|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.08.2015, 12:55 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нужно выяснить, почему не работают контроллеры
Это еще актуально? у нас регулярные проблемы с пикселями
|
28.08.2015, 13:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Проблема, решаемая программатором уже не актуальна, но запас программаторов есть.
Подробнее здесь: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1994 Если ваши регулярные проблемы не похожи на те, что описаны по ссылке, то программатор вам не понадобится. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2015, 14:09 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Цитата:
похожи частично, на сегодня - один просто умер и ни на что не хочет реагировать, во втором слетела программа. Вот со "слетами" имеем регулярные вызовы, раньше решалось просто - был человек, который это решал быстро и оперативно, на сегодняшний день обратится к нему возможности уже нет, поэтому пытаемся решить возникающие вопросы своими силами. |
|
28.08.2015, 14:13 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Цитата:
По поводу "слёта" вам нужно собрать информацию: 1) исходник программы 2) фото дисплея контроллера после "слёта" 3) фото электрического шкафа (несколько штук с разных ракурсов) 4) версия ядра в контроллере 5) версия используемого SMLogix 6) условия, приводящие к "слёту", если они понятны Все данные отсылайте в техподдержку. Будем разбираться, что там у вас на самом деле происходит. Очень и очень маловероятно, что это именно программа стирается. Разберёмся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.08.2015, 14:44 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
а оживить кнопки? в описании пишут, что такое возможно..
его у нас точно нету, планируется записать стандартную с Вашего сайта тоже не получится т.к. его сняли и радостно привезли на офис.. это можно, только без контроллера т.к. его сняли оттуда ok, если объясните как в условиях офиса ее посмотреть. я так понимаю, что можно подключить через I-7520 ( ICP CON ) RS-232/RS-485 к компьютеру, а нужно ли для дополнительное питание контроллеру? неизвестно , но будет последняя нет, не понятны. Просто сообщают о свершившемся факте Цитата:
p.s. простите за тупые вопросы, обучаемся только |
|
28.08.2015, 15:46 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Нажимаете одновременно "вверх" и "вниз" на секунду, если на экране появляется системное меню, то проблемы с кнопками нет.
Если меню не появляется, то вытаскиваете батарейку и выключаете питание. Через минуту включаете и опять нажимаете одновременно "вверх" и "вниз" на секунду. Если меню и сейчас не появляется, то контроллер неисправен. Пишите мне, будем разбираться дальше. Программа хранится в ПЗУ. Если каким-то способом она оттуда "стёрлась", то в офисе она из ниоткуда не появится. Можно фотографировать Можно и так. Цитата:
Разберёмся __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.08.2015, 12:36 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
контроллер без внешнего питания должен стартовать? или надо 24 дать?
|
31.08.2015, 14:15 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Это к чему вопрос?
Если к питанию контроллера, то без питания контроллер не работает. Если к использованию программатора, то: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2059 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.08.2015, 15:41 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
|
01.09.2015, 11:24 | #10 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
странно, но 2 контроллера запустились нормально при подаче питания => скорее всего проблемы были в подключении в щите, ну или чудо/фокус.
может быть есть какая-нибудь возможность вернуть контроллер к заводским настройкам не используя сторонней периферии, а только кнопки и возможности контроллера. хочу сделатьполный сброс пользовательских параметров, журналов и т.п. чтобы исключить возможную не верную настройку. |
01.09.2015, 11:40 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.09.2015, 13:55 | #12 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
было бы полезно, мне кажется..
т.е. в Вашей стандартной программе такой возможности тоже нет? |
01.09.2015, 15:48 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Абсолютно бесполезно.
Но возможно. В SMLogix есть операция "Загрузить ПО, удалить проект", эта операция обновляет системное ПО контроллера и полностью удаляет проект. Нет. Просто выставляете все настройки по документу "Описание уставок" и получаете "заводское состояние": http://segnetics.com/smconstructor_hvac __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.09.2015, 13:46 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Где взять программатор PRGS?
Цитата:
|
|
15.09.2015, 13:58 | #15 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры
похоже, по непонятным причинам, умер очередной контроллер , наш автоматчик утверждает что проблема в севшей батарейке из-за неправильного хранения на складе (примерно 6 месяцев, отрицательные температуры, влажность и т.п.) беред, я думаю, батарейка исправно показывает 3.6v мультиметром...
при подаче 24VDC постоянно горят три светодиода и один тускло мограет (обведен красным на фотке) вопрос: нам заказывать новый контроллер уже можно или у этого есть шансы быть оживленным без особенных затрат и квалификации? p.s. реакция на нажатие кнопок отсутствует, экран не горит, но вентилятор включает, заслонку открывает.. p.p.s. этот и два предыдущих из одной поставки, может быть там так не повезло.. спасибо |
15.09.2015, 14:19 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры
Цитата:
Попробуйте загрузить в контроллер ядро через гипертерминал. Батарейку отключите. Дело не в ней вне зависимости от её состояния. 3.6 - это норма, кстати. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.09.2015, 17:18 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры
Цитата:
За одно разведу на переходничок, какой лучше и оптимальнее для usb? |
|
15.09.2015, 18:03 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нужно выяснить, почему не работают контроллеры
Да не за что.
|