Доброго времени суток!
где можно раздобыть такое ядро!?
для загрузки проекта с МП контроллер требует данное ядро..
pixel 2511-02 как показалось на первый взгляд вышел из строя(был потухший дисплей), в итоге удалось реанимировать путем программирования, предполагаю старый проект сохранен на МП(стоявший в нём), загрузить не получается.
какое ядро было-неизвестно. я установил - 3.295.008
ozon-nv086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:03   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.33751

Какую модификацию контроллера используете?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 13:17   #3
ozon-nv086
Новичок
 
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.33751

2511-02-0
ozon-nv086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 15:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро 3.ххх.33751

Цитата:
Сообщение от ozon-nv086 Посмотреть сообщение
2511-02-0
Контроллер говорит, что проект с модуля памяти несовместим с тем ядром, которое в контроллере.

Т.е. это не некое "XXX"-ядро. А ядро контроллера Pixel с какой-то версией. Вывод исходной версии не предусмотрен, да и нет её на модуле памяти. Единственный выход - перебирать версии, пока не подойдёт какая-то. С этим велкам на почту техподдержки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024