|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.12.2013, 09:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Включение вентилятора по уставке
Как запрограммировать контроллер Pixel для вентиляции, чтобы добавить функцию включения вентилятора при достижении уставки (включения) по температуре (с гистерезисом)?
|
30.12.2013, 10:49 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Далее в программе вмешайтесь в сигнал флажка (через блок OR) и выдавайте на этот блок единицу в том случае, когда температура выше/ниже нужной. PS. Вы не потрудились написать, охлаждаете вы помещение или нагреваете. Не говоря уже обо всём остальном. Поэтому дать вам пример нет возможности. Вернёмся к этому вопросу после праздников, ближе к февралю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.01.2014, 14:21 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Контроллер в данном случае предназначен для управления тепловой завесой в цехе. Требования заказчика - включение вентилятора при температуре ниже +16 С и поддержание температуры в пределах от +16 С до +18 С
|
17.01.2014, 10:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
А почему контроллер? Чем Вам термостат не угодил?
|
17.01.2014, 10:55 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Контроллер как минимум обеспечивает защитные функции, как максимум "горбатую" характеристику запуска.
Комфорт и термостабильность в помещении точно повысится. Мы же с вами не знаем назначения помещения и мощности завесы, правильно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2014, 11:33 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Контроллер уже в работе, но заказчик просит теперь поменять алгоритм работы на описанный выше. Если можно, дайте пример.
|
20.01.2014, 12:14 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Сделать нужный проект в Конструкторе с использованием "Флажка Пуск/Стоп". Далее в программе вмешайтесь в сигнал флажка (через блок OR) и выдавайте на этот блок единицу в том случае, когда температура выше/ниже нужной. Потом покажите результат, я вас поправлю, если что не так. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.02.2014, 16:05 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Сделайте, продолжим. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.02.2014, 11:55 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Как свяэать выход?
Какую роль играет фильтр и как? Можно ли увидеть более подробное описание блоков и макросов или ссылку на учебную литературу? |
04.02.2014, 13:33 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
2) Даблкликните мышой на этом макросе 3.1) На блоке правой кнопкой мышки -> Справка 3.2) Документация по Конструктору: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 Возвращайте потерянную связь, показывайте картинку и продолжим реализовывать вашу задачу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.02.2014, 17:21 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Не получается восстановить связь. Не пойму. Если убрать связь (
дискретные входы: флтр-Пуск-Стоп(Out) --- Режим работы: Пуск-Стоп DIN) из базовой схемы, то она потом не возвращается. В контекстном меню на входе «Режимы» нет «Пуск/Стоп(DIN)» |
05.02.2014, 17:34 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
А вы её не убирайте. По первой ссылке процесс переноса пошагово описан, попробуйте повторить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.02.2014, 12:01 | #14 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Получилось
|
06.02.2014, 12:11 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Прекрасно!
Теперь нужно сделать гистерезис. Т.е. поставить два компаратора: один компаратор будет фиксировать температуру останова вентустановки, другой - температуру запуска. Компараторы должны управлять триггрером. Блок RS к вашим услугам. Сделать нужно прямо как нарисовано в примере, только вместо двух входов у вас два компаратора, а выход триггера подключается к блоку OR вашей схемы. Как закончите, покажите фотку для проверки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.02.2014, 17:12 | #16 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Сделал, но при данной схеме нельзя будет задавать величину гистерезиса
|
07.02.2014, 05:14 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Зачем вам задавать гистерезис, вводить лишние вычисления? Указывайте 2 уставки: включения и выключения.
|
07.02.2014, 10:38 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Гистерезис при ПНР можно подогнать к инерционности помещения, а пользователь о таких вещах даже не будет задумываться.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2014, 14:09 | #19 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Как сделать гистерезис изменяемый для наладчика?
|
07.02.2014, 15:43 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Одним из пунктов меню настроек?
Меню же у Вас есть? __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
10.02.2014, 10:11 | #21 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Хорошо бы поподробнее!
|
10.02.2014, 10:55 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
http://forum.segnetics.com/showpost....71&postcount=7
Либо есть вариант посложнее, но более подходящий к вашей задаче. Нужно сделать копию макроса №1 и заменить этой копией макрос №2. Затем внутри макроса №2 отредактировать название уставки. Внутри программы связь "Уставка: h" станет вашим гистерезисом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.02.2014, 14:58 | #23 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Уставка все же, я так понимаю, будет уставкой. А гистерезис? Я поставил его как const=2. Можно ли величину гистерезиса сделать изменяемой для оператора?
|
14.02.2014, 15:06 | #24 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Понял!!! Не внимательно смотрел! Уставка - "уставка t", гистерезисом будет "уставка h". Спасибо за помощь!
|
18.02.2014, 17:44 | #25 |
Новичок
Регистрация: Dec 2013
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Помогите, пожалуйста, разобраться, что-то не получается по задуманному алгоритму:
Рабочий режим при: 1. tпом <tуставки 2. при замыкании контактов флажка "Пуск/Стоп" Дежурный режим при: 1. tпом >tуставки+ гистерезис (Уставка:h) 2. при замыкании контактов флажка "Пуск/Стоп" Реально происходит следующее: Включение рабочего режима происходит только при tпом >tуставки и одновременно замкнутом флажке "Пуск/Стоп" |
18.02.2014, 17:57 | #26 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Могу ошибаться поправьте меня ) Но на мой взгляд в принципе согласно по ставленой задаче я бы условие включение вентилятора привязал бы в вашем случаe к дискретному выходу включения вентилятора...
Сорри за оффтоп. |
18.02.2014, 18:04 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.02.2014, 18:27 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
В вентустановке много петель обратной связи. Остановка вентилятора вашим методом попросту разрушит всю работу САУ. Говоря русским языком, поймаете аварию. А в некоторых ситуациях даже красивый зоопарк из аварий __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.02.2014, 10:43 | #29 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
есть макрос вентилятора ---> doutX (включение вентилятора) если поставить необходимое условие включение вентилятора по уставке между макросмом и релейным выходом. что принципиально изменится? При условии что установка включилась жалюзи открыты естественная тяга обеспечена? Просто включение вентилятора ждет выполнения необходимого условия включения... |
|
19.02.2014, 11:42 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Включение вентилятора по уставке
Цитата:
Это никак не зависит от применённого вами оборудования и его программной части. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|