|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.05.2022, 12:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)
Добрый день. Возникла проблема с опросом Pixel по Modbus TCP. Для проверки использую MasterOPC Modbus server ИнСата. По RS-485 все прекрасно. IP пингуется, пробовала слушать 502 порт по Telnet вылетает ошибка: Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения. Так же, если в настройках SMLogix Опции - Параметры связи, выбрать отладку по Ethernet, то при подключении отладки пишет: Соединение разорвано и не подключается для отладки.
|
16.05.2022, 12:25 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2022, 12:26 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Цитата:
И попробуйте опросить по этой инструкции https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.05.2022, 12:39 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Подключаю контроллер напрямую к ноуту кабелем. Я не могу понять открыт порт или нет. Уже в ручную создала в брандмауэре подключение.
Добавлено через 37 секунд Сейчас попробую инструкцию, указанную выше Последний раз редактировалось Arsie, 17.05.2022 в 12:42 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
16.05.2022, 12:51 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
А в системном меню самого Пикселя в "конфигурации - сетевой модуль" модуль Enabled или Disabled?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2022, 12:52 | #6 | ||
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 12 минут Не могу конвертировать .map, пишет ошибку: Переменная с таким именем уже существует. Введите другое имя переменной. И зависает это сообщение, убрать могу только через диспетчер задач. Добавлено через 17 минут И зачем мне сервер по Modbus RTU? По нему и через MasterOPC все прекрасно выходит. Загвоздка с передачей по Ethernet |
||
16.05.2022, 13:18 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Создайте новую программу с парой переменных. Это сейчас непринципиально для проверки. Ну либо проверяйте имена в своей программе, чтобы не были одинаковыми. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.05.2022, 11:00 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Через Lectus получилось, но также по telnet 502 порт закрыт. А данные через OPC получать не вариант.
|
17.05.2022, 11:15 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Через лектус получилось увидеть данные с пикселя? В чём именно сейчас проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.05.2022, 11:41 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Ну раз через лектус получилось, значит задавайте вопросы инсату, что у них там за проблемы в их софте.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2604 Добавлено через 1 минуту Поясните, пожалуйста, зачем вы изначально работаете с тем, через что работать "не вариант"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2022, 12:18 | #11 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)
Я просто визуализировала для себя данные известным мне способом, OPC серверы вообще не будут использоваться. Я правильно понимаю, что контроллер исправен, нужно копать выше причину почему данные не приходят?
|
17.05.2022, 12:29 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)
Через лектус данные идут?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2022, 12:40 | #13 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)
Да
|
17.05.2022, 12:41 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 126
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502 (нет проблемы с портом)
Значит нет проблем с контроллером, нет проблем с кабелем и нет проблем с настройкой ОС на вашем компьютере.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2022, 13:25 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с портом 502
Вы точно не забываете что Пиксель умеет только одно TCP соединение?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |