По умолчанию Ошибка загрузки файла проекта (решено)

После того, как лоджик выдал ошибку при сохранении проекта и завис появляется вот такая ошибка при попытке открыть проект.
Что делать?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 12:44   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки фала проекта.

А где этот проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 12:50   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки фала проекта.

вот

Последний раз редактировалось Arsie, 11.03.2022 в 02:31 Причина: Проблема исправлена, файлы удалил.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 13:17   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта

Принято. Файл проекта битый. От вас нужна дополнительная информация, есть ли бэкапы, как появился такой файл?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 10.03.2022 в 13:34
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 19:16   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта

Увы. Это единственная версия.
При сохранении выдал ошибку "неизвестная ошибка:0".
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 19:18   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Увы. Это единственная версия.
При сохранении выдал ошибку "неизвестная ошибка:0".
А куда сохраняли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 19:43   #7
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта

Нашел bk файл

Последний раз редактировалось Arsie, 11.03.2022 в 02:31
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 19:55   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Нашел bk файл
Откройте с помощью лоджика, вас этот бекап не устроит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2022, 21:17   #9
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта

Спасибо.
Не знал, что так можно.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 18:39   #10
Igor_M
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта (решено)

Здравствуйте.
Таже ошибка открытия проекта. Backup тоже не открывается.
Помогите разобраться. Проект во вложении.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.10.2023 в 14:14 Причина: Удалил файлы за ненужностью
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 18:47   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта (решено)

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Таже ошибка открытия проекта. Backup тоже не открывается.
Все три без проблем открываются 269-ой


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 19:21   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Все три без проблем открываются 269-ой
У меня тоже.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2023, 03:55   #13
Igor_M
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки файла проекта (решено)

Да, действительно. Спасибо за помощь.
Открывал в версии 252 что то не получилось. Переустановил на 182(подумал что нужна версия в которой разрабатывался проект) и в результате получил ошибку. Сейчас открывается в 252.
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024