|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.09.2021, 10:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511 и Weintek 8051ip (решено)
Здравствуйте.
Есть проблема следующего характера: В сети мастер - Пиксель, СИ-30 - слейв, Винтек - сервер. С Пикселя на Винтек приходят и слова с СИ-30, и слова с Пикселя, а вот с Винтека на Пиксель не могу закинуть слово никак. Ткните носом пожалуйста: чяднт. Тестовая визуалка и прога в комплекте. |
03.09.2021, 11:09 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и Weintek 8051ip
Цитата:
вы от пикселя хотите периода опроса в 1мс??? вы чудовищно оптимистичны. если не понимаете смысла задержек - не трогайте дефолтные значения! |
|
03.09.2021, 11:27 | #3 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и Weintek 8051ip
Цитата:
По Вашему тесту есть Пиксель и два слейва. Цитата:
Цитата:
Про таймауты LordN уже выше написал. |
|||
Благодарность от: |
03.09.2021, 11:28 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и Weintek 8051ip
Почтеннейший LordN, скорость опроса Винтека снизил по Вашему мудрому совету, только вот воз и ныне там. :
|
03.09.2021, 11:33 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и Weintek 8051ip
Цитата:
ну и коллега ATS обращает ваше внимание на то, что вы не создали в проекте ни одного регистра для записи или для чтения в/из пиксель/-ля как вы собрались что-то туда писать или как вы можете утверждать что что-то с него читаете? ваш проект что-то читает с двух слейвов с адресами 16 и 200 и что-то пишет в регистры 10 и 12 слейва 200 |
|
Благодарность от: |
03.09.2021, 11:40 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 5
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 и Weintek 8051ip
2 ATS
Смысл всей этой конструкции примерно в следующем: пиксель должОн видеть показания энкодера, и на основании уставок с винтека, осуществлять некие действия. Суть в том, что на предыдущих поделиях, винтек имел память на борту, и соответственно через регистр памяти винтека я работал с пикселем. И всё было без проблем и костылей. В данной конструкции винтека, полагаю, регистры EM не робят, соответственно получается такой затык: данные с пикселя приходят прекрасно, а вот уставку с винтека закинуть на пиксель - не получаеццо.( Добавлено через 12 минут 2 LordN и ATS: Благодарю Вас, Божьи Люди! Дело Двинулось! Да хранит Вас Иисус! Обязуюсь за Ваше здравие сегодня поднять стакан красного. |