|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.11.2019, 20:07 | #61 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
По нему должно быть для 1044,67 26,36 а имеем 22,42 что соответствует расчету по альфе. Новая строка в setting похоже не воспринимается. |
|
20.11.2019, 20:10 | #62 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Думаю потому что в прошивке FMR нет этой строки. Поэтому и не воспринимается. |
|
20.11.2019, 20:17 | #63 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Цитата:
Но это если сопротивление правильно измеряется. P.S. но тоже результат... |
||
21.11.2019, 00:28 | #64 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
type какой ставите? Приложите свои эксперименты.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.11.2019, 06:09 | #65 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
21.11.2019, 11:30 | #66 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Нет, имел ввиду ts-type. Можно скрины, лучше файлы сеттинг и конфигурации.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.11.2019, 12:09 | #67 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
21.11.2019, 13:03 | #68 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Править в самом файле конфига не получится - защищен контрольной суммой cs. Думаю фаилик сеттинг это задел на будущее, в нем и MRL описаны. |
|
21.11.2019, 13:06 | #69 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
21.11.2019, 13:23 | #70 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Так и должно быть.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.11.2019, 16:39 | #71 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Результаты эксперимента во вложении в архиве.
Вкратце, изменил параметры всех RTD 1000 (Ni1000, Cu1000, ТСМ1000 и т.д.), кроме PT1000. При переключениях между ними видно, что значение температуры не меняется (смотрите скрины). Изменения есть только в PT1000 (так как у него не менялись параметры) и в пользовательском RTD1000. Ilya J., сможете помочь с прошивкой в FMR, чтоб можно было использовать полином для вычисление с заданием всех трех величин (A, B, C)? |
21.11.2019, 18:07 | #72 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Вcе ещё раз подтверждает расчет по альфе для всех типов RTD
Код:
1046,08 26,55 22,59 1046,15 26,55 22,59 1043,27 26,18 22,25 1042,85 26,12 22,20 1040,79 25,85 21,96 Код:
1053,57 13,74 13,91 |
21.11.2019, 18:21 | #73 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
Благодарность от: |
21.11.2019, 18:52 | #74 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Конечно подожду! Можете обозначить сроки? В ближайшую неделю или две она выйдет?
|
21.11.2019, 18:56 | #75 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Думаю, да.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
27.11.2019, 10:10 | #76 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Илья, добрый день. Нет информации когда будет готово обновление?
|
27.11.2019, 12:23 | #77 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Добрый день! Как уточню - напишу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.11.2019, 13:54 | #78 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
28.11.2019, 16:28 | #79 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Добрый день!
Вышла новая версия конфигуратора, нужно прошить из под нее модуль и попробуйте поменять коэффициенты. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.11.2019, 19:33 | #81 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.11.2019, 19:37 | #82 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
28.11.2019, 19:45 | #83 | |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Используется. И полином заработал. Единственное в settings нужно подменять один из датчиков, потому как на новую строку модуль не реагирует.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
|
|
28.11.2019, 20:01 | #84 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Эта проблема только при включении модулей каскадом. При опросе каждого по modbus всё нормально.
__________________ RTFM |
28.11.2019, 20:16 | #85 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
28.11.2019, 20:43 | #86 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
A и B сидели на трубе. А вот C в стандарте нету. А для минуса есть D1...Dn. Но я их не наблюдаю. Но для ваших датчиков я A и B немного оптимизировал. В указанном диапазоне не должно быть более 0.25 градуса Насчет новой строки я это давно понял. Поэтому лучше такой вариант. |
|
28.11.2019, 21:52 | #87 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Сегодня уже показать не смогу. Но завтра вечером сделаю все со скринами.
Добавлено через 51 секунду Вы имеете ввиду что попрежнему верных вычислений нет? |
28.11.2019, 21:59 | #88 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
28.11.2019, 22:37 | #89 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
|
29.11.2019, 18:55 | #90 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Добрый вечер! Прилагаю результаты испытаний A99 и PT1000 в виде скриншотов и файлы настроек и конфигурации в архиве.
|