Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при загрузке проекта из лоджика в пиксель выскакивает ошибка: "Ошибка компоновки. Ошибка в связях-несовпадение типов"
Проект прилагаю. Создан в конструкторе, с незначительными корректировками, никакие связи точно не затрагивающими.


Добавлено через 11 минут

Проект не вложился, он 6 мб, а можно только 1,43
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 16:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 522
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 175 раз(а) в 169 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка компоновки.

Цитата
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Проект не вложился, он 6 мб, а можно только 1,43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...82%D0%BE%D1%80


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 16:11   #3
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в связях-несовпадение типов

Не думал, что он так может ужаться)))

Последний раз редактировалось Arsie, 02.08.2018 в 13:56
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 16:19   #4
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в связях-несовпадение типов

Все нормально, спасибо..
Переделал проект в конструкторе по новой, все загрузилось. Значит где то все же накосячил
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 14:40   #5
Stasngs
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в связях-несовпадение типов

Аналогичная ситуация, проявляется когда не все входы выходы проекта задействованы, т.е. если у контроллера остались свободные входы/выходы которые в проекте в дальнейшем будут в виде сетевых переменных, то проект не загрузится, а если все входы выходы контроллера будут задействованы, но при этом в проекте все же останутся не привязанные, то проект загрузится. Проверено на разных контроллерах в разных проектах. (конструктор 1,52; smlogix 3.28.0131; win7х64) Проект №1 загружается, проект №2 не загружается.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.08.2018 в 13:56
Stasngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 16:25   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 1 677
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в связях-несовпадение типов

Я это дело программистам передал, они уже занимаются.


Добавлено через 31 минуту

Цитата
Сообщение от Stasngs Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, проявляется когда не все входы выходы проекта задействованы, т.е. если у контроллера остались свободные входы/выходы которые в проекте в дальнейшем будут в виде сетевых переменных, то проект не загрузится, а если все входы выходы контроллера будут задействованы, но при этом в проекте все же останутся не привязанные, то проект загрузится. Проверено на разных контроллерах в разных проектах. (конструктор 1,52; smlogix 3.28.0131; win7х64) Проект №1 загружается, проект №2 не загружается.
Нашли, что в проекте выпадает связь. У вас такая ситуация постоянно повторяется? На всех проектах?
Наличие назначенных входов/выходов тут не должно влиять.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 08:34   #7
Stasngs
Новичок
 
Регистрация: Nov 2012
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка в связях-несовпадение типов

Убедился, что назначение входов выходов не влияет. Проблема со "всеми" вновь созданными проектами, после нескольких сохранений проекта, программа собирается без ошибок и заливается.
Stasngs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" Makrel Связь с внешним миром 11 21.04.2020 14:23
Ошибка АТ Maces SMConstructor (вентиляция) 5 23.11.2018 11:28
2Gi. Ошибка httpd.conf vstanislav Вопросы о SMH-2G(i) 32 12.01.2018 11:17
Ошибка в работе макроса датчиков 3.2 (нет проблемы) sensei SMLogix 2 02.08.2017 11:11
Ошибка контроллера при загрузке графиков kulepov Вопросы о SMH-2G(i) 21 19.05.2016 16:30


Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2020