Добрый вечер. Это моё первое знакомство с ИТП, до данного момента имел дело только с вентиляцией. Задача стоит следующим образом - пункт ИТП, 2 контура (отопление и ПВ), контроллер просто должен осуществлять регулировку t в соответствующем контуре (контроллер SMH2010).
Какой конструктор использовать, с чего начать? Конструктор для Pixel дает работать только с 1 контуром, можно ли в такой проект добавить контур №2? Может кто-то сможет поделиться чем-то подобным, буду весьма признателен!!! |
15.03.2022, 08:22 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
|
|
15.03.2022, 11:07 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 736
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Вдруг прямо сейчас понял что этот контроллер сегодня под 25 000р стоит. Но, кстати, 2 контура можно "уложить" в 1 Pixel, он подешевле обойдется. Единственно клапанами управлять через AOUT, а насосами через DOUT: 2 на отопление, 1 на ГВС. Если надо прямо срочно сделать объект, то можно взять 2 Pixel и на каждом легко реализовать 1 контур с помощью Конструктора (я такие шкафы делал срочно). При этом привод клапана не обязательно аналоговый, выходы на открытие и закрытие дискретного привода: с аналоговых выходов, через ТТР.
|
15.03.2022, 11:15 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
Кстати гляньте цену на контроллеры Ваших любимых конкурентов сегнетика |
|
15.03.2022, 11:40 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
У меня одна мысль, возможно и не в нужном направлении: взять конструктор ИТП версии лайт, в нем выбрать необходимую конфигурацию для контура №1 (ГВС), при компановке проекта изменить тип контроллера с Pixel на SMH2010 (вроде программа не ругается на это действие), создать проект для контура 1.
Далее все то же самое сделать для контура №2 (прит. вент, выбрать тип контура универсальный или какой???). Ну а далее попытаться обьединить 2 проекта в 1. |
15.03.2022, 11:44 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Сделайте.
Скопировать (продублировать) макросы регуляторов не сложно. Самая запара будет в программировании пользовательского интерфейса. |
15.03.2022, 11:44 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 736
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
У меня в "любимчиках" как раз Сегнетикс ходил до сих пор. Но ТАМ контроллеры тоже подорожали, да, народ в шоке. Но все равно дешевле остаются. Не знаю, я бы на Pixel попытался ИТП сделать, 22т все же не 25, да и интереснее сама задача - затолкать все это в такой объем. У меня даже и есть проект такой, но не доделанный, и/или не испытанный до конца, не помню уже.
|
15.03.2022, 11:44 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.03.2022, 11:49 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 736
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
|
|
15.03.2022, 14:31 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
|
|
15.03.2022, 14:40 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Ну так конечно. Это потраченное время и конкурентное преимущество.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2022, 15:21 | #12 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
На данный момент пока даже непонятно чем подобным.
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
15.03.2022, 16:50 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 736
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Начать с тог, а почему именно этот контроллер? Почему не SMH4 например? Он поддерживается Конструктором и туда точно влезет 2 контура. Более того, я даже видел подобный ИТП, правда на SMH2. Ну и просто почему 2 Pixel не взять? Да 44 тысячи, это не 25, но зато никакого программирования вообще = сгенерировал Конструктором контуры для отопления и ГВС и залил.
|
15.03.2022, 19:15 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
|
15.03.2022, 21:21 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
|
16.03.2022, 07:49 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 736
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Хорошо, у вас есть такой контроллер. И вы решили пристроить к нему ИТП? Типа чтобы не валялся просто так? Потому что стоимость ИТП превышает стоимость контроллера значительно, по моей информации. Настолько, что замена контроллера пройдет абсолютно незаметно по цене. А вот ВРЕМЯ потраченное на освоение контроллера и написание программы незаметно не пройдет, т.к. у ИТП есть обычно сроки сдачи. Дело конечно ваше, я и сам люблю попрограммировать контроллеры под настроение. Но мне кажется что лучше это делать так, чтобы потом можно было и на реальном объекте применить и SMH2010 не кажется мне удобным ни для каких случаев. Для малых систем есть расширяемый Pixel, для крупных - SMH4 и Matrix. А SMH2010 хорошо подойдет для вентиляции, для чего и был создан. Но сейчас он уже морально устарел, чтобы его осваивать - вставить куда-нибудь с минимальными издержками и пусть работает себе. Но это мое мнение только.
|
16.03.2022, 09:35 | #17 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
Цитата:
А задача пока описана очень расплывчато. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
16.03.2022, 16:29 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
У него заложен и куплен для этих целей контроллер SMH2010. Видим он думал что все будет просто как в вентиляции. И руководству доложил. А когда коснулось того что надо сделать на него программу - оказалось что все не так просто. Руководство говорит ему - делай. А он не может. Наемному программисту надо платить дополнительно, а руководство не хочет. Говорят "ты же специалист - занимайся!". |
|
17.03.2022, 00:03 | #19 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
|
17.03.2022, 01:00 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
Проверил свой старый вариант конструктора - вроде дышит на имитаторе. Пусть пробует, может повезёт. Если 2100-2400 блоков влезут в 2010. P.S. С установленным 34-м Лоджиком скорее всего не запустится. Но 2010 выше 28-го и не нужно в принципе. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
17.03.2022, 07:15 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Тут и без конструктора можно справиться.
2100 блоков в SMH2010 влезет. 2100 блоков для такого проекта многовато. |
17.03.2022, 11:12 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ИТП 2 контура на SMH-2010
Цитата:
Но что поделаешь - конструкторы избыточны по определению. Да и почти половина это меню и экраны. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|