  471.3 Кбайт  

Вложения
Тип файла: pdf Схема автоматизации.pdf (58.8 Кбайт, 286 просмотров)
Тип файла: pdf Контроллеры.pdf (54.2 Кбайт, 265 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 07:58   #15
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 582
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Бюджетный вариант щита для приточной установки
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC00004.JPG
Просмотров: 329
Размер:  330.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC00006.JPG
Просмотров: 494
Размер:  292.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC00010.JPG
Просмотров: 628
Размер:  374.3 Кбайт  
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 20:50   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 031
Благодарил(а): 44 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

побывал на мк2013. впечатляет разнообразие людей применяющих ваши контроллеры. поздравляю!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 12:16   #17
ujin
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 488
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система контроля загазованности строящейся теплоэлектростанции по ул. Бородина г. Новосибирск.
Преимущества:
1. Низкая стоимость
2. Связь с датчиками по MODBUS. Опрос 1 раз в секунду.
2. Полная диагностика датчиков
4. Возможность расширения
5. Возможность подключения к системе диспетчеризации.
6. Настраиваемое отключение (по превышению порога 1, 2 или 3 датчиками одновременно). Для исключения ошибочной остановки газопоршневых генераторов.
7. Датчики на разъемах. Замена без перепрограммирования.
8. Селективный вывод датчиков из работы с 2Gi или из системы диспетчеризации с фиксацией в журнале.
9. Отображение состояния каждого сигнала в виде пиктограммы слева от сигнала. 6 состояний и 5 ошибок для каждого датчика.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ТЭС.jpg
Просмотров: 195
Размер:  79.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ШГА.jpg
Просмотров: 249
Размер:  58.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2Gi.jpg
Просмотров: 317
Размер:  66.0 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf общие указания.pdf (279.6 Кбайт, 83 просмотров)
Тип файла: pdf Функциональная схема.pdf (154.2 Кбайт, 129 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 16:46   #18
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца
Объект: Кировский кирпичный завод г.Киров
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Назначение: Управление процессом запаривания кирпича- сырца, управление вакуумным насосом, управление крышками автоклава, диспетчеризация технологического процесса.
Система состоит из 16 шкафов управления на базе контроллеров SMH 2Gi. Все шкафы объединены в локальную сеть. На верхнем уровне установлена scada-система «MasterScada и панель оператора Weintek в каждом щите автоклавной обработки.
http://www.reg-avt.ru
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (3).JPG
Просмотров: 358
Размер:  337.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (17).JPG
Просмотров: 268
Размер:  251.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (29).JPG
Просмотров: 244
Размер:  469.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (36).JPG
Просмотров: 238
Размер:  311.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (41).JPG
Просмотров: 286
Размер:  315.9 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (48).JPG
Просмотров: 219
Размер:  305.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (50).JPG
Просмотров: 364
Размер:  475.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Кирпичный завод (42).JPG
Просмотров: 302
Размер:  296.2 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf АСУ ТП процесса запаривания кирпича-сырца.pdf (160.9 Кбайт, 97 просмотров)
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:07   #19
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система управления охлаждением камеры хранения образцов крови
Объект: ФГУ «ПОМЦЭКПКИФДП» Росздравнадзора (г. Киров).
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Функции данной системы:
- Поддержание заданной температуры хладогента:
- Ротация и резервирование чиллеров;
- Ротация и резервирование двух пар насосов;
- Перевод системы в режим зима/лето по датчику наружной температуры(летом работают чиллеры, зимой сухая градирня);
- Обработка аварийных случаев;
- Управление и мониторинг системы с помощью сенсорной панели Weintek;
- Информирование обслуживающей организации с помощью смс об аварийных случаях
- Удалённая диспетчеризация.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (1).JPG
Просмотров: 195
Размер:  281.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (4).JPG
Просмотров: 184
Размер:  424.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (6).JPG
Просмотров: 239
Размер:  216.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (12).JPG
Просмотров: 166
Размер:  368.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Система охлаждения (18).JPG
Просмотров: 311
Размер:  221.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  структурная схема.jpg
Просмотров: 248
Размер:  100.6 Кбайт  

