Я наверно много хочу, но все же...
Стандартный график, из меню - есть ли возможность поменять направления вывода перьев, чтобы построение точек начиналось с левого угла и шло в правый угол экрана?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 18:28   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Не, такого способа нет. И врядли появится. А зачем это может быть нужно?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 09:28   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

жаль.
допустим, смотреть статистику за 24 часа.
на шкале времени 0-24 часа.
график начинается с 0 часов, раз в сутки обнуляется.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
жаль.
допустим, смотреть статистику за 24 часа.
на шкале времени 0-24 часа.
график начинается с 0 часов, раз в сутки обнуляется.
Посмотрите на название блока и на то, как вы назвали свою тему.

График реального времени.

На мой взгляд, это исчерпывающе описывает ограничения данного программного модуля.

Исторический график вы можете нарисовать самостоятельно. Блоки EEPROM() и PutPixel/Line позволят это сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 11:23   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрите на название блока и на то, как вы назвали свою тему.

График реального времени.

На мой взгляд, это исчерпывающе описывает ограничения данного программного модуля.

Исторический график вы можете нарисовать самостоятельно. Блоки EEPROM() и PutPixel/Line позволят это сделать.
Арсений, я же не возмущаюсь ограничениями этого программного модуля.
я лишь сожалею об этом ограничении, не позволяющем сделать этот программный модуль универсальным.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 11:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, я же не возмущаюсь ограничениями этого программного модуля.
я лишь сожалею об этом ограничении, не позволяющем сделать этот программный модуль универсальным.
Я тоже сожалею о таком ограничении, что Форд Фокус не может перевезти 20 тонн щебня. Это ограничение не позволяет сделать этот автомобиль универсальным.

Рилтренд хранит информацию там, где её положено хранить рилтренду - в ОЗУ. Это фундаментальное ограничение, ровно такое же, как отсутствие самосвального кузова у седана. И как невозможно приторочить самосвальный кузов к седану, невозможно возложить на рилтренд запрашиваемую вами функциональность.

Все сожаленгия и предложения должны быть обоснованы. Давайте разберём с вами ваш случай. Представим, на минуточку, рилтренд вдруг смог выводить информацию на экран за год. Допустим, у вас самый широкий экран, 800 пикселей. Итого чуть более 2 пикселей на сутки. Что вы будете делать с этой информацией?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.07.2018 в 12:07
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 11:42   #7
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Арсений, ваша аналогия не совсем верна. К примеру, более уместно было бы сожалеть об отсутствии у автомобиля форд возможности двигаться задним ходом, однако конструкторы машины предусмотрели, что это может понадобится.
Скажите, каким образом поменяется обьем ПЗУ, хранящий положение 480 точек ( разрешение экрана SMH4) если выводить их на экран не справа на лево, а на оборот?

Честно говоря, вы как то слишком остро реагируете на подобные вопросы, хотя казалось бы с увеличением возможностей выпускаемых контроллеров было бы логично предполагать и увеличение количества "хотелок" предъявляемых к ним пользователей.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 11:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Честно говоря, вы как то слишком остро реагируете на подобные вопросы
Предложение сбрасывать тренд в ноль раз в сутки само по себе вызывает вопросы у любого инженера.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Скажите, каким образом поменяется обьем ПЗУ, хранящий положение 480 точек ( разрешение экрана SMH4) если выводить их на экран не справа на лево, а на оборот?
Объём ПЗУ никак не поменяется, т.к. в нём не хранятся данные тренда.



Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
казалось бы с увеличением возможностей выпускаемых контроллеров было бы логично предполагать и увеличение количества "хотелок" предъявляемых к ним пользователей.
Я никогда не был против обдуманных хотелок, которые имеют четкую аргументацию. Даже больше - поискав по форуму, вы можете найти не раз, когда я говорил "очень хорошая идея" и способствовал максимально быстрому её воплощению.

В случае этой темы, я вижу абсолютную бесперспективность "хотелки" как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения обоснования.


PS. "Вы не можете просто спросить клиентов о том что им нужно, ведь к тому моменту пока вы это сделаете — они будут хотеть что-то новое", Стив Джобс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.07.2018 в 11:57
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 16:29   #9
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Предложение сбрасывать тренд в ноль раз в сутки само по себе вызывает вопросы у любого инженера.
то есть , возможность сбрасывать тренд (входом "^сброс" ) вопросы не вызывает, а периодическое пользование этой возможностью вызывает? ну, ок.

