|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.05.2019, 12:34 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)
Проблемы со связью по RS-485. Устройство Мастер TRIM5. Слэйв устройства: FMR1021-----ОВЕН ТРМ202----FMR1020. Связка работает нормально некоторое время потом связь со всеми устройствами обрывается. После перезагрузки прибора ОВЕН (снятия и подачи напряжения) связь возобновляется. Причём время нормальной работы зависит от периода опроса ТРМ202. С периодом 100мс сеть "держится" в среднем 5 минут. 1000мс - 8 часов. 3000мс - 12 часов.
Карта памяти ТРМ прикреплена Скорость 115200 Таймаут 1000мс Настройки сведены с другими приборами. Урезанный проект который ведет себя также во вложении 5454.psl При тесте работы ТРМ на отдельный вход ТRIMа (через преобразователь интерфейсов RS-485-Ethernet) ТРМ отпадывает с той же регулярностью. |
30.05.2019, 12:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)
ПЛК163 тоже виснет, только пореже. Причём от того, кто его опрашивает это не зависит)
Мучайте ТП Овена, что уж делать. Это порт ОВЕНа встаёт на передачу и так и замирает. Уровни в сети просаживаются, связь глохнет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.05.2019 в 13:51 |
30.05.2019, 18:30 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)
Возможно ли как-то узнать один и тот же запрос приводит к зависанию? или неважно по какому адресу запрос просто ТРМ "так работает"? Если бы это был запрос по определенному адресу то можно было бы просто исключить его из системы
|
30.05.2019, 18:45 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы со связью по RS-485 (TRIM-FMR-ТРМ-FMR)
Конечно возможно: всё у вас в руках, удаляйте запросы и ждите.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |