Давно хотел сказать, да все забывал.


Насчет углов обзора экрана SMH4.
Слева-сверху-права все хорошо.
А вот при взгляде снизу даже под небольшим углом начинаются искажения. При угле градусов 25-30 и больше уже начинают пропадать элементы изображения, в зависимости от цвета.


А нельзя ли его при производстве перевернуть на 180?
Ведь в процессе эксплуатации ситуация, когда экран контроллера находится выше уровня глаз встречается гораздо чаще, чем наоборот. Лично в моей практике за 20 лет и десятка раз не припомню, чтобы пришлось смотреть на контроллер сверху вниз, а вот снизу вверх - постоянно. Особенно неудобно, когда работаешь сидя(в ногах-то правды нет - она вся в пятой точке) рядом со щитом и постоянно приходится вставать, что б разглядеть, что там показывает.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.09.2020, 10:25   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Давно хотел сказать, да все забывал.


Насчет углов обзора экрана SMH4.
Слева-сверху-права все хорошо.
А вот при взгляде снизу даже под небольшим углом начинаются искажения. При угле градусов 25-30 и больше уже начинают пропадать элементы изображения, в зависимости от цвета.


А нельзя ли его при производстве перевернуть на 180?
Ведь в процессе эксплуатации ситуация, когда экран контроллера находится выше уровня глаз встречается гораздо чаще, чем наоборот. Лично в моей практике за 20 лет и десятка раз не припомню, чтобы пришлось смотреть на контроллер сверху вниз, а вот снизу вверх - постоянно. Особенно неудобно, когда работаешь сидя(в ногах-то правды нет - она вся в пятой точке) рядом со щитом и постоянно приходится вставать, что б разглядеть, что там показывает.
плюсую.
последний шкаф монтажникам пришлось задрать так, что мне пришлось почти все шрифты в конструкторе поменять иначе надписей не видно вообще


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 10:32   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

И тогда получим ситуацию в обратную сторону? На моем опыте достаточно примеров, когда щит в в самый низ устанавливали.

Можете пояснить про углы обзора? Оглядел конструкторский проект, вроде все читабельно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 10:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А нельзя ли его при производстве перевернуть на 180?
Ведь в процессе эксплуатации ситуация, когда экран контроллера находится выше уровня глаз встречается гораздо чаще, чем наоборот. Лично в моей практике за 20 лет и десятка раз не припомню, чтобы пришлось смотреть на контроллер сверху вниз, а вот снизу вверх - постоянно.
В моей практике всё наоборот. Случаев, когда я смотрел снизу вверх - буквально единицы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 12:01   #5
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете пояснить про углы обзора? Оглядел конструкторский проект, вроде все читабельно.
Проект-то тут при чем?
Расположите контроллер выше уровня глаз, так, чтобы смотреть на него вверх под углом градусов 30+, весь серый цвет на экране уже не будет виден. Чуть больше угол - и начнут пропадать элементы других цветов.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 12:16   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Проект-то тут при чем?
Цветовая схема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 12:25   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Цветовая схема.
Ваша стандартная цветовая схема в смарте, например.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 12:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ваша стандартная цветовая схема в смарте, например.
Это был ответ на ваш вопрос. Я не ленюсь нажимать кнопку "?", когда спрашиваю


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 12:45   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это был ответ на ваш вопрос. Я не ленюсь нажимать кнопку "?", когда спрашиваю
Да я понял, что это не было вопросом.

Просто привел пример цветовой схемы, на которой проблема проявляется в полный рост.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 13:05   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Да я понял, что это не было вопросом.

Просто привел пример цветовой схемы, на которой проблема проявляется в полный рост.
Хорошо, а с конструкторским проектом у вас такие же ощущения возникают?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 13:16   #11
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Хорошо, а с конструкторским проектом у вас такие же ощущения возникают?
У меня как-то так сложилось исторически, что на SMH4 только не стандартные проекты, не было ни одного конструкторского, потому не могу сказать.
P.S. Это не "ощущения", а объективный факт
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 13:21   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
У меня как-то так сложилось исторически, что на SMH4 только не стандартные проекты, не было ни одного конструкторского, потому не могу сказать.
Соберите и посмотрите при возможности, возможно цветовая схема вас устроит и будете применять в своих проектах.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 13:50   #13
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Соберите и посмотрите при возможности, возможно цветовая схема вас устроит и будете применять в своих проектах.
Пфф... Создал, посмотрел.. 15 секунд хватило
Основной экран - подписи датчиков мимо.
Экран "Устройства" - подписи устройств мимо.
Расписание - мимо.

