Старый 04.04.2016, 17:16   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Не видит модем huawei E367 (залоченный Мегафон)

Модем установил в 2GI. По внешним признакам моден не в сети.
У ModemStatus выход ModemFaund=0
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 11:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Модем установил в 2GI. По внешним признакам моден не в сети.
У ModemStatus выход ModemFaund=0
Включите в системном меню отладочный режим, включите модем, подождите пару минут, отключите модем, подождите ещё 30 сек. Затем скачайте лог с контроллера и прикрепите (запаковать не забудьте) к сообщению здесь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 15:31   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Включите в системном меню отладочный режим, включите модем, подождите пару минут, отключите модем, подождите ещё 30 сек. Затем скачайте лог с контроллера и прикрепите (запаковать не забудьте) к сообщению здесь.
Как скачать лог?
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 15:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Как скачать лог?
Лог включается так: нажимаете на контроллере 7+0, заходите в пункт "Отладка", далее всё понятно по надписям.

И как включить и как сохранить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 13:11   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Вот лог.
Вложения
Тип файла: tgz 20160407_1304.tgz (87.0 Кбайт, 20 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 13:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Вот лог.
Судя по логу, модем не может переключиться в режим, собственно, модема

Так и остаётся накопителем:

Apr 7 13:01:17 kernel: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31
Apr 7 13:01:23 initer: modem not found

Это, случаем, не залоченный мегафоном свисток? Обычно такими "приколами" страдают залоченные на одного оператора модемы, работающие только со своим "обученным" софтом.

Достигается это заменой идентификаторов VID/PID. Правильный VID/PID 367-го Хуавея 12D1/1446. В интернете есть сообщения о мегафоновых Е367 с VID/PID 12D1:1506, которые у народа не хотят работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 14:18   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Если есть возможность, подключитесь контроллером к нашему серверу: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1464

И напишите мне, посмотрим, что там у вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 17:09   #8
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Здравствуйте,
модем удалось разлочить, но как прошить ему нужные VID/PID найти не смог...
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 17:39   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
модем удалось разлочить, но как прошить ему нужные VID/PID найти не смог...
Если хотите попробовать разобраться самостоятельно, то наберите в гугле "huawei E367 linux не работает".

Там найдёте информацию о работе утилиты usb_modeswitch (http://forum.runtu.org/index.php?topic=2322.0 - например), подключитесь к контроллеру по SSH и отредактируйте конфигурационный файл утилиты-переключателя, прописав VID/PID вашего модема. По сути-то это обычный e367, просто сейчас он прикидывается неизвестным устройством.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 19:35   #10
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

К сожалению, для меня это слишком сильное колдунство...
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 20:03   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
К сожалению, для меня это слишком сильное колдунство...
Тогда:

Если есть возможность, подключитесь контроллером к нашему серверу: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1464

И напишите мне, посмотрим, что там у вас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 22:03   #12
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит модем huawei E367

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
К сожалению, для меня это слишком сильное колдунство...
Если трудности с подключением к серваку звоните менеджеру по вашему региону
Кирилл 335-01-91
это ускорит процесс
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024