|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.10.2017, 14:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511, завышает температуру.
На работе один из Пикселей сильно завышает показание температуры. На нём сидит 2 термодатчика.
1 показывает температуру обратной воды. А 2-й температуру воздуха. Так вот он врёт на 10 градусов. Сначала думал дело в датчике. Поменял, всё тоже самое. Подключил прямо ко входу пикселя, толку никакого. Пришлось коррекцией подгонять температуру. Выставил -10 градусов. Это вообще нормально? На других контроллерах разброс максимум 1-1,5 градуса. А тут целых 10. Протяженность линии на датчик метра 4-5. ЗЫ. Датчик ST-K1/PT1000 |
03.10.2017, 14:49 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
Если датчики поменять местами, ошибка переходит на другой канал или на другом датчике те же 10С погрешности?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.10.2017 в 15:05 |
03.10.2017, 14:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
Я датчики которые стоят на установке местами не менял.
Сначала поменял датчик на новый, показания не изменились. После этого новый датчик подключил непосредственно к входу контроллера. Так же ничего не изменилось. |
03.10.2017, 15:03 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
Цитата:
- Нет, это не нормально - Характер и место возникновения проблемы неизвестны, поэтому оценка допустимости коррекции невозможна __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.10.2017, 15:16 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
Данная проблема в вентустновке нагрева воздуха.
Установка небольшая и вполне возможно, что гнала в помещение воздух с заниженной температурой. Но поскольку помещение складское, и с улицей нигде не контактирует, то никто на температуру внимание не обращал. Т.ч. вполне возможно, что данный косяк уже давно. Когда на установку дадут горячую воду, буду понаблюдать насколько показания температуры с коррекцией будут соответствовать реальной температуре. |
09.10.2017, 08:10 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
У меня на одном объекте жалуются на то, что температура контроллером занижается, но тоже на 10 градусов примерно. И температура канала и обратной воды. После перезапуска какое-то время все нормально, а потом опять. Из-за снижения температуры система начинает снижать обороты вентилятора. Я первым делом предположил что падает температура теплоносителя на входе, это бы все объяснило, тем более что на объекте с этим как-то не очень хорошо. Но начальник там божится что с теплоносителем все нормально - он его контролирует по биметаллическим термометрам, ну и после перезапуска работает же. Система там - фактически воздушное отопление, берет приток из объекта же, так что наружное похолодание тоже резко повлиять не может. Насколько возможно что контроллер может так себя вести? На экране контроллера черное пятно есть.
|
09.10.2017, 12:01 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
Цитата:
Но вот вероятность того, что перезагрузка контроллера вернёт её к жизни, она буквально нулевая. Это примерно равно вероятности изменения сопротивления резистора при снятии и подаче на него напряжения. Даже теоретически такое событие сложно представить. Особенно тяжело представить, как два входа это делают синхронно - схемы-то ГСТ у них свои собственные. По одной на канал. А вот вероятность, что где-то был или появился косячок с сигнальной землёй, она очень велика. Сместился потенциал на 0.1В, синхронно и температуры поехали. А перезапуск просто снимает воздействие на землю, т.к. всё вокруг останавливается и отключается. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2017, 16:11 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511, завышает температуру.
Arsie у меня то с сигнальной землёй проблем нет а на 10 градусов врёт.
Контроллер с коррекцией на -10 градусов вполне себе нормально работает. Т.ч. наверное если этот косяк прогрессировать не будет и не во что другое не выльется, то можно на него внимание и не обращать. |