По умолчанию Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Дяда, какой то брак попался...

Достал новый запечатанный контроллер SMH4 1011
Хотел подключиться, залить проект по нет коннекта по Ethernet.
Пробовал всё, форматировать, обновлять и прочие танцы с бубном.
Результат нулевой. Он не пингуется.
Попробовал на разных компах, менял ареса, открывал контроллер внутри придраться некчему.
Матрик с того же компа заливается без проблем.
Никогда такой проблемы не было, штук 6 SMH4 уже поставили.
В итоге залил пока проект через USB но нужен будет VNC

Короче видимо какой то заводской брак.
Куда его отправлять по гарантии?
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 23:45   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Короче видимо какой то заводской брак.
С трудом верится. Поиском в Лоджике не находит?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 07:13   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
С трудом верится. Поиском в Лоджике не находит?
у меня было такое, отправлял в ремонт

Цитата:
АКТ
о неисправности

от “_20__” _июнь_ 2022 г.
Оборудование:
1. SMH0011000 sn543720
Неисправен Ethernet, нет связи. Не работает DHCP.
Проблема с экраном, мерцает, «шлейфы теней», при взгляде под углом снизу местами окрашен в розовый цвет, реагирует на крутящие нажатия на корпус


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:06   #4
tdtu
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Тут и вопрос куда и чего его в ремонт отправлять?
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:17   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Тут и вопрос куда и чего его в ремонт отправлять?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4685


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:25   #6
tdtu
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это гарантийный ремонт в котором оплачивается стоимость деталей и работы? Или нужно звонить у ремонтников узнавать?
Я не понял как по гарантии ремонт происходит?
tdtu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 11:30   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от tdtu Посмотреть сообщение
Это гарантийный ремонт в котором оплачивается стоимость деталей и работы? Или нужно звонить у ремонтников узнавать?
Я не понял как по гарантии ремонт происходит?
Если что-то по ссылке непонятно, уточните у отдела продаж. Если ремонт гарантийный, починят по гарантии. Гарантийный случай или нет - покажет диагностика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 14:14   #8
Magtech
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Столкнулся с такой же проблемой на нескольких контроллерах, но в моем случае порты работали в начале.
И просто в какой-то момент перестали. На одном их них помогла перепрошивка на версию 210917-163956.
Причем эту манипуляцию смог совершить только на версии 3.33 лоджика. На двух других ничего не помогает, пробовал разные версии ПО.
А четвертый ведет себя очень странно, после обновления ПО на 231031-185601 порт стал работать только на скорости 100mb full duplex.
Magtech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 14:21   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Magtech Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой на нескольких контроллерах, но в моем случае порты работали в начале.
И просто в какой-то момент перестали. На одном их них помогла перепрошивка на версию 210917-163956.
Причем эту манипуляцию смог совершить только на версии 3.33 лоджика. На двух других ничего не помогает, пробовал разные версии ПО.
А четвертый ведет себя очень странно, после обновления ПО на 231031-185601 порт стал работать только на скорости 100mb full duplex.
Вы проверяли настройки сети после потери связи? Все настройки(IP, маска, шлюз, днс) верные?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 14:28   #10
Magtech
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы проверяли настройки сети после потери связи? Все настройки(IP, маска, шлюз, днс) верные?
Да, пробовали разные вариации.
На всех остальных контроллерах стоит версия ПО 220214-152720
Хотелось бы получить эту версию, в архиве не нашел(
Magtech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 16:03   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Magtech Посмотреть сообщение
Да, пробовали разные вариации.
Что значит "разные вариации"?

До потери связи и после потери связи все настройки одни и те же?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 16:44   #12
Magtech
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что значит "разные вариации"?

До потери связи и после потери связи все настройки одни и те же?
Да


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что значит "разные вариации"?

До потери связи и после потери связи все настройки одни и те же?
Как настройки сети контроллера могут повлиять на то, что будет она условно говоря отображаться как активная сеть на компе?
То есть, если подключить рабочий контроллер с не настроенной сетью, то я ее вижу.
И линк горит!
А тут даже линка нет.
Magtech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 18:28   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Цитата:
Сообщение от Magtech Посмотреть сообщение
Как настройки сети контроллера могут повлиять на то, что будет она условно говоря отображаться как активная сеть на компе?
То есть, если подключить рабочий контроллер с не настроенной сетью, то я ее вижу.
И линк горит!
А тут даже линка нет.
Это новая для меня информация о вашем случае.

Вы ПО контроллеров именно обновляли, а не форматировали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 18:49   #14
Magtech
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

[QUOTE=Ilya J.;86070]Это новая для меня информация о вашем случае.

Работаю с вашими контроллерами уже достаточно долгое время, тоже ни разу такого не было.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это новая для меня информация о вашем случае.

Вы ПО контроллеров именно обновляли, а не форматировали?
Пробовал все, начиная со сброса самого контроллера до заводских настроек и форматируя с разных версий Лоджика.
Magtech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 20:51   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бяда, просто бяда. Нет ping по Ethernet

Если просто отформатировать контроллер, загрузить проект, настроить связь и больше не делать никаких манипуляций(обновлять ПО, сбрасывать) - проблема повторяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024