Последний раз редактировалось Serega, 03.04.2013 в 17:26
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:17   #20
Serega
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система управления охлаждением камеры испытаний автомобильной резины
Объект: ОАО "Кировский шинный завод".
Исполнитель: ООО «Регион-Автоматика» г. Киров
Функции данной системы:
- Поддержание заданной температуры в камере испытаний
- Каскадное регулирование с помощью двух последовательно установленных охладителей;
- Обработка аварийных случаев;
- Ротация насосов с заданным периодом времени;
- Резервирование насосов;
- Запуск градирни или чиллера, в зависимости от времени года
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 223
Размер:  9.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 191
Размер:  6.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 256
Размер:  8.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.jpg
Просмотров: 227
Размер:  9.0 Кбайт  
Serega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:46   #21
ujin
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 488
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Система контроля загазованности энергоблока по ул. Одоевского г. Новосибирска.
Исполнитель: ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой"
Система контроля загазованности входит в состав общей автоматики. Проект выполнялся другой организацией в 3 этапа. Очень неудачный. Собрана солянка из разных типов контроллеров. TAC Xenta, Контар, Unitronix, Овен, специализированные контроллеры Micom, счетчики электроэнергии Меркурий, счетчики тепла и газа от Логики. Со всей этой кучи сигналы собраны в систему диспетчеризации фирмой "МСТ Торнадо".
Проектная система контроля загазованности заменена на контроллеры Segnetics + датчики Seitron фирмой ЗАО СМП "Сибмонтажспецстрой" уже на этапе строительства.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Операторская полн.jpg
Просмотров: 165
Размер:  186.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Видеокадр загазованности.jpg
Просмотров: 163
Размер:  189.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Машзал сверху.jpg
Просмотров: 137
Размер:  131.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Машинный зал.jpg
Просмотров: 132
Размер:  160.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf Функциональная схема контроля загазованности.pdf (75.6 Кбайт, 71 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 23:56   #22
ujin
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 488
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Реконструкция автоматики водогрейного котла.
Особенности
- непосредственное управление процессом горения
- контроль основного контроллера 2G пикселем по сети.
- электронно связанное регулирование соотношения газ воздух и разрежения в топке с коррекцией ПИД регуляторами.
- низкая стоимость - менее 1,5 млн за всю реконструкцию, включая стоимость всего оборудования и материалов, клапанов, монтажа газовой и киповской части.
- газовые клапаны MADAS Италия.
объект отработал год.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 214
Размер:  100.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 167
Размер:  44.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 211
Размер:  69.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.jpg
Просмотров: 161
Размер:  100.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  5.jpg
Просмотров: 135
Размер:  87.4 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  6.jpg
Просмотров: 124
Размер:  92.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  7.jpg
Просмотров: 119
Размер:  81.9 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf Описание.pdf (74.2 Кбайт, 85 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (73.3 Кбайт, 73 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (58.8 Кбайт, 49 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 02:33   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 469
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 82 раз(а) в 79 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Сасово, окрасочная камера для ж/д вагонов и компонентов.

Три вентагрегата на камеру, два пневмопоста, два выносных пульта управления.

Автоматическое отслеживание постов в камере с переключением режимов работы агрегатов. Автоматическое зональное испарение/сушка. Автоматическое энергосбережение в зависимости от объекта в камере.

