|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.10.2021, 10:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Matrix и память (нет проблемы)
Matrix 1020-70.
Прошу разъяснений специалиста: - как распределена память контроллера? (внешней карты нет); - новый проект ложится поверх старого? Нужно ли расчищать место в памяти для свежего проекта? - где-то можно увидеть как заполнена память? - и вообще сколько памяти в контроллере? |
02.10.2021, 11:14 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
|
02.10.2021, 20:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
RTFM !
Если доку осилить сложно, то хотя бы это. |
03.10.2021, 12:47 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 563
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
В руководстве нет всех подробностей, нужно смотреть непосредственно на контроллере.
4 Гб внутренней памяти распределено так: Код:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 100M 480K 100M 1% /boot/uboot /dev/mmcblk0p2 976M 605M 305M 67% / /dev/mmcblk0p3 2.5G 4.0M 2.3G 1% /projects /dev/mmcblk0p2 -- раздел с операционной системой и приложениями, ext4 /dev/mmcblk0p3 -- раздел с пользовательскими данными и проектом, ext4 |
03.10.2021, 16:03 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.10.2021, 11:05 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
Доброго дня всем, кто поддержал диалог.
Ясно, что памяти на проект хватит. На мой точно. Спасибо за информацию. В установке, где я установил контроллер, будут включаться те или иные агрегаты во времени через релейные выходы по стартовой команде от кнопки "ПУСК". Конечно, глубоко изучать программирование контроллеров из-за одной задачи смысла нет и времени тоже. А вот небольшие программки для тестирования входов и выходов надо подгружать по мере отработки самой установки и технологии работы на ней. Это надо уметь делать самому. Так вот вот в чем вопрос. Новая программа чистит место для себя в памяти? Она ложится на место старой? Или рядом. Если рядом, тогда рано или поздно память заполнится. |
04.10.2021, 11:19 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
04.10.2021, 11:50 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix и память
На этом этапе все стало на свои места.
Огромное спасибо участникам диалога. Тему можно приостановить. Очень рассчитываю на поддержку в следующих шагах. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Matrix Аналоговый выход не работатет (нет проблемы) | Sid30 | Вопросы о Matrix | 10 | 28.04.2021 15:35 |
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 11.09.2020 08:02 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Matrix как ведомый (нет проблемы) | OlegM | Вопросы о Matrix | 10 | 23.04.2020 16:43 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |