Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.10.2023, 11:46   #1
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Намертво зависает Pixel

Добрый день.
Стоят 3 вент установки, совершенно одинаковых, простых. На 2 из 3 периодически виснут Pixel. Ядро обновлял, не помогает. Можно ли как-то отловить причину проблемы (например, по логам?) или уже менять?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 11:51   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Какие серийные номера?
Поставить заведомо исправный на эти два места, чтобы понять, в контроллерах дело или в местах.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 11:51   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Стоят 3 вент установки, совершенно одинаковых, простых. На 2 из 3 периодически виснут Pixel. Ядро обновлял, не помогает. Можно ли как-то отловить причину проблемы (например, по логам?) или уже менять?
Как вы понимаете, что они зависли?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 13:17   #4
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как вы понимаете, что они зависли?
1. Вообще нет никакой реакции на нажатие клавиш.
2. При проверке пожарки не отключаются ИМ, хотя сигнал на DI физически приходит (а том, что так пожарку делать нельзя это отдельный разговор, оставим его за рамками данного обсуждения).

После отключения минуты на 3 все приходит в норму. И клавиши реагируют, и сигнал отрабатывается.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие серийные номера?
Поставить заведомо исправный на эти два места, чтобы понять, в контроллерах дело или в местах.
Можно конечно, но что значит "дело в местах". 3 абсолютно одинаковых шкафа (DKC, IP65, металлические, все заземлены). В шкафу присутствуют ЧП.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 13:25   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
1. Вообще нет никакой реакции на нажатие клавиш.
Есть показания каких-либо датчиков на экране? Что-то, что меняется независимо от нажатий кнопок и входов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 11:06   #6
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть показания каких-либо датчиков на экране? Что-то, что меняется независимо от нажатий кнопок и входов.
Экран как бы завис в последнем состоянии, т.е. показания есть, только они не меняются. На двери переключатель режима (Пуск/Стоп), на экране отображение режима: тумблер переключаю - режим стоит... Ну собственно к сообщению выше о DI. C АI ситуация аналогична.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 11:16   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Экран как бы завис в последнем состоянии, т.е. показания есть, только они не меняются. На двери переключатель режима (Пуск/Стоп), на экране отображение режима: тумблер переключаю - режим стоит... Ну собственно к сообщению выше о DI. C АI ситуация аналогична.
Что-то я не припомню случаев, чтобы Пиксели зависали. Ещё и так зависали, что даже WDT похоже завис, т.к. контроллер не перезапускается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 15:27   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Намертво зависает Pixel

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Можно конечно, но что значит "дело в местах". 3 абсолютно одинаковых шкафа (DKC, IP65, металлические, все заземлены). В шкафу присутствуют ЧП.
Нужно понять, дело в самом контроллере или в окружении, в котором он находится.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе