Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.02.2019, 12:20   #1
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Добрый день.
Имеется мастер SMH4 и модули FMR. В конфигураторе сделал карту модбас регистров залил ее в SMH4. Модуль FMR 3022. Дискретные входы вижу, а вот дискретные выходы устанавливаю в 1, модуль включает выход, а затем через примерно 0,5 сек выключает его и так продолжается циклично и постоянно, хотя в программе висит на выходе единица. Такое ощущение, что он сбрасывает его в безопасное состояние, но сетевая переменная Slave (link) сообщает что связь стабильная. С чем это может быть связанно?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR дискретный выход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Такое ощущение, что он сбрасывает его в безопасное состояние
В конфигураторе какое время таймера безопасного состояния задано?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:30   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR дискретный выход

Задержка до безопасного состояния в конфигураторе установленна 500 мсек.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR дискретный выход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Задержка до безопасного состояния в конфигураторе установленна 500 мсек.
Вот вам и ответ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:01   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR дискретный выход

Арсений выставил таймер установки безопасного состояния 5000 мсек. проблема пропала.

Выставляю в 500 мсек выход включается и выключается с переодичностью 500 мсек. Slave link привязал к триггеру (скрин во вложении), чтобы отследить ошибку, но ошибки не происходит. Не понимаю почему отключается выход при задержке 500 мсек.

Выставил задержку обратно 5000 мсек. все работает, вынимаю провод из
FMR клемма COM1 D+, Slave Link фиксирует ошибку, проходит 5 сек.... 10 сек....модуль не переходит в безопасное состояние, и более того SMH4 в режиме отладки продолжает управлять выходами FMR по RS485 по одному проводу Data- -> D- чудеса прямо. И как только я отключил клемму на FMR D-, модуль ушел через 5 сек в безопасное состояние.
Изображения
Тип файла: png 1.png (17.4 Кбайт, 100 просмотров)
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR дискретный выход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Выставляю в 500 мсек выход включается и выключается с переодичностью 500 мсек. Slave link привязал к триггеру (скрин во вложении), чтобы отследить ошибку, но ошибки не происходит. Не понимаю почему отключается выход при задержке 500 мсек.
Вы раз в секунду опрашиваете модуль. Каждый опрос таймер безопасного состояния сбрасывается и начинает отсчёт заново. Т.е. он сбросился, досчитал до 500 мсек, включил безопасной состояние. Через ещё 500 мсек пришёл очередной опрос, таймер сбросился, выходы активировались. Через 500 мсек таймер досчитал... И так по кругу.

Вы проверяете наличие связи с точки зрения контроллера, а не модуля. С точки зрения контроллера всё в порядке и это правда. А вот с точки зрения модуля всё плохо, связь каждые 500 мсек пропадает.



Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Выставил задержку обратно 5000 мсек. все работает, вынимаю провод из
FMR клемма COM1 D+, Slave Link фиксирует ошибку, проходит 5 сек.... 10 сек....модуль не переходит в безопасное состояние, и более того SMH4 в режиме отладки продолжает управлять выходами FMR по RS485 по одному проводу Data- -> D- чудеса прямо. И как только я отключил клемму на FMR D-, модуль ушел через 5 сек в безопасное состояние.
Никаких чудес, обычная электротехника. Данные в одну сторону проходят, в другую - нет. Поставьте два источника питания (один на контроллер, второй на модуль) - этим вы разорвёте гальваническую связь. И всё будет работать без чудес.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:22   #7
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR дискретный выход

Арсений, спасибо.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:12   #8
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Только что столкнулся с такой же ситуацией. Только у меня все было чуть интереснее, а именно: когда время таймера безопасного состояния было установлено 2500 у меня не работал аналоговый выход в режиме отладки с конфигуратора. реагировал только на уставку в режиме безопасного состояния. Так я и понял что аналоговый выход находится в безопасном состоянии. Пролистав инструкции я не нашол описания почему он там (в безопасном состоянии). Инстинктивно (абсолютно не обдуманно, пальцем в небо) поставил значение 500. Запрограммировал. К аналоговому выходу подключил вольтметр (аналоговый). залил программу в SMH4 и начал наблюдать картину как скачет стрелка. Понял что это безопасный режим. Полез на форум нашел ответ на проблему. С одной стороны я молодец (сам себя не похвалишь......), а с другой стороны я не понял в чем причина? В каких параметрах времени опрса не стыковка? Если я могу эти параметры выставлять правильно то я буду это делать! А если я не могу их выставлять, то зачем доступны те настройки при которых не работает оборудование?


Добавлено через 6 минут

Я правильно понимаю что это не стыковка настроек Таймаут в контроллере и задержки до безопасного режима в модуле?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:24   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что это не стыковка настроек Таймаут в контроллере и задержки до безопасного режима в модуле?
Если честно, я ничего не понял. Объяснение, как это работает, в моём сообщении выше

http://forum.segnetics.com/showpost....13&postcount=6


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:24   #10
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Еще один вопрос. По умолчанию при создании карты памяти создались на почти всех входах выходах периоды опроса. Как раз 5000 мсек. в этом ключ загадки?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:47   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Еще один вопрос. По умолчанию при создании карты памяти создались на почти всех входах выходах периоды опроса. Как раз 5000 мсек. в этом ключ загадки?
Вроде нулевое создаётся. Но я проверю. Может это предпосылки к возникающим проблемам.


PS. проверил на примере FMR3022 - безопасное состояние 2 сек, период обмена 1 сек. Всё честно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.04.2019 в 15:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 16:20   #12
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

А у меня вот такая карта памяти создалась. Я не пойму что за дополнительные сигналы тут создались.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2019 в 11:39
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 16:22   #13
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

есть переменные с пометкой cntr, Raw,cntr_ack
Про них кде можно найти описание? что это такое?


Добавлено через 11 минут

И все таки, я правильно понимаю что период опроса переменной не должен превышать время задержки до безопасного состояния. т.е. если у меня период опроса стоит 1000 мсек, а период до безопасного состояния 500 мсек то в этом случае как раз получим периодической уход в безопасное состояние?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 17:49   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
И все таки, я правильно понимаю что период опроса переменной не должен превышать время задержки до безопасного состояния. т.е. если у меня период опроса стоит 1000 мсек, а период до безопасного состояния 500 мсек то в этом случае как раз получим периодической уход в безопасное состояние?
Да, всё верно. Причём не просто не превышать, он должен быть минимум в два раза меньше. Точнее наоборот, безопасное состояние должно быть больше периода опроса, именно время безопасного состояния должно подбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024