По умолчанию FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

С вейнтековской панельки все ОК. С 2Gi ну никак не хочет.
Настройки связи, адресация - все идентично. С панельки шуршит, контроллеру не дает. Куда б копнуть-то?
Изображения
Тип файла: jpg FC.JPG (23.3 Кбайт, 117 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
С вейнтековской панельки все ОК. С 2Gi ну никак не хочет.
Настройки связи, адресация - все идентично. С панельки шуршит, контроллеру не дает. Куда б копнуть-то?
Ошибка контрольной суммы. Бьются пакеты-то. Землю проверяйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:09   #3
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

SW1 выдерни ...

Другие симптомы в студию.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:17   #4
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

С компа через Uport тоже проблем нет.
SW1 выдергивал-ставил.
В частотнике тоже терминатор подключал-отключал.
Все на столе лежит, длина линии связи 30-40 см. Помехам не откуда навестись, вроде.

Какие еще симптомы? Нету больше никаких симптомов, кроме отсутствия связи.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:29   #5
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

GND (7 pin) соедини с GND FC-51.
А SW1 всё таки выдерни. При отсутствии подтяжки со стороны слейвов терминатор в 2Gi выравнивает потенциалы на передатчике 2Gi -> нет связи.
Можно измерить относительно GND (7 pin) 2Gi на Data+ и Data-. На Data+ напряжение должно быть выше чем на Data- (а не перепутаны ли они местами ?).
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 18:07   #6
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

GND соединен. При отсоединенном то же самое.
В FC51 при подключении терминатора подключается и подтяжка.
Подумал было на мертвый порт в контроллере, ан нет - с компом дышит.
Подключение-отключение SW1 как уже писал - ничего не меняет. Сейчас выдернута.
+/- не перепутаны, хотя для вящей пущности тоже перекидывал
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 19:05   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

ЧТо-то у меня 2Gi не хочет "мастерить"... Панельку и комп слэйвом тоже не видит. Где-то я туплю мож..
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 19:06   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Карту адресов выложи ... И макрос до кучи ... И настройки ...

Сетевые настройки смотри.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 19:29   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Ой, вру.. с компом и панелькой связался... Адрес ошибочно задал сначала...
На картинке весь макрос
Изображения
Тип файла: jpg FC.JPG (122.1 Кбайт, 164 просмотров)
Тип файла: jpg FC-2.JPG (48.1 Кбайт, 93 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:08   #10
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Глянь отсюда !
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:09   #11
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

С него и начал. Не пошло. Взял адреса из работающей системы, которую на Вейнтеке делал.
Разницы-то в сути того макроса никакой, другие адреса используются, откуда упакованный статус и команду берут. Проблема не в том.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:17   #12
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

А на шину сесть и глянуть как панелька и потом 2Gi с ПЧ общаются?
В 2Gi мастер включен?
Отладка по LAN?
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 20:26   #13
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Отладка по LAN.
Я фиг его знает как мастера у 2Gi включать, но если бы он был выключен - не работало бы и с панелью и с компом, а не работает только с частотником.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 10:30   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Отладка по LAN.
Я фиг его знает как мастера у 2Gi включать, но если бы он был выключен - не работало бы и с панелью и с компом, а не работает только с частотником.
Количество стоповых битов правильное? Некоторой драйверы разучились включать два стоповых бита, поэтому иногда бывает, что при нужных 8N1 с компа прекрасно работает 8N2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 12:32   #15
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Количество стоповых битов правильное? Некоторой драйверы разучились включать два стоповых бита, поэтому иногда бывает, что при нужных 8N1 с компа прекрасно работает 8N2.
Дык ить
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Настройки связи, адресация - все идентично
Драйвер 2Gi не умеет включать 8N2 и, показывая именно так, на самом деле работает на 8N1?
Везде выставлено 8N2-9600:
Комп-мастер -> ЧП-слэйв - работает
Комп мастер -> 2Gi-слэйв - работает
Панель-мастер -> ЧП-слэйв - работает
Панель-мастер -> 2Gi-слэйв - работает
2Gi-мастер -> комп-слэйв - работает
2Gi-мастер -> панель-слэйв - работает
2Gi-мастер -> ЧП-слэйв - НЕ работает

Чудеса... 8N1, каюсь, не пробовал.... Сейчас проверю
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 13:26   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Дык ить
Драйвер 2Gi не умеет включать 8N2 и, показывая именно так, на самом деле работает на 8N1?
Умеет.


Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Чудеса... 8N1, каюсь, не пробовал.... Сейчас проверю
Каков результат?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:04   #17
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию

Поставил 8N1... Таки завелось. Со скрипом.
В контроллере 8N1.
Связь есть при настройке в частотнике и 8N1, и 8N2, в обоих случаях ровно на половину запросов - No Response

Вот думаю как оно всё себя будет вести с 18-ю частотниками и парой МВ-110.. И не проще ли будет накидать километр кабелей на пуск/работу/аварию/задания для частотников, чем мучиться потом с неработающей толком связью
Изображения
Тип файла: jpg FC-3.JPG (36.5 Кбайт, 63 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:15   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Поставил 8N1... Таки завелось. Со скрипом.
В контроллере 8N1.
Связь есть при настройке в частотнике и 8N1, и 8N2, в обоих случаях ровно на половину запросов - No Response
Может и не в этом дело. Может даже так, что в частотнике выставлено 1.5 стоповых бита.

Провод-то с земли контроллера на сигнальную землю частотника бросили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:20   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Земля есть.
В частотнике 4 варианта: 8O1, 8E1, 8N1, 8N2. Нету там 8N1,5.
Откуда вообще мысль про 1.5? Я же написал однозначно, что ставлю в частотнике.

Смущает, что ровно половина запросов без ответа, стабильно. При неустойчивой связи никогда не будет такого стабильного соотношения. Причем стабильно на 9600, 19200 и 38400
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:26   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Земля есть.
В частотнике 4 варианта: 8O1, 8E1, 8N1, 8N2. Нету там 8N1,5.
Откуда вообще мысль про 1.5? Я же написал однозначно, что ставлю в частотнике.
Да банальная ошибка софта в ЧП и пожалуйста. Как пример.



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Смущает, что ровно половина запросов без ответа, стабильно. При неустойчивой связи никогда не будет такого стабильного соотношения.
Ровно половина? Оставьте только чтение, убрав все переменные для записи. Ошибки пропали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:38   #21
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ошибки пропали?
Смешней -
Изображения
Тип файла: jpg FC-4.JPG (34.2 Кбайт, 100 просмотров)
Тип файла: jpg FC-5.JPG (22.8 Кбайт, 50 просмотров)

Последний раз редактировалось ViS, 03.06.2015 в 14:49
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 14:48   #22
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

На всякий случай. В панели, которая работает с частотником без вопросов, так -
Изображения
Тип файла: jpg FC-MT.JPG (67.6 Кбайт, 90 просмотров)
Тип файла: jpg FC-MT-2.JPG (40.6 Кбайт, 60 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:13   #23
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Вопрос немного в сторону - а ядро на 2Gi обновлено?
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:22   #24
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Вчера влил 264.100, что было до этого - не смотрел.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:24   #25
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Актуальное software_265.411_armel.deb, Арсений скажет поточнее.

См. руководство внимательнее !
Изображения
Тип файла: jpg 2015-06-03_140826.jpg (136.5 Кбайт, 299 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:35   #26
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Ядро было в комплекте лоджика,скачанного с сайта 2 недели назад. Я полагал, что в комплекте к последней версии лоджика не должно быть "старья"

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
См. руководство внимательнее !
Значение по умолчанию не подразумевает невозможности включения другого режима, выбор которого есть в меню и описан в руководстве.
К тому же, если вы читали тему, мною неоднкратно говорилось, что на другом оборудовании работа с частотником идет без проблем с двумя стоповыми.

P.S. А картиночка из документации на какой привод? Точно на микрик? В двух документах, которые у меня, в одном макс скорость можно выбрать 9600, в другом - 38400. По факту в терзаемом частотнике 38400 макс ставится.
Да, и табличка у вас с протоколом FC, а не Modbus, на картиночке Мелочь, но тем не менее корректно было бы приводить данные, соответствующие контексту

Последний раз редактировалось ViS, 03.06.2015 в 15:53
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 15:48   #27
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Руководство на VLT Micro Drive FC 51 с версией
программного обеспечения 2.6X

Без претензий, полностью согласен.

Что там с опросом? Не наладилось?
Мониторить на шине не пробовали?


Упс, не посмотрел , бывает ...

А так?
Изображения
Тип файла: jpg 2015-06-03_145848.jpg (117.5 Кбайт, 67 просмотров)

Последний раз редактировалось serg-el, 03.06.2015 в 15:59
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:04   #28
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ядро было в комплекте лоджика,скачанного с сайта 2 недели назад.
Setup_Logix_3.26.0322.12800 - этот?
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:06   #29
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
А так?
А так точно также
Цитата:
... не подразумевает невозможности включения другого режима, выбор которого есть в меню и описан в руководстве.
А в табличке то еще и 8O1, а не 8N1

Нашел у себя такой документик тоже, вспомнил. Когда-то по нему и разбирался, когда на панельку вешал те микрики.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Setup_Logix_3.26.0322.12800 - этот?
3.25.0144

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Что там с опросом? Не наладилось?
Мониторить на шине не пробовали?
выше - 13:04 и дальше
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 16:15   #30
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Держи не жалко

Я в смысле сесть на шину сканером, и смотреть как пакеты гоняются (осциллографом лучше )
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024