Здравствуйте.
В лоджике 3.26.0289 конвертирую программу, сделанную для SMH 2010 в программу для 2G. В программе было 2241 блоков, стало 2254, хотя я в ней после конвертации только менял адресацию входов и выходов. Аналоговые выходы ставил "совместимые".
Именно эту версию лоджика взял потому, что именно в ней в своё время была сделана исходная программа.
Можно конечно вникнуть опять в суть программы и пересчитать количество блоков и вспоминать какие из них были, а какие нет, - но нет на это времени..

С чем связано увеличение количества блоков в программе? это нормальная ситуация?

Последний раз редактировалось Norton, 03.12.2015 в 08:58 Причина: дополнение сообщения
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 09:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличивается количество блоков при конвертировании

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В лоджике 3.26.0289 конвертирую программу, сделанную для SMH 2010 в программу для 2G. В программе было 2241 блоков, стало 2254, хотя я в ней после конвертации только менял адресацию входов и выходов. Аналоговые выходы ставил "совместимые".
Именно эту версию лоджика взял потому, что именно в ней в своё время была сделана исходная программа.
Можно конечно вникнуть опять в суть программы и пересчитать количество блоков и вспоминать какие из них были, а какие нет, - но нет на это времени..

С чем связано увеличение количества блоков в программе? это нормальная ситуация?
Приложите обе программы (до и после конвертации). Также неплохо было бы проверить, как проходит операция на последней версии лоджика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 10:00   #3
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличивается количество блоков при конвертировании

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приложите обе программы (до и после конвертации). Также неплохо было бы проверить, как проходит операция на последней версии лоджика.
Сюда программы не входят по лимиту размера файла, отправил на почту поддержки.
Письмо называется "2241 и 2254".

_______________________

В последней версии лоджика конвертируется без увеличения количества блоков, вроде бы нормально..
Но интересно знать: приложенная сконвертированная программа не годна к использованию?

Последний раз редактировалось Norton, 03.12.2015 в 10:18
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 10:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличивается количество блоков при конвертировании

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Сюда программы не входят по лимиту размера файла, отправил на почту поддержки.
Письмо называется "2241 и 2254".

_______________________

В последней версии лоджика конвертируется без увеличения количества блоков, вроде бы нормально..
Но интересно знать: приложенная сконвертированная программа не годна к использованию?
Если на последней версии нормально, то я не буду рассматривать файлы, ибо и у меня, как и у вас, нет времени для удовлетворения этого, чисто академического интереса

Чтобы программы влезали на форум, нужно пользоваться архиватором.

Да и для почты это тоже актуально.


PS. Судя по вашему описанию, явно не только конвертирование было сделано. Как пить дать, блоки добавились при добавлении МС в режиме совместимости, для пересчёта сопротивления в код, совместимый с SMH2010.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 10:39   #5
Norton
Member
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличивается количество блоков при конвертировании

Как раз хотел дописать что нашёл в чём дело.

При добавлении в поле программы одного совместимого аналогового входа программа увеличивается на 2 блока.
Получается что старая версия лоджика тоже работала нормально.
Norton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 11:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Увеличивается количество блоков при конвертировании

Цитата:
Сообщение от Norton Посмотреть сообщение
Как раз хотел дописать что нашёл в чём дело.

При добавлении в поле программы одного совместимого аналогового входа программа увеличивается на 2 блока.
Получается что старая версия лоджика тоже работала нормально.
Конвертирование в лоджике всю жизнь работало хорошо и никогда не глючило.

Наоборот, оно часто снимает проблемы, т.к. происходит полный пересчёт проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024