По умолчанию Объект: Адмиралтейские Верфи. Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Щит управления электромагнитными клапанами (система встряхивания фильтров сжатым воздухом). Используемое оборудование:

SMH 2G - 1шт (в качестве HMI)
PIXEL 2511 - 1шт
МР 800 - 8 шт

Система управляет очередностью открытия клапанов для подачи сжатого (5кг) воздуха в систему трубчатых фильтров через специальные форсунки. Все 54 клапана имеют настройки длительности открытия, алгоритм аварии по несрабатыванию и заклиниванию.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0632.jpg
Просмотров: 106
Размер:  487.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0635.jpg
Просмотров: 100
Размер:  488.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0636.jpg
Просмотров: 92
Размер:  487.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0634.jpg
Просмотров: 128
Размер:  490.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0640.jpg
Просмотров: 166
Размер:  491.3 Кбайт  

razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 22:56   #32
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 102
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Объект: НИИ Вакцин, ФМБА России . Исполнитель ООО "КонВенция" Лосиков М.Ю

Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором. В зимний период подогрев приточного воздуха осуществляется за счет водяного калорифера. В летний период охлаждение приточного воздуха фреоновым охладителем.
Установка обслуживает офисные помещения
Используемое оборудование:
PIXEL 2511 - 1шт
МР 504 - 1шт
WEINTEK MT8070iE - 1шт (HMI)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0686.jpg
Просмотров: 261
Размер:  494.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0683.jpg
Просмотров: 196
Размер:  491.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0680.jpg
Просмотров: 164
Размер:  411.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0681.jpg
Просмотров: 188
Размер:  485.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0682.jpg
Просмотров: 176
Размер:  492.7 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_0685.jpg
Просмотров: 170
Размер:  488.1 Кбайт  
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 12:36   #33
Riper
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Дорогие друзья и коллеги!

Хотелось бы возобновить тему! Потешьте, пожалуйста, маркетолога красивыми фото с нашими контроллерами с ваших объектов . За это он разместит инфо во всех наших пабликах о вас/вашей компании.

Думаю правильно присылать инфо в таком виде:
1) Фото (с контроллером Segnetics)
2) Название объекта (Если возможно)
3) Название контроллера и их количество
4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд)
5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным)

Можно также присылать сюда market@segnetics.com

Страна должна знать своих героев!


П.С.

Размещать будем здесь:

https://vk.com/segneticsltd
https://www.facebook.com/segnetics/
https://ok.ru/group/55081571254277
https://www.instagram.com/segneticsltd/

Последний раз редактировалось Ilya J., 14.06.2019 в 18:46
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 22:31   #34
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 102
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Технопарк Мариенбугр г. Гатчина

На объекте смонтированы два щита управления приточными установками.
Применяемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 2шт
Модуль МС 0201 - 2 шт
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1779.jpg
Просмотров: 109
Размер:  474.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1781.jpg
Просмотров: 143
Размер:  507.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1783.jpg
Просмотров: 106
Размер:  498.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1784.jpg
Просмотров: 105
Размер:  498.0 Кбайт  
Вложения
Тип файла: pdf ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.pdf (1.04 Мбайт, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось razerface, 04.12.2017 в 22:45 Причина: Добавление информации
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 22:55   #35
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 102
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Квартира на ул. Кирочная, Санкт-Петербург

Заказчиком была поставлена задача реанимировать приточно-вытяжную установку REMAK с роторным рекуператором, электрическим калорифером и ККБ (тепло/холод).
Штатная автоматика на базе конфигурируемого контроллера CORRIGO была заменена на PIXEL 2511 + МР 602. Была установлена HMI MT8150XE от Weintek и создан интерфейс пользователя заменивший ПО от REGIN. 2,5 года - полет нормальный. Сладкая парочка SEGNETICS+WEINTEK зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1789.jpg
Просмотров: 128
Размер:  494.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1791.jpg
Просмотров: 132
Размер:  497.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1788.jpg
Просмотров: 166
Размер:  489.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_1792.jpg
Просмотров: 133
Размер:  489.2 Кбайт  
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:23   #36
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-PB
Сообщения: 102
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов

Щит управляет высоковакуумными агрегатами системы аспирации воздуха. К сожалению фото с объекта не будет т.к. в цеху фотографировать строжайше запрещено.

Используемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 1шт
Модуль МС 0201 - 1шт
Модуль МР 800 - 7шт
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 11:55   #37
Riper
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Средне Невский Судостроительный Завод цех полимерных корпусов корветов

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Щит управляет высоковакуумными агрегатами системы аспирации воздуха. К сожалению фото с объекта не будет т.к. в цеху фотографировать строжайше запрещено.

Используемое оборудование:
Контроллер SMH4 - 1шт
Модуль МС 0201 - 1шт
Модуль МР 800 - 7шт
А сам цех снаружи тоже нельзя сфоткать?
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 10:30   #38
Riper
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Фото от Михаила Лосикова (Razerface).

Щиты управления воздухоотопительными агрегатами (АК Россия).

Применяемое оборудование:

PIXEL 2511 - 6 шт

MR 504 - 6 шт

MR 061 - 4шт

- регулирование производительности вентиляторов
- контроль обратного теплоносителя - управление 3-х ходовыми вентилями
- поддержание температуры в помещении ангара для ТО и ремонта пассажирских самолетов AIRBUS A319 и A320.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 116
Размер:  492.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 133
Размер:  487.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 106
Размер:  505.1 Кбайт  
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 14:05   #39
Riper
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Riper
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Автоматическая линия проката металла на оборудовании компании Segnetics.

В работе использованы:

SMH2G
MC-0201-01-0
MR-0120-00-0

Фото от Максима Боева.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180326_174526.jpg
Просмотров: 134
Размер:  501.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180317_170629.jpg
Просмотров: 123
Размер:  534.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180317_170606.jpg
Просмотров: 108
Размер:  527.2 Кбайт  
Riper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 13:09   #40
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: оракул отдела продаж ООО "Сегнетикс"
Сообщения: 242
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

...Прилагаю несколько фотографий инсталяции ваших контроллеров на аэродромной технике нашего производства, обслуживающей воздушные суда...
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_7918.JPG
Просмотров: 105
Размер:  221.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_9101.JPG
Просмотров: 87
Размер:  207.8 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_9360.JPG
Просмотров: 80
Размер:  130.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_9156.JPG
Просмотров: 94
Размер:  142.5 Кбайт  
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 02:23   #41
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Начали одни недоКИПовцы, а мне пришлось переделывать.
Автоматика управления 2группами насосов и управление Чиллером по RS485
1я Группа это 2 насоса гликолевого контура.
2я Группа это 2 насоса водяного контура контура.

Все переделал, сделал полный пере монтаж обоих шкафов, нанес на панель мнемосхему, подписал все ключи, внутренний монтаж выполнил заново с нанесением маркировке на цепи.

До меня было так.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6768.jpg
Просмотров: 124
Размер:  524.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6769.jpg
Просмотров: 107
Размер:  538.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6773.jpg
Просмотров: 104
Размер:  527.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6776.jpg
Просмотров: 105
Размер:  531.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6775.jpg
Просмотров: 118
Размер:  524.1 Кбайт  


Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2019 в 14:31
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 00:18   #42
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

А это я переделал после них
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6798.jpg
Просмотров: 127
Размер:  484.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6805.jpg
Просмотров: 119
Размер:  508.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6795.jpg
Просмотров: 115
Размер:  502.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6857.jpg
Просмотров: 111
Размер:  512.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6864.jpg
Просмотров: 114
Размер:  494.6 Кбайт  

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6866.jpg
Просмотров: 92
Размер:  486.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6807.jpg
Просмотров: 90
Размер:  482.2 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_6800.jpg
Просмотров: 100
Размер:  505.2 Кбайт  
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 12:41   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Машина с четырьмя тепловыми насосами, рекуператором и калорифером и увлажнителями (опционально).

Работа тепловыми насосами на осушение, тепло, холод. Все тепловые насосы имеют плавное управление производительностью и полный контроль за "фреоном". Удержание уставки в 20С при падении наружной температуры до -25..-30С.

Поставляется по СНГ и дальнему, включая заокеанское, зарубежью. Показывает чудовищные (в хорошем смысле) цифры по КПД, конкурентов не имеет даже по чистой эффективности.

Система построена на SMH2G + 4xPixel1211 или на SMH4 + 4xPixel1211. К установке подключается панель управления Trim5 и приложения IOS и Android.

Производитель: https://www.globalvent.com/
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_151331.jpg
Просмотров: 54
Размер:  329.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_151608.jpg
Просмотров: 52
Размер:  367.2 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2018 в 16:59
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:13   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Котельная в Низино под СПб. Реконструкция. Проект 2018 года. Управление котлами + ИТП на контроллере SMH4.

Исполнитель: ТехноПромКомплекс.

Два котла в дубле/каскаде (АВР, но если одного мало, то работают оба), летний котёл малой мощности, циркуляционные дубли на каждом котле, дубль наружного контура (теплосеть). Три теплообменника.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.jpg
Просмотров: 85
Размер:  195.3 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.jpg
Просмотров: 65
Размер:  296.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.jpg
Просмотров: 65
Размер:  375.6 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.jpg
Просмотров: 60
Размер:  396.7 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2018 в 17:02
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:22   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Установка охлаждения для установок лазерной резки. Серийная продукция.

