|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.07.2018, 01:23 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Блокировка аналогового сигнала (решено)
Здравствуйте,где можно найти модуль,который блокирует сигналы real и int, т.е два входа,один из кот 0 либо 1 ,2ой - аналоговый, при единице на первом входе - пропускает аналоговый сигнал,при нуле-блокирует...
|
25.07.2018, 05:51 | #2 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Блокировка сигнала
Посмотрите информацию по мультиплексору (MUX). Думаю это то, что Вам нужно.
|
25.07.2018, 11:01 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Блокировка сигнала
Либо регистр (REG). Но при нуле на булевом входе он не сбросит выход в 0, а "запомнит" то, что было при 1 на входе.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.07.2018, 11:22 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Блокировка сигнала
Цитата:
У аналогового сигнала нет несуществующих (заблокированных) форм, поэтому его блокировка - это либо "остановка" (регистр-защёлка), либо приведение к предопределённому состоянию (мультиплексор). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2018, 12:02 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Блокировка сигнала
Если взять "защелку",то где его посмотреть?
|
25.07.2018, 12:18 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Блокировка сигнала
Это блоки REG(int) и REG(real).
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |