Старый 21.11.2020, 15:07   #1
IIvanI
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Модуль MC 0402 не размыкаются выходы (нет проблемы)

Добрый день.
Помогите пожалуйста с таким вопросом.
Есть модуль расширения MC 0402, который имеет 4 симисторных дискретных выхода. Основной контроллер SMH4.
Можно ли использовать его как сухой контакт (например пуск на частотный преобразователь который коммутирует свои 24В постоянного тока) или же как для коммутации переменного тока 220В (например для управления заслонкой)?
Почему спрашиваю, пробовали использовать его как сухой контакт, подавали программно на него сигнал на замыкание, он замыкался, а когда подавали сигнал на размыкание он не размыкался.
Изображения
Тип файла: png Capture2.PNG (31.3 Кбайт, 39 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью
IIvanI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 16:43   #2
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модуль расширения MC 0402

Симистор на постоянке включится и не выключится.
Особенность работы симисторов.
Попробуйте питать симисторы пульсирующей до нуля постоянкой.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024