прошу помощи!!!
на объекте установлен модем IRZ TU31 подключен по USB(питание так же по USB). сначала все работало без нареканий. спустя какое то время модем начал выдавать аварию: 4.2. Авария 2 (неверно питание модуля) Авария 2 возникает при отклонении напряжения питания GSM-модуля от допустимой величины. При этом модем прекращает работу: отключает питание GSM-модуля. Сигнализирует красным светодиодом о возникновении аварийной ситуации (0,5с вкл / 0,5с выкл). Выход из аварийной ситуации возможен только при восстановлении напряжения питания модуля в течение 10 секунд с момента возникновения аварийной ситуации. Если в течение 10 секунд напряжение питания модуля остается неверным (при верном входном напряжении), то модем переходит в режим ожидания — питание модуля отключено, индикация аварии сохраняется. Выход из режима ожидания возможен только при полном отключении питания. Посоветовавшись с Арсением был сделан вывод что модему не хватает питания и решено запитать модем через разъём питания (TJ6-6P6C) После этого модем заработал нормально, но для того чтобы сохранить возможность его рестарта при зависании необходимо "вскрыть" шнур USB и отключить питание через него. После отключения разрыва проводов "+5" и "GND" или одного провода "+5" ("GND" пробовал оставлять в качестве эксперимента) модем не обнаруживается контроллером!!!! при замене шнура или запайки (восстановлении) разорванных проводов на старом шнуре модем работает в штатном режиме P.S. Распиновку провода проверял ни один раз, провода "D-" "D+" прозванивал. Прошу помощи и совета как исправить сложившуюся ситуацию |
17.05.2017, 14:41 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: IRZ TU31 и внешнее питание
Я бы заколхозил усб-шланг через четырёхконтактное реле. двумя разрывал бы (+) и (гнд) усб шланга, а ещё двумя - питание внешнее
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.05.2017, 14:45 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: IRZ TU31 и внешнее питание
|
17.05.2017, 14:49 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 и внешнее питание
Наверное придётся ставить релюху с двумя группами контактов и рвать плюс питания как в кабеле, так и на блоке питания. Данные рвать релюхой не советую.
Как вариант, попробовоть хаб активный поставить, который с порта 1-2А выдать может. Этим убираем блок питания модема вообще, а для перезапуска рвать питание хабу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.05.2017, 16:08 | #5 | |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: IRZ TU31 и внешнее питание
Цитата: