|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.04.2024, 19:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Всем привет!
Есть стандартный проект с электрическим калорифером и расписанием, контроллер Pixel 25. Когда приточка работает по расписанию - сигналы извне (через Modbus RTU) на включение-выключение игнорируются. Стоит выключить расписание - и вуаля - всё работает штатно. Причём режим зима-лето переключаются не зависимо от расписания. А на экране отображается [Дист/Таймер]. Вроде бы и так и так должно работать. Желание клиента такое - когда приточка стоит в режиме Расписание дистанционно ее запустить независимо от времени, заданного в расписании. Ну и остановить и далее пусть работает по расписанию. |
03.04.2024, 19:18 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.04.2024, 11:43 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления
Цитата:
Нужно отключить режим работы по расписанию, управлять как душе угодно, а после включить режим работы по расписанию обратно. Можно улучшить юзабилити тем, что когда чел вручную пытается что-то делать, режим работы по расписанию отключается автоматом. Хотя это спорно, т.к. чел банально может не подумать, что нужно возвращаться к расписанию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2024 в 13:08 |
|
04.04.2024, 11:47 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления
Цитата:
в большинстве бытовых девайсов работающих по расписанию можно на лету что-то поменять, а когда расписание будет проходить реперную точку, то само вернет "все как надо" этого клиенты обычно и хотят |
|
04.04.2024, 11:52 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления
Цитата:
Т.е. вы включаете вентиляшку в 13:00, в реперная точка задана на 12:00. Что делать вентиляшке? А что делать, если клиентос в 11:59 поменял уставку, а потом в 12:00 она вдруг перепрыгнула на другое значение? Это всё пройденные грабли ещё в 00-х. Расписание по событиям или расписание по состояниям. Тем более, что уважаемый Пятница рассказывает нам совсем иной случай. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.04.2024, 14:53 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления
Цитата:
а на промке вообще не понимаю зачем нужно расписание. никто нигде его не использует и даже вопросов не задавали никогда |
|
04.04.2024, 17:23 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Объект - загородный дом.
Вентиляция работает по расписанию. Просто нужно сделать так, чтобы заказчик мог в любой момент включить и выключить вентиляцию по своему желанию. Не хочет заморачиваться и лезть в шкаф к пикселю и нажимать много кнопок. Думаю панель к шкафу предложить поставить. Или переключатель на три положения (ВКЛ/ОТКЛ/РАСПИСАНИЕ). |
04.04.2024, 17:52 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Зачем лезть, если всё это можно сделать удалённо?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.04.2024, 18:25 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Цитата:
Нужно Вам и заказчику а сделать должен кто-то? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
04.04.2024, 18:26 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Наилучшее решение. Что на панели, что на железном переключателе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2024, 19:01 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
пихсели в коттеджах, где хозяева не любят таскаться в подвал, ставить нельзя.
vnc - наше всё. у меня пара клиентов уже раскурила эту тему и прётся от удовольствия. телеботы как-то не раскуриваются пока, их основной курильщик - пока только я. |
04.04.2024, 19:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
|
04.04.2024, 19:50 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Цитата:
И линия может быть длинной. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
05.04.2024, 08:41 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Поставить кнопку с подсветкой? Нажал - расписание включено, второй раз нажал - расписание выключено. И лампочка показывает режим.
Сегодня хотелка вылезла - температуру вывести на дверку. Все как бы реализуемо на Пикселе..... Или применить вариант с SMH4 (медведом) на двери + модуль МС вместо Пикселя.... Панель TRIM не хочется ставить - у Пикселя порт RS485 уже занят Ардуиной (там свои заморочки). Да и Триму как то резко сняли с производства. Последний раз редактировалось Пятница, 05.04.2024 в 08:42 Причина: Ы! |
05.04.2024, 11:40 | #15 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Цитата:
Безымянный.png Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
05.04.2024, 13:19 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
На Пикселе есть свободный вход.
|
05.04.2024, 13:28 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
AIN5 частенько свободен. Поставить переключатель или кнопки.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.04.2024, 19:14 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
AIN5 как раз таки занят будет...
|
05.04.2024, 19:25 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Расписание и режим дистанционного управления (нет проблемы)
Ну я не Ванга. Больше гадать не буду. Решать-то Вам.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |