Добрый день! С объекта прислали фотографию.

Pixel-2511-02-0
S/N:0000792239
Ядро: 03.295.008

После перезапуска по питанию, работа восстановилась. Через неделю ошибка повторилась (фотографии нет).

На данный момент на объекте ПЛК заменили.
Сейчас он висит у нас на стенде. Пока ошибка не повторилась.

P.s. С аналогичным ПО работает, 17 объектов, за полтора года первый случай.

Что может быть?
Изображения
Тип файла: jpg pixel_error.jpg (164.5 Кбайт, 22 просмотров)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 13:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Добрый день! С объекта прислали фотографию.

Pixel-2511-02-0
S/N:0000792239
Ядро: 03.295.008

После перезапуска по питанию, работа восстановилась. Через неделю ошибка повторилась (фотографии нет).

На данный момент на объекте ПЛК заменили.
Сейчас он висит у нас на стенде. Пока ошибка не повторилась.

P.s. С аналогичным ПО работает, 17 объектов, за полтора года первый случай.

Что может быть?
Повреждены данные в ОЗУ. Если на стенде не повторятся, значит помехи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 13:31   #3
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повреждены данные в ОЗУ. Если на стенде не повторятся, значит помехи.
Если помехи то получается что замена в шкафу рано или поздно выйдет из строя?
В любом случае пока наблюдаем.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 15:04   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Если помехи то получается что замена в шкафу рано или поздно выйдет из строя?
В любом случае пока наблюдаем.
Это не выход из строя, это ошибка работы программы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 17:37   #5
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Недостаточно памяти! Обратитесь в Сегнетикс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это не выход из строя, это ошибка работы программы.
Ну так, устройство же не выполняет свои функции после сбоя работы программы. Соответственно, значит вышло из строя и с ним что-то надо делать. В данном случае выполнили перезапуск.

А какая причина это уже дело другое)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024