|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.05.2009, 17:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Авария по превышению питания на Pixel
В 13 приточных системах вентиляции стоят Pixel'и. Все систематически уходят в ошибку по превышению питалова (более 36 В). Проверил мультиметром напругу с тансформатора и на входе у пикселя - всё норм (25.3 В). Мне кажется, что внутренний датчик полгоняет...
И ещё, примерно с такой же периодичностью у пикселей "вышибает" сетевые модули (они начинают то "появляться" то "исчезать" в статусе сетевой карты, эт в меню когда зажимаешь v + ^). Мне кажется это взаимосвязано... Дайте совет, пожалуйста. |
12.05.2009, 17:38 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Если у вас Пиксель-25хх, то посмотрите напряжение в системном меню: страница 101 руководства.
А по поводу цифр 25 и 36 - всё правильно, 25 переменки после выпрямления становятся примерно 34 постоянки. У вас Пиксели когда примерно были куплены? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.05.2009, 20:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Я оттуда показания и привожу.
Теперь понятно. Стоит понизить напругу? Всё-таки неприятны постоянные мигания красного светодиода... Организация закупала около года назад. |
13.05.2009, 10:38 | #4 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
13.05.2009, 17:25 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Из показаний сервисного режима следует: напряжение на 24В в реальности колеблется от 32 до 37 вольт...
|
14.05.2009, 12:51 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Вот вам и ответ. Либо тестер врёт, либо форма напряжения в сети далека от синусоиды. Контроллер показывает, что у него в блоке питания творится. А там прыжки аж на 5 вольт.
У нынешних контроллеров предел = 40 вольт, в ваших - чуть меньше. 38 или 36. В зависимости от времени выпуска. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.05.2009, 19:33 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Решил на входе у пикселя поставить резистор 15 Ом (номинал подобрал с помощью подстроечного резистора). Теперь Pixel работает стабильно, в аварии пока не вылетал ни по одной из причин, указанных при старте темы.
|
15.05.2009, 11:25 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Используйте резистор мощностью не менее 5 ватт, а то может рано или поздно сгореть!
Если применяете модули расширения, то мощность резистора нужна ещё больше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.05.2009, 19:37 | #9 |
Новичок
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
Приму к сведению. Полезный совет. Модулей расширения у пкселей нет. Ставить резюк с выхода трансформатора не стал, так как оттуда ещё КЗР запитывается. После выходных отпишусь по работе сего чуда...
|
31.05.2009, 10:47 | #10 |
Новичок
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария по превышению питания на Pixel
На вход питалова Pixel воткнул резюк на 15 Ом (5 вт). Всё стало гут, аварий нет, работает стабильно. Всем кто помог - спасибо!
|