По умолчанию Конвертер карты памяти в файл конфигурации Modbus Universal MasterOPC Server 32

Конвертер преобразует карты с Modbus адресами (*.map) формируемых средой разработки SmLogix в конфигурацию Modbus Universal MasterOPC сервера.


1) Распакуйте содержимое архива в любую папку на жестком диске и запустите файл SEGNETICStoUMS.exe

2) В окне конверта нажмите на кнопку "Файлы" и найдите на диске map файл с Modbus адресами Segnetics

3) Если файл будет корректно считан, в окне появится дерево со структурой тегов.

4) Снова нажмите кнопку "Файлы" и нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию", сохраните конфигурацию в любую папку

5) Запустите Modbus Univesal MasterOPC сервер и откройте экспортированную конфигурацию. Подтвердите ее запись в папку программы.

6) В настройках COM-порта задайте номер порта, скорость, четность, стоп-биты

7) В настройках устройства Segnetics проверьте правильность адреса устройства

8) Нажмите на кнопку "Сделать стартовым", и проверьте опрос контроллера запустив ОРС в режим исполнения.

Если необходимо собрать в одну конфигурацию несколько контроллеров Segnetics, то нужно поочередно создать OPC конфигурацию для каждого устройства, а затем используя штатные средства OPC сервера, произвести экспорт и импорт устройств.
Видео по работе с Modbus Univesal MasterOPC server можно скачать со страницы загрузки OPC сервера:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Вложения
Тип файла: zip segneticstoums.zip (1.15 Мбайт, 1222 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024