|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.10.2019, 16:50 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Dixell
Цитата:
По поводу Dixell. Посмотрите на девайс (фото). Там питание в шлейфе TTL ну и наши AB. Гальванической развязки там нет. Могу попробовать влезть внутрь и впаять "подтяжку". |
|
25.10.2019, 17:00 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Dixell
Всем спасибо.
Мне еще один урок. Буду думать как эстетично но не дорого сколхозить. |
25.10.2019, 17:13 | #33 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Dixell
Цитата:
Хотя в идеале на линии тоже должно быть > 200mV между AB в режиме молчания. Плюс естественно на A. Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Хотя в идеале на линии тоже должно быть > 200mV между AB в режиме молчания. Плюс естественно на A. Цитата:
Не удивлюсь если под них и место есть... |
||||
27.10.2019, 13:25 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 148
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Dixell
Цитата:
Не правильнее ли на стороне SMH сделать подтяжку, даже можно используя дополнительный источник питания. Или тут борьба с шумом необходимо именно на стороне устройства с плохой устойчивостью? |
|
27.10.2019, 20:51 | #35 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и Dixell
Цитата:
Цитата:
|
||