|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.12.2018, 20:22 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не показывает давление (нет проблемы)
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема в работе каналов измерения давления. Шкаф стоит в производстве. На измерительные входы поставлены сопротивления для имитации температуры и задатчики тока для цепей 4-20mA измеряющих давление. С температурой все "нормально", температура соответствует сопротивлениям на входах. При наличии на входах 4-20mA тока около 11mA программа показывает давление - ноль. В обоих контурах. При запуске например контура К1 (СО) отрабатывает алгоритм защиты от падения давления. Включается НЦ1, через некоторое время, так как нет "давления", останавливает НЦ1, запускает НЦ2, который после задержки также встает. Контур переходит в аварийное состояние. Некоторые снимки экранов и исходные данные прилагаю. Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 11:49 |
06.12.2018, 22:23 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Цитата:
"2.7.13 ДД Кх максимум атм Давление в контуре, соответствующее максимальному выходу датчика давления 6 0..100 " возможно данного вопроса не было. Также это видно что параметр датчика, диапазон измеряемого давления не выставлен см. фото. У вас max=0, поэтому и на контроллере вы видите 0. Для правильной работы вам в настройках надо выставить ваш верхний диапазон измерения. __________________ Саня |
|
06.12.2018, 23:43 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор и панель ИТП, вопросы
Спасибо.
Буду внимательно читать матчасть |