В принципе, всё начиналось с копирования американского образца - лидера отрасли. В результате доработок все ТТХ показатели были превышены. И вес и объём и точность удержания. Точность удержания очень сильно влияет на стабильность лазера и, как следствие, качество реза.

Поставляется за рубеж, вытесняя американского лидера с европейского рынка.

Контроллер SMH2G.

Производитель: https://www.globalvent.com/
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  AWZT2525.jpg
Просмотров: 70
Размер:  138.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  FGPO1531.jpg
Просмотров: 72
Размер:  220.1 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2018 в 14:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 14:49   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Очередное импортозамещение. К сожалению, внутренности показывать нельзя.

Мобильная "рентгеновская" установка для "просвечивания" автопоездов и настоящих поездов, т.е. вагонов. Установка прошла государственные испытания и пошла в серию.

Контроллер SMH2010 с дисплеем VFD, т.к. требовалось исполнение от -40С. Управление техпроцессами и жизнеобеспечением.

Часть модулей производства: https://www.globalvent.com/

Фотография одного из найденных с помощью комплекса контрабандистов на КПП с Финами:

Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  6zHTZgfyZFY.jpg
Просмотров: 96
Размер:  112.5 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  c8Zr55_U2yI.jpg
Просмотров: 92
Размер:  169.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  ym5br2zxpwc.jpg
Просмотров: 85
Размер:  168.7 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.11.2018 в 13:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 14:04   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Волна популярности майнинга не обошла стороной и наши контроллеры.

Полностью автономные контейнеры под управлением SMH4 в связке с девятью Pixel с модулями вывода MR800. Пиксели обеспечивают управление электропитанием для ASIC, всего в каждом из 40-футовых контейнеров по полутысяче устройств, добывающих электронную валюту.

SMH4 обеспечивает климат внутри контейнера (постоянство расхода воздуха через устройства, удаление теплоизбытков) и, главное, полные удалённые мониторинг и управление контейнером. В том числе возможность отключить питание любому из полутысячи установленных в контейнере ASIC.

Серийная продукция.

Исполнитель: АСВЕНТ.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  r8HV3-1mIT8.jpg
Просмотров: 96
Размер:  260.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  wXy6j1IVlCs.jpg
Просмотров: 100
Размер:  272.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  vMQkaglQneY.jpg
Просмотров: 99
Размер:  257.1 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  xlpsWa56A3A.jpg
Просмотров: 130
Размер:  486.2 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 18:22   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Нептун

Нашёл в загашниках фото. ТЦ Нептун в СПб, Pixel помогает работать шестиголовому чиллеру, держа связь с ним через модуль LON и обеспечивая корректную циркуляцию холодоносителя по зданию.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0469.jpg
Просмотров: 98
Размер:  94.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0475.jpg
Просмотров: 98
Размер:  161.7 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0485.jpg
Просмотров: 90
Размер:  149.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  DSC_0500.jpg
Просмотров: 84
Размер:  95.5 Кбайт  


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 15:34   #49
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: ТЭЦ-3 города Тверь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Объект ТЭЦ-3 города Тверь.
Исполнитель: АДЛ.

Назначение: система управления насосами бака-аккумулятора (315/90/90 КВт). Резервирование (АВР), горячий подхват, выравнивание ресурса. Удалённое управление из ГРЩУ.
Звонили сейчас из Твери, задавали вопросы по системе. Автоматика работает без нареканий до сих пор.


PS. Напомню, год реализации 2005


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 17:33   #50
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 433
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Объекты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Волна популярности майнинга не обошла стороной и наши контроллеры.

Полностью автономные контейнеры под управлением SMH4 в связке с девятью Pixel с модулями вывода MR800. Пиксели обеспечивают управление электропитанием для ASIC, всего в каждом из 40-футовых контейнеров по полутысяче устройств, добывающих электронную валюту.

SMH4 обеспечивает климат внутри контейнера (постоянство расхода воздуха через устройства, удаление теплоизбытков) и, главное, полные удалённые мониторинг и управление контейнером. В том числе возможность отключить питание любому из полутысячи установленных в контейнере ASIC.

Серийная продукция.

Исполнитель: АСВЕНТ.
Подписи на контроллерах по изоленте - сильное решение
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 18:14   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 11 006
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 44 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Ответ: Объекты

Цитата
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Подписи на контроллерах по изоленте - сильное решение
Это опять местные отличились


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019