|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.04.2013, 09:57 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Защита рекуператора от обмерзания.
Можно ли сделать в конструкторе размораживание пластинчатого рекуператора отключением вентилятора притока по сигналу дискретного (on-off) датчика перепада давления?
В случае, если у рекуператора отсутствует байпас. |
08.04.2013, 10:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
По логике вещей должен отключатся (или снижать обороты) должен вентилятор притока.
|
08.04.2013, 10:14 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
|
08.04.2013, 11:39 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
Расскажите пожалуйста, каким образом будет ограничена рекуперация тепла в летний период?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2013, 11:45 | #6 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
|
08.04.2013, 17:21 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
охладителем!
|
09.04.2013, 09:10 | #8 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
|
09.04.2013, 09:52 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Защита рекуператора от обмерзания.
Цитата:
В помощь вам вот это описание: http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|