|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.10.2020, 17:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сбой SMH2010
Добрый день! После выключения насосов с ПЧ, и последующим включением, запускаются оба насоса. Контроллер включает оба выхода, состояние входов верное,перевожу систему в стоп, насосы не останавливаются, хотя на дисплее отображает "останов системы". Просто перезагрузка не помогает. Подскажите, видел в предыдущей теме, что как вариант можно отключить батарейку для полной перезагрузки, вопрос- не слетят ли уставки контроллера, т.к. некоторые клавиши на клавиатуре не работают.
|
26.10.2020, 17:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбой SMH2010
Цитата:
2) Какую диагностику аппаратной части вы уже провели? Контроллер действительно не размыкает свой выход или всё же релюхи залипают? 3) Какую диагностику программной части вы уже провели? Контроллер действительно не размыкает свой выход по требованию программы или это в программе косяк и она держит выходы контроллера включенными? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.10.2020, 09:40 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбой SMH2010
Здравствуйте! Я не являюсь программистом. Эксплуатирую тепловой пункт. Прошивки на данный контроллер нет. +Не работает клавиша enter и esc.
1)Нужно чтобы контроллер, как и ранее, при включении двух насосов в автоматический режим(переключатель на щите управления), включал один в работу, второй держал в резерве на случай аварии первого. 2) Состояние дискретных входов контроллера верное(оба насоса в автоматическом режиме, аварий нет)- проверял. Но при этом активны оба дискретных выхода, которые далее через реле включают насосы. 3)Программно нет возможности диагностировать. Я считаю, что косяк в программе, т.к. при останове программы клавишами-видит состояние "останов системы", но при этом оба дискретных выхода активны-насосы работают. На других контроллерах пробывал-выходы деактивируются, насосы останавливаются. Простая перезагрузка не помогает. |
27.10.2020, 10:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Сбой SMH2010
Цитата:
Съём батарейки безопасен, для работы контроллера она не требуется. Но я не думаю, что это вам поможет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|