|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.03.2024, 09:55 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение через коммуникатор (решено)
Доброго дня.
Есть ПЛК Matrix и панель оператора Weintek. При подключении через лан к каждому на прямую проблем нет. А вот через коммуникатор не получается. Подскажите, есть ли вообще такая возможность? И если есть, что я не доглядел? Имею желание соорудить небольшую сеть, и очень хотелось бы при экспериментах и отладке не подключаться к каждому по отдельности, а через коммуникатор. Всего в сети будет 2 ПЛК и 2 панели оператора. С ваинтеком тоже разобраться не могу, но как бы не по адресу вопрос (хотя может кто и подскажет). Сразу говорю, я не сисадмин. |
31.03.2024, 12:45 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Цитата:
|
|
31.03.2024, 12:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Коммутатор. Он же свитч.
|
31.03.2024, 13:13 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
1. проверить, что ip и плк и панели принадлежат той же подсети, что все остальное воткнутое в коммутатор. т.е. первые три группы д.б. = например 192.168.1.* в последней цифре д.б. отличия.
2. если в сети нет сервера dhcp, то ip следует прописать руками и туда и сюда |
31.03.2024, 13:53 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Это как бы понятно.
Вот как происходит: 1. Подключаю на прямую ПЛК к ноутбуку. Связь настроена. ПЛК из СМлоджика определяется, программа заливается, он-лайн работает. 2. Подключаю через свитч. Никакие настройки не трогаю (а надо?). Связи нет, ПЛК не найден. С панелью Ваинтек точно такая же ситуация. Напрямую связь есть, через свитч нету. Пару лет назад делал похожее на базе митсубиси (и плк и панель). Всё работает до сих пор. А тут не хочет. Я даже свитч точно такой же взял. С логикой, программированием ПЛК и наладкой оборудования в целом у меня больших проблем нет. А вот сетям я не обучен, всегда нужна помощь друга. |
31.03.2024, 14:24 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Цитата:
|
|
31.03.2024, 14:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
А если в свитч включены только ноутбук и ПЛК?
IP ПЛК 192.168.1.215 IP ноута 192.168.1.100 |
31.03.2024, 16:31 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Цитата:
что еще в коммутатор включено кроме этих двух? |
|
Благодарность от: |
31.03.2024, 16:48 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Прописаны вручную.
Я вообще-то не верю в чудеса, обычно это хорошо замаскированная логика и физика, но заработало. Вот ничего не делал и заработало. Сейчас в свитче две панели оператора, ПЛК Матрикс и ноут. И всё работает. Вопрос снят. Спасибо откликнувшимся. |
01.04.2024, 11:25 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Да, настройки трогать надо. Почему заработало само? Вам крайне повезло либо в пункте (1), либо в пункте (2).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.04.2024, 11:39 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Зачем? они вроде в одной подсетке (если она конечно не выше 24-й)
Цитата:
А вообще избаловали народ. Раньше напрямую только кроссовером подключиться можно было. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
01.04.2024, 11:46 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Должно быть совпадение, что DHCP отключен на свитче. Ну либо он должен быть достаточно умным, чтобы разобраться в ситуации.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.04.2024, 11:52 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор
Думаю свитч там простенький. И не роутер. Откуда DHCP?
А вот табличку перегрузить надо. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.04.2024, 05:24 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение через коммуникатор (решено)
Диалог, смотрю, развивается
Свитч да, самый простой, неуправляемый. По поводу везения и настроек, не подскажете о чём речь? Ну чтобы не уверовать в чудо... |