Старый 07.11.2018, 12:55   #1
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Паровой нагреватель

Задача - управление паровым нагревателем. Нагреватель стоит в канале. Греем воздух. Необходимо поддерживать целевую температуру после нагревателя. Управление нормированным сигналом 4-20мА. Привод клапана - штоковый.

Есть ли у кого опыт подобного рода? Опыт нужен практический. Размышления "по теме" это конечно тоже неплохо, но "...опыт - сын ошибок трудных..." (С) А.С.Пушкин ничем не заменить.

Возможно есть литература или ссылки на информацию по теме.
Благодарю заранее.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 12:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой нагреватель

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Задача - управление паровым нагревателем. Нагреватель стоит в канале. Греем воздух. Необходимо поддерживать целевую температуру после нагревателя. Управление нормированным сигналом 4-20мА. Привод клапана - штоковый.

Есть ли у кого опыт подобного рода? Опыт нужен практический. Размышления "по теме" это конечно тоже неплохо, но "...опыт - сын ошибок трудных..." (С) А.С.Пушкин ничем не заменить.

Возможно есть литература или ссылки на информацию по теме.
Благодарю заранее.
Если штоковый, то всё как обычно с водяным. Разве что границы температур посдвигать - заморозка при 7С - это прям совсем уже капец для пара)

Там на выходе (Тобр) и больше сотки иногда бывает рабочей температурой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:26   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой нагреватель

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Задача - управление паровым нагревателем. Нагреватель стоит в канале. Греем воздух. Необходимо поддерживать целевую температуру после нагревателя. Управление нормированным сигналом 4-20мА. Привод клапана - штоковый.

Есть ли у кого опыт подобного рода? Опыт нужен практический. Размышления "по теме" это конечно тоже неплохо, но "...опыт - сын ошибок трудных..." (С) А.С.Пушкин ничем не заменить.

Возможно есть литература или ссылки на информацию по теме.
Благодарю заранее.
опыт есть, и он говорит что проблемы как всегда кроются не в программах, а в физике. с неё и надо начинать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:38   #4
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой нагреватель

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если штоковый, то всё как обычно с водяным. Разве что границы температур посдвигать - заморозка при 7С - это прям совсем уже капец для пара)

Там на выходе (Тобр) и больше сотки иногда бывает рабочей температурой.
Для защиты предусматриваю капиллярный термостат. Не проблема поставить 7С. Можно и больше. Целевая температура воздуха примерно от 70С до 130С.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:44   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой нагреватель

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Для защиты предусматриваю капиллярный термостат. Не проблема поставить 7С. Можно и больше. Целевая температура воздуха примерно от 70С до 130С.
Вам нужно найти книжку по паровым технологиям и почитать её. Автора не подскажу.

Куча мелких особенностей, половину из которых я просто не вспомню без взгляда на живую установку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:48   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Паровой нагреватель

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
опыт есть, и он говорит что проблемы как всегда кроются не в программах, а в физике. с неё и надо начинать.
В этом и проблема. Не хватает опыта и достоверной информации по теме.

По физике - заморозить паровой нагреватель вроде как невозможно. При условии правильной обвязки и грамотно подобранной арматуры, в частности конденсатоотводчика. Внутри нагревателя просто не должно быть воды в жидком состоянии.
Внутри нагревателя пар, с высокой температурой и давлением. Нагрев происходит за счет фазового перехода. Насколько я понял, это и есть основное, и принципиальное отличие от водяного нагревателя. В этом плане паровой нагреватель сродни с фреоновым испарителем. Это по моему мнению, оно может быть ошибочным!
windy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024