Цитата:
Объём ПЗУ никак не поменяется, т.к. в нём не хранятся данные тренда.
простите, я имел в виду объем ОЗУ - он поменяется? и вообще, намного больше потратит контроллер ресурсов ( памяти, быстродействия ) если изменить направление вывода точек на экран?

Цитата:
В случае этой темы, я вижу абсолютную бесперспективность "хотелки" как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения обоснования.
то есть вывод на экран исторического графика - бесперспективная хотелка? ок.
Помнится мне, такой же бесперспективной хотелкой объявили создание блока FBD, который позволял бы записывать с заданной периодичностью данные на флешку, в файл.

Производители панелей винтек как то более терпимо относятся к подобного рода хотелкам.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 19:03   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
то есть вывод на экран исторического графика - бесперспективная хотелка? ок.
Не нужно меня заговаривать. Вывод его на экран не слева-направо, а справа-налево

Объясните, в чём сермяжная правда смены направления вывода на нестандартное?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 22:48   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

гм, принятая в большинстве стран (в том числе в Русском языке) письменность, с лева на право - тоже не стандартная?
по оси Х откладываем время. например 0-24 часа
по оси У - контролируемый параметр.
периодически, например раз в сутки или в начале смены - обнуляем график.
в конце смены смотрим статистику за смену.
(В идеале, прежде чем обнулить данные - записываем их в файл, на флешку- но это совсем фантастика)
Я как то еще со школы привык, что начало системы координат (Х;У) находится в левом нижнем углу соответственно.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 00:05   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Я как то еще со школы привык, что начало системы координат (Х;У) находится в левом нижнем углу соответственно.
Неправильно заданный вопрос порождает кучу болтовни.
Думаю требовалось всего-то смещение начала отрисовки графика (рисуется он однозначно слева направо) которое на самом деле иногда не помешало бы.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 09:44   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Неправильно заданный вопрос порождает кучу болтовни.
Думаю требовалось всего-то смещение начала отрисовки графика (рисуется он однозначно слева направо) которое на самом деле иногда не помешало бы.
Если нужно постоянное смещение, то я вообще перестал что-либо понимать. Его и так можно сделать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 11:10   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Я как то еще со школы привык, что начало системы координат (Х;У) находится в левом нижнем углу соответственно.
начала координат любого экрана всегда были в левом верхнем углу. это тяжёлое наследие тех времен, когда все дисплеи были алфавитно-цифровыми.

такоже и отрисовка трендов от правого края графического полотна есть наследие бумажных графопостроителей.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 11:21   #15
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
начала координат любого экрана всегда были в левом верхнем углу. это тяжёлое наследие тех времен, когда все дисплеи были алфавитно-цифровыми.
Но это все равно удобнее, чем дичь с координатами в центре, когда (0,0) - центр, (-1,-1) - левый верхний угол, (1,1) - правый нижний, дробные значения между ними, как в GL...


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 18:04   #16
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

проще нарисовать , чем обьяснить что я хочу:

https://cloud.mail.ru/public/Ma8q/2QoKDCGBr
Изображения
Тип файла: gif график.gif (100.1 Кбайт, 94 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 18:15   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
проще нарисовать , чем обьяснить что я хочу:
Чем это глобально отличается от тренда, показывающего последние сутки?

То, что вы показали, легко делается обычными блоками. Ну, не очень легко, конечно. И FRAM понадобится. Но рилтренд вообще не предназначен для вашей задачи и дело совсем не в направлении вывода.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 09:25   #18
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чем это глобально отличается от тренда, показывающего последние сутки?

То, что вы показали, легко делается обычными блоками. Ну, не очень легко, конечно. И FRAM понадобится. Но рилтренд вообще не предназначен для вашей задачи и дело совсем не в направлении вывода.
Тем, что шкала времени по оси Х неподвижна- каждую метку можно привязать к определенному времени и глядя на график ориентироваться по ней - например минимальный всплеск был в 10 часов утра, а максимальный - в 8 вечера.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 10:30   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Тем, что шкала времени по оси Х неподвижна- каждую метку можно привязать к определенному времени и глядя на график ориентироваться по ней - например минимальный всплеск был в 10 часов утра, а максимальный - в 8 вечера.
а что мешает расставить плывущие метки?
в чем-то я конечно согласен, но плк с дисплеем как у 2Gi или даже у Трима это не тот прибор на котором следует проводить такую деталировку визуализации. нужны подробности - ставьте скада и рассматривайте на дисплее 4К


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 16:52   #20
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Какой настройкой определяется ширина временного окна графика? какое значение она должна иметь, если мне надо, чтоб было 2 часа и 12 часов? Версия 3.28.0152, Тик=50 мс
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 19:21   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Какой настройкой определяется ширина временного окна графика? какое значение она должна иметь, если мне надо, чтоб было 2 часа и 12 часов? Версия 3.28.0152, Тик=50 мс
судя по справке для смш4/трим можно только дергать за титьку вход
Цитата:
write data - управление записью данных. При значении 0 поступающие данные не принимаются блоком, тренд останавливается, 1 - поступающие данные записываются в память и могут быть выведены на экран. Диапазон принимаемых данных задаётся на входах min и max, минимум расположен внизу графика, максимум вверху
т.е. можно на элементе "не" сделать меандр и подать его на вход врайдата, тогда получите развертку = число пикселей*2*сеттик.
ну или гоняйте туда-сюда сам тик если есть возможность. либо берите исторический график и используйте его. там все удобнее. но только в смш4/трим


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 09:15   #22
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Есть достаточно простая хотелка.
Не будет ли любезен, глубокоуважаемый джинн разработчик, сделать вертикальную шкалу не слева, а справа.
Или с обоих сторон сразу.
Причина - при работе графика, самые актуальные данные с правой стороны, поэтому удобней, чтоб шкала была справа.
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 11:47   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Есть достаточно простая хотелка.
Не будет ли любезен, глубокоуважаемый джинн разработчик, сделать вертикальную шкалу не слева, а справа.
Или с обоих сторон сразу.
Причина - при работе графика, самые актуальные данные с правой стороны, поэтому удобней, чтоб шкала была справа.
А вытащить вертикальный рулер и поместить его в самый конец, и с него выводить значения не решает вашу задачу?
Изображения
Тип файла: png Скриншот 02-08-2019 104612.png (10.2 Кбайт, 66 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 04:01   #24
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вытащить вертикальный рулер и поместить его в самый конец, и с него выводить значения не решает вашу задачу?
Вы сами понимаете, что ваше предложение - костыль?
Вот ответьте без подколок, в чем с точки зрения эргономики и удобства, смысл вертикальной шкалы СЛЕВА на графиках SMArt?
Точки прирастают справа, т.е. именно справа наиболее актуальная информация. Поэтому и линейку имеет смысл делать именно справа.
А рулер, конечно же в целом рабочее решение, но стилистически корявое.
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 11:07   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Вы сами понимаете, что ваше предложение - костыль?
Вот ответьте без подколок, в чем с точки зрения эргономики и удобства, смысл вертикальной шкалы СЛЕВА на графиках SMArt?
Точки прирастают справа, т.е. именно справа наиболее актуальная информация. Поэтому и линейку имеет смысл делать именно справа.
А рулер, конечно же в целом рабочее решение, но стилистически корявое.
Честно, я даже не задумывался о расположении шкал, т.к. ни разу не испытывал неудобств при использовании.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 02:51   #26
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Честно, я даже не задумывался о расположении шкал, т.к. ни разу не испытывал неудобств при использовании.
Видимо самое время задуматься.
Ведь если шкала есть, то ей нужно пользоваться.

Последний раз редактировалось SlavikP, 06.08.2019 в 03:06
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 11:05   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Видимо самое время задуматься.
Ведь если шкала есть, то ей нужно пользоваться.
Я не написал, что я не пользовался, а то что не испытывал неудобств, это немного разные вещи)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 13:54   #28
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Чтоб не флудить пустое предлагаю вам комбобокс. Выберите один пункт из предложеных:
1. да, сделаем в ближайшем обновлении
2. Может быть, когда нибудь сделаем
3. Попробуем заболтать клиента, а там - как получится
4. Фиговая идея, нафик надо
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 13:58   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
Чтоб не флудить пустое предлагаю вам комбобокс. Выберите один пункт из предложеных:
1. да, сделаем в ближайшем обновлении
2. Может быть, когда нибудь сделаем
3. Попробуем заболтать клиента, а там - как получится
4. Фиговая идея, нафик надо
5. Техподдержка не решает вопросов по добавлению функций. Лишь собирает информацию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 17:23   #30
SlavikP
Member
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: График реального времени

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
5. Техподдержка не решает вопросов по добавлению функций. Лишь собирает информацию.
Ок. А техподдержка собранное до разработчиков доносит?
SlavikP вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024