|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.08.2016, 16:03 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Диагностика исправности цепи электродвигателя
Есть задача при отключенном двигателе вентилятора осуществлять постоянный контроль на обрыв цепи питания двигателя (от контактора до двигателя). Ничего не придумал кроме как использовать аналоговые входы контроллера как замер сопротивления. (при сопротивлении 75ом на двигателе, лоджик показывает цифры порядка 600. Поэтому поставил цифру 250 как сравнение. Если будет КЗ будет около 100 я пробовал. Если будет обрыв то -65000)
Как считаете насколько адекватно такое решение? Попробовал на коленке, всё работает отлично.. При пуске вентилятора реле отключает эти контакты что б контроллер не сгорел. Я думаю наверно стоит поставить задержку хотя бы в пол секунды на контактор двигателя после команды на запуск, чтобы реле успело отключить. Иначе сгорят аналоговые входы изза 380В |
29.08.2016, 16:22 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Ещё будет очень здорово - включать двигатель от контроллера уже после того как реле физически разомкнулось (ещё одна группа нужна, для отслеживания). потому что однажды настанет момент, когда напряжение на катушку пойдёт ,а катушка не сработает из-за обрыва, и если эта ситуация не заблокирует пуск двигателя - то волшебный дым из контроллера выйдет, и работать он перестанет.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
29.08.2016, 16:42 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Релюха замкнута - кабель цел, движок не украли)) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2016, 17:18 | #4 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Жутковато выглядело. сразу не разобрался... сбрасываю блокировку горелки, проходит время, наступает момент запуска двигателя - включается свет, щёлкает шкаф, а двигатель так меееедленно проворачивается. по таймеру отключается и всё тухнет. Ну так и тут, особенно если движок маленький и хороший - может будет вращаться по маленьку. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
29.08.2016, 17:37 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Если параноить на эту тему, то релюху можно заменить на оптореле. Ток менее 1 мА точно не заставит крутиться движок любого размера. Если параноить дальше, то можно поставить вторую релюху и гнать через движок не 220В, а 24В. Всё одно безопаснее, чем взрывать контроллер при нештатной ситуации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2016, 18:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
что за мания мастырить все что ни попадя. ладно для себя, а влезет кто если?
используйте готовые релюхи контроля двигателей. щас их как грязи. и не дорогие. |
30.08.2016, 11:43 | #7 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
К сожалению, на практике часто бывает так, что заказчик хочет сделать "как нибудь, чтобы было". Ну или сделать "здесь и сейчас". Или просто не хотят ничего докупать. Да мало ли причин.. Вот и приходится шаманством заниматься. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
30.08.2016, 12:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
надо отказываться от такого, т.к. сидеть тому кто сделал, а не тому, кто захотел чтоб так сделали
|
30.08.2016, 12:58 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Либо тот, кто под роспись накатал ТЗ и принял результат его реализации.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.08.2016, 14:46 | #10 | |
Юнга
Регистрация: Jul 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
|
|
31.08.2016, 07:38 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
не тот случай.
вангую что никаких подписей и никаких тз нет не было и не будет. все на словах. а крайнего найдут обязательно. |
31.08.2016, 11:51 | #12 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Про то что кого то за что то посадят, я так и не понял кого и за что)) Но в моем случае стоит частотный преобразователь и при команде пуска на него, реле будет отключать цепь измерения целостности линии, пускаться кстати частотник будет с задержкой 1с для точной сработки реле и отключения входов контроллера. |
|
31.08.2016, 12:01 | #13 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
(подразумевается, что в цепи автомат-частотник-двигатель нет контакторов). __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
31.08.2016, 12:04 | #14 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
|
31.08.2016, 13:31 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Такой не умеет определять обрыв. А вот замыкание - умеет. Одна из штатных аварий на нём. Правда, я не уверен, что она будет отрабатывать при отключенном пуске.
А можете объяснить, зачем это нужно? А то, может, есть и другие решения. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
31.08.2016, 13:43 | #16 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
А то случись что ей надо будет запуститься, а оказывается ктото провод медный украл еще пол года назад) |
|
31.08.2016, 15:41 | #17 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Я бы делал, например, раз в месяц пробный запуск, просто с места стронуть, пошевелить тем и этим, движки прокрутить. Ну хотя бы для того, чтобы не заржавело. Но это всё при условии, что кратковременный запуск возможен. Отдельно двигатель можно контролировать частотником, если страгивать его раз в день. буквально на немного. То есть, включается команда на запуск частотника, время разгона выставлено, скажем, 20 секунд, частотник начинает разгон. В этот момент он точно проконтролирует кз. Так же, можно настроить в нём сигнализацию при слишком низком токе. При обрыве - он, как раз, и возымеет место. 5 секунд разгона двигателя никто даже не заметит. Такое можно хоть каждый день запускать и журнал о результатах испытания записывать. Тогда будет сразу понятно, в какой из дней был украден кабель. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
31.08.2016, 15:48 | #18 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Готовых таких устройств я не нашёл. |
|
31.08.2016, 15:56 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: пиксель как диагностика исправности цепи электродвигателя
Цитата:
Умеет он гораздо больше мы думаем - сопротивление статора измеряет в режиме ААД(AMA). В качестве идеи задать в параметре 1-80 ( Function at Stop) единичку, в 2-00 ( DC Hold/Motor Preheat Current) установить минимальный ток удержания при останове на уровне 1-2%. Тогда при обрыве цепи вроде должны получить предупреждение 3 (Нет двигателя) Но это надо пробовать |
|