По умолчанию Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Как менять режимы контуров со скады (дистанционный пуск-стоп): 1 - пуск, 0 - стоп или любой импульс меняет состояние?
Внутри некий триггер RTS, который не описан в справке, авария идёт на S, стоп идёт на R, выход используется инверсный - понять очень трудно.
Панель SMH4.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 13:22   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Чтобы понимать, что мы точно на одном языке разговариваем, приложите описываемые вами места.

Вероятно вы имели ввиду RST - это макрос, а не блок.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 02.04.2020, 13:37   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Как менять режимы контуров со скады (дистанционный пуск-стоп): 1 - пуск, 0 - стоп или любой импульс меняет состояние?
Внутри некий триггер RTS, который не описан в справке, авария идёт на S, стоп идёт на R, выход используется инверсный - понять очень трудно.
Панель SMH4.
Задайте, пожалуйста, вопрос с указанием хотя бы названий переменных, о которых вы говорите.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 15:14   #4
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

ДистПуск.png

Крышечка (^Пуск) намекает, что это импульс?
Я просто привык, что скада посылает импульс (кнопка без фиксации) для пуска, а по второй линии (т.е. другая кнопка) - импульс для стопа.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 15:22   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вероятно вы имели ввиду RST - это макрос, а не блок.
Действительно, по названию решил, что это уже конечный элемент и не стал щёлкать, чтобы проникнуть вовнутрь.

Ох, лучше бы я не смотрел: что-то навороченное, да и с обратными связями. Тут я пас.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 15:55   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

А зачем вам удаленно вкл/выкл контура?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 16:26   #7
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Да как всегда Т.З. нет, поэтому просто размышляю.
На скаде отображаются давления и температуры, работа насосов (авария по PDS). С клапанами хуже, т.к. они управляются импульсами, а на какой % открыты, не известно.
Просто в программе-то куча информации, на всякий случай хочу затащить в скаду (допустим, авария контура).
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 16:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Просто в программе-то куча информации, на всякий случай хочу затащить в скаду (допустим, авария контура).
Авария самоустранится и поэтому ИТП можно запустить из скады? Это же не вентустановка. ИТП не подразумевает, что его туда-сюда постоянно шпынять будут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 16:54   #9
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как работает дистанционный Пуск-стоп?

Видимо, вопрос возник, потому что сейчас пусконаладка, 3 контура запущено, осталось ещё два (ГВС и ХВС).
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024