Дата выполнения: 2013 года.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0220.jpg
Просмотров: 126
Размер:  496.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0239.jpg
Просмотров: 123
Размер:  147.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0247.jpg
Просмотров: 112
Размер:  169.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0253.jpg
Просмотров: 112
Размер:  494.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0254.jpg
Просмотров: 118
Размер:  370.3 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSCF0218.jpg
Просмотров: 106
Размер:  488.4 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.08.2013 в 12:19
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:29   #24
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 162
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.
Данные печи размещены в горячем цеху металлургического предприятия.
Условия работы тяжёлые - жарища,вонища,грязища.
SMH контролирует исправность силовых тиристоров и сопротивление нагревателей.
При их неисправности поднимает тревогу, не дожидаясь падения температуры, т.к.
сырьё очень дорогое - молибден, вольфрам, рений.
Управляющий контроллер: SMH2010.
Модули WAD:
WAD-AIK-BUS - четырёхканальный АЦП
WAD-АО-BUS - четырёхканальный ЦАП
WAD-RS-BUS - счётчик импульсов
WAD-DOF-BUS - генератор импульсов
Размер каждого проекта от 1000 до 1500 блоков.
Цикл программы 100 мс.
ВСЕ меню реализованы из примеров,скачанных с сайта,большое спасибо разработчикам.
Самостоятельно написаны тракты обработки сигналов.
Отдельное спасибо Арсению за блоки Byteswapper: без них контроллеров SMH в цеху не было бы.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Пятизонная печь-1.jpg
Просмотров: 138
Размер:  118.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Семиствольная печь_1-1.jpg
Просмотров: 152
Размер:  123.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Семиствольная печь_2-1.jpg
Просмотров: 138
Размер:  116.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Семиствольная печь_3-1.jpg
Просмотров: 151
Размер:  127.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Трёхзонная печь-1.jpg
Просмотров: 144
Размер:  111.3 Кбайт  

СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:41   #25
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 162
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в нормальных условиях в производственном цеху.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Дефектоскопы-1.jpg
Просмотров: 143
Размер:  119.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка волочения проволоки-1.jpg
Просмотров: 108
Размер:  137.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка отжига проволоки 1-1.jpg
Просмотров: 112
Размер:  136.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка отжига проволоки 2-1.jpg
Просмотров: 104
Размер:  160.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка травления проволоки-1.jpg
Просмотров: 119
Размер:  135.9 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Шкаф управления-1.jpg
Просмотров: 106
Размер:  131.0 Кбайт  
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 19:56   #26
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 162
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Примеры применения контроллеров в металлургическом производстве.
Объект: корпус ПТМ (производство тугоплавких материалов), ЗАО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, САРАТОВ.Оборудование работает в идеальных условиях в чистом цеху - кондиционер, стеклянный (химстойкий) пол. Наш заказчик:http://www.iss-reshetnev.ru/media/ne...spaper-257.pdf
См. стр.3 "Золотая технология предприятия"
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Машина волочения проволоки-1.jpg
Просмотров: 185
Размер:  128.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Станок перемотки проволоки-1.jpg
Просмотров: 208
Размер:  111.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Станок_перемотки_проволоки-1.jpg
Просмотров: 160
Размер:  99.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Установка золочения проволоки-1.jpg
Просмотров: 162
Размер:  133.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Шкаф управления-1.jpg
Просмотров: 184
Размер:  109.5 Кбайт  


Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 19:22
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:46   #27
Mitia
Новичок
 
Аватара для Mitia
 
Регистрация: Oct 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Объекты: Бассейны Санкт-Петербурга
Исполнитель: Давыдов Д.
Назначение: Управление и защита оборудованиея бассейна.
Контроллеры установленны на 11 бассейнах.
2 контроллера SMH 2G контролируют и управляют по 3 бассейна каждый.
- поддержание заданной температуры воды
- контроль протока воды
- контроль давления на фильтровальных установках
- автоматический долив воды
- автоматическое вкл/выкл/переключение водных аттракционов
- автоматическое вкл/выкл подводных фонарей
- защита насосов от работы без воды
Установка ПЛК позволило заменить импортное оборудование и значительно сыкономить.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  01.jpg
Просмотров: 349
Размер:  265.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  03.jpg
Просмотров: 316
Размер:  276.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  05.jpg
Просмотров: 326
Размер:  221.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Eghfdktybt 3 ,fcctqyf.jpg
Просмотров: 318
Размер:  260.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Детский сад 1.jpg
Просмотров: 348
Размер:  183.1 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Фитнес 3 бассейна 2.jpg
Просмотров: 263
Размер:  431.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит джакузи.jpg
Просмотров: 291
Размер:  258.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Бассейны SMH2G.jpg
Просмотров: 258
Размер:  340.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Г.массажная ванна Pi[el.jpg
Просмотров: 241
Размер:  285.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Щит 3-х бассейнов.jpg
Просмотров: 267
Размер:  217.2 Кбайт  

Mitia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 23:19   #28
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 134
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Объект: Частный бассейн в пос. Вырица Исполнитель: Лосиков М. Ю.

На объекте две приточные системы, 4 вытяжных. Установка обеспечивает необходимый климат в помещении чаши бассейна и комнете отдыха с летней кухней. Используются контроллеры PIXEL c модулями расширения МР и облачный HMI Weintek. Система управляется по Wi Fi и локально с панели на щите.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290442.jpg
Просмотров: 310
Размер:  313.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290430.JPG
Просмотров: 343
Размер:  471.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290445.jpg
Просмотров: 271
Размер:  444.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  5.jpg
Просмотров: 319
Размер:  96.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 273
Размер:  114.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  PA290449.jpg
Просмотров: 245
Размер:  333.4 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf (1.27 Мбайт, 93 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 11:02   #29
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 134
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Объект: (ИВС) пос. Сланцы. Иполнитель: Лосиков М. Ю. ООО "КонВенция"

Изолятор временного содержания.
Объект представляет собой три здания (ИВС, гараж, рембокс)
Система реализована на контроллерах:
SMH-2g + модули МР - здание ИВС
Pixel 2511 + модули МР - здание гаража
Pixel 2511 + модули МР - здание ремонтного бокса
здание ИВС- 5 приточных систем - 12 вытяжных
здание гаража - 2 приточные системы - 2 вытяжные
здание ремонтного бокса - 2 приточные системы - 3 вытяжные.
В качестве пульта оператора - HMI Weintek MT8101iE
Связь по MODBUS RTU. Общая протяженность линии связи 870 м.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0355.jpg
Просмотров: 210
Размер:  488.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0359.jpg
Просмотров: 174
Размер:  488.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0360.jpg
Просмотров: 167
Размер:  489.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0363.jpg
Просмотров: 169
Размер:  487.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0368.jpg
Просмотров: 287
Размер:  486.3 Кбайт  

Вложения
Тип файла: pdf instrukciya-dispetcher.pdf (854.5 Кбайт, 42 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 17:08   #30
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 134
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Объект: Московский Институт Сталей И Сплавов. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Щит для управления регенерацией воздушного фильтра высоковакуумной вытяжной установки.
Сразу после включения, установка проверяет уровень и концентрацию реагента. Если уровень или концентрация не в пределах установленных параметров (настраиваемые значения), то выдается сигнал аварии и запрет на включение вент. установки. Если уровень и концентрация в норме, то установка переходит в режим ожидания. Через определенные промежутки времени (настраиваемые значения), происходит перемешивание состава при помощи сжатого воздуха. Промежутки времени между орошениями системы фильтров - настраиваемые значения. Продолжительность орошения системы фильтров - настраиваемые значения.
Если в процессе работы уровень или концентрация реагента опустится ниже нормы, то система даст запрет на включение вентилятора и выдаст аварийный сигнал. Установка имеет ручную (принудительную) блокировку и аварийное прерывание процесса орошения.
Если со щита управления будет сброшено питание, то все настройки сохраняются в памяти панельного контроллера. В процессе работы ведется журнал оператора, в который заносятся все действия оператора и аварийные состояния с фиксацией по дате и времени события.
Используются SMH-2G + MC0201
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0265.jpg
Просмотров: 160
Размер:  491.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0266.jpg
Просмотров: 165
Размер:  294.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC03907.jpg
Просмотров: 159
Размер:  481.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC03902.jpg
Просмотров: 145
Размер:  496.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC03903.jpg
Просмотров: 118
Размер:  486.8 Кбайт  

razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019