Много в конструкторском все того же самого критичного цвета - серого.

Меню, журнал в стиле SMH2G(i) - архаичное четырехстрочное, значит полностью переделывать в смарте. Думал за несколько-то лет уже сделали красивешное, ан нет


Слегка снизу,и сииильно сверху.
Изображения
Тип файла: jpg Снизу.jpg (248.7 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Сверху.jpg (159.2 Кбайт, 42 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 14:29   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Слегка снизу,и сииильно сверху.
А сильно снизу?


PS. Вы не томите, скажите сразу, чего добиваетесь. Сообщить нам то, что у LCD обзор под углами хуже, чем в перпендикуляре - так это уже лет 50-60 известно, если не больше. При этом углы у дисплея SMH4 довольно-таки хорошие. Решение есть и давно известно: VA или OLED. Первое с очень маленьким температурным диапазоном, второе выгорит через пару месяцев.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 15:42   #15
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А сильно снизу?

PS. Вы не томите, скажите сразу, чего добиваетесь. Сообщить нам то, что у LCD обзор под углами хуже, чем в перпендикуляре - так это уже лет 50-60 известно, если не больше. При этом углы у дисплея SMH4 довольно-таки хорошие. Решение есть и давно известно: VA или OLED. Первое с очень маленьким температурным диапазоном, второе выгорит через пару месяцев.
От если смотреть от камеры: 50 см до стены, примерно по 20 см вверх и влево - там контроллер. Лень считать угол

Ничего не добиваюсь.
Обозначил проблемку, как я ее вижу, задал вопрос, привел аргументацию своих соображений. Всё в первом сообщении.


У нас с вами, как выяснилось, разная практика.
Я стараюсь собирать и вешать щиты так, чтобы экран был на высоте где-то 150-170 см. Вот сидя при наладке и смотришь на него снизу. Да и не только наладка, так как шеф-монтаж, частенько там же, на месте, и программирую, стоя это как-то не комильфо делать. А при моих скромных 164 я и стоя на контроллер, расположенный на 170-и, уже снизу смотрю.

А у вас, выходит, любимое место - чуть повыше пупка, раз постоянно на них сверху смотрите. Ну или рост под 2 метра

P.S.
А проведите опрос на форуме, ради смеха - сколько народу смотрит чаще снизу или сверху Может и правда, это я только такой редкий птиц, неправильный
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 15:45   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Я стараюсь собирать и вешать щиты так, чтобы экран был на высоте где-то 150-170 см. Вот сидя при наладке и смотришь на него снизу.
Сидя всё будет видно. Угол будет гораздо острее и серый цвет появится обратно. Вот я прямо сейчас это смоделировал - 170 + сел на стуле рядом.

Хотя у вас странные понятия об удобстве. Либо это нифига не 170 см. С моим ростом 190 со стула тянуться совсем некомфортно - уж лучше стоять.


Добавлено через 59 секунд


Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А при моих скромных 164 я и стоя на контроллер, расположенный на 170-и, уже снизу смотрю.
Ну вот и причина такого малого угла снизу)) Хотя обычно это уровень моей груди и чуть ниже, т.е. 140-160 см, т.е. для вас всё равно взгляд сверху.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 15:53   #17
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сидя всё будет видно. Угол будет гораздо острее и серый цвет появится обратно. Вот я прямо сейчас это смоделировал - 170 + сел на стуле рядом.

Хотя у вас странные понятия об удобстве. Либо это нифига не 170 см. С моим ростом 190 со стула тянуться совсем некомфортно - уж лучше стоять.

Ну вот и причина такого малого угла снизу)) Хотя обычно это уровень моей груди и чуть ниже, т.е. 140-160 см, т.е. для вас всё равно взгляд сверху.
На 170 редко вешаю, это максимум. Обычно 150.
Странно, что что вам трудно дотянуться, у меня на стенде этот контроллер на 150-и висит, между ним и мной стол шириной 70 см - дотягиваюсь не вставая со стула, просто подавшись малек вперед. На объекте обычно прямо под щитом, фактически, сидишь.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 16:22   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
На 170 редко вешаю, это максимум. Обычно 150.
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
На объекте обычно прямо под щитом, фактически, сидишь.
Ну вот и договорились. Обычно вы стоя смотрите сверху вниз. А при ПНР угол настолько острый, что серый возвращается обратно.

Опять же, клиент ПНР не делает и смотрит сверху. Переворачивать, чтобы вам сидеть стало удобнее, а всем остальным стоя стало хуже видно? Так себе предложение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 16:47   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вот и договорились. Обычно вы стоя смотрите сверху вниз. А при ПНР угол настолько острый, что серый возвращается обратно.

Опять же, клиент ПНР не делает и смотрит сверху. Переворачивать, чтобы вам сидеть стало удобнее, а всем остальным стоя стало хуже видно? Так себе предложение.
Так то когда сам вешаю, подгоняю. Остальные вечно задрать норовят. Особенно, когда щиты висят не в отдельном закрытом помещении.

"Надо повыше, чтоб не снесли ненароком и не разбили" и хоть кол на голове теши - задерут и ищешь кирпичики подложить
Кстати, не только серый, просто он у вас самый популярный для надписей. С зеленым темным тоже беда, да вообще все темные.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 17:00   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Так то когда сам вешаю, подгоняю. Остальные вечно задрать норовят. Особенно, когда щиты висят не в отдельном закрытом помещении.

"Надо повыше, чтоб не снесли ненароком и не разбили" и хоть кол на голове теши - задерут и ищешь кирпичики подложить
Кстати, не только серый, просто он у вас самый популярный для надписей. С зеленым темным тоже беда, да вообще все темные.
Придёт время, перейдём на лазерные проекционные дисплеи. Голографию.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Так то когда сам вешаю, подгоняю.
А вот я уже представил вашу бригаду пуско-наладчиков


unnamed.jpg


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 17:10   #21
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Нет у меня бригады пуско-наладчиков, только монтажников
И регулярные вопросы, от заказчиков, которым не мы щиты вешали, можно ли перевесить пониже...
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 17:15   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Нет у меня бригады пуско-наладчиков, только монтажников
И регулярные вопросы, от заказчиков, которым не мы щиты вешали, можно ли перевесить пониже...
Вообще, есть некие нормы по развеске всякого оборудования. Как православные, так и буржуйские. Не помню уже конкретику, но для HMI вроде указано 150 см и никак не выше уровня глаз среднего роста по стране.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 17:24   #23
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вообще, есть некие нормы по развеске всякого оборудования. Как православные, так и буржуйские. Не помню уже конкретику, но для HMI вроде указано 150 см и никак не выше уровня глаз среднего роста по стране.
Так и есть. Все в нормах прописано.
Вот прямо сейчас, например, у меня идет бодание с заказчиком, жаждущим перевесить щит приточки с нормальной высоты на 180см по НИЖНЕМУ краю щита... Ему, видите ли, хочется там стол поставить и полочки над ним. А что эксплуатации придется на тот стол залезать, чтоб ту приточку включить... "Ну это же не каждый час лазить"...
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 17:25   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Так и есть. Все в нормах прописано.
Вот прямо сейчас, например, у меня идет бодание с заказчиком, жаждущим перевесить щит приточки с нормальной высоты на 180см по НИЖНЕМУ краю щита... Ему, видите ли, хочется там стол поставить и полочки над ним. А что эксплуатации придется на тот стол залезать, чтоб ту приточку включить... "Ну это же не каждый час лазить"...
Ну и повесьте ниже на стенку Трим5. Желания заказчика - закон, если они подкреплены финансово.

Как вариант - SMH4 в мелкий бокс, а в ящик сверху поставьте FMR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 17:59   #25
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну и повесьте ниже на стенку Трим5. Желания заказчика - закон, если они подкреплены финансово.

Как вариант - SMH4 в мелкий бокс, а в ящик сверху поставьте FMR.
Там не наш щит. Там старый гроб на сименсе 900х1200. Пикселя с MR за глаза хватило бы и свистом бы все поместилось в 600х700.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 18:33   #26
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Желания заказчика - закон, ....
... порою доходящий до абсурда:
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0823.jpg (377.2 Кбайт, 46 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 18:45   #27
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
... порою доходящий до абсурда:
Если я не могу владеть тобой, никто не сможет....
С таким человеком спорить сложно наверно
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 06:43   #28
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран SMH4. Углы обзора.

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Если я не могу владеть тобой, никто не сможет....


А если по теме то..
Работаем по ТЗ, а все пожелания прошиваем белой нитью туда.
По цветовым схемам на контроллерах у меня как правило решалось всё хорошим светом.
Хотя порой бывало, что приезжаешь на объект, а там шкаф в кладовке под под лестницей


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024