Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.12.2022, 20:54   #1
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ресурс реле

Здравствуйте, в РЭ для релейных выходов указан механический ресурс 10М циклов и мне нужно уточнить в реальной вселенной при токе 10 мА 24 VDC реле отработают 10М циклов? Коммутация в среднем 1,3 раза в минуту. В год выходит 500к циклов и получается что реле прослужит 20 лет?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 01:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте, в РЭ для релейных выходов указан механический ресурс
Гугл: "механический ресурс реле это"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 03:03   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
мне нужно уточнить в реальной вселенной при токе 10 мА 24 VDC реле отработают
Под данную задачу нужно использовать выходы на основе оптореле.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 09:11   #4
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Гугл: "механический ресурс реле это"
Мне интересно мнение людей которые проверяли его на практике.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Под данную задачу нужно использовать выходы на основе оптореле.
у меня 84 выхода
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 09:36   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте, в РЭ для релейных выходов указан механический ресурс 10М циклов и мне нужно уточнить в реальной вселенной при токе 10 мА 24 VDC реле отработают 10М циклов? Коммутация в среднем 1,3 раза в минуту. В год выходит 500к циклов и получается что реле прослужит 20 лет?
На практике - гарантийный срок отработают. Скорее всего.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.12.2022, 10:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Здравствуйте, в РЭ для релейных выходов указан механический ресурс 10М циклов и мне нужно уточнить в реальной вселенной при токе 10 мА 24 VDC реле отработают 10М циклов? Коммутация в среднем 1,3 раза в минуту. В год выходит 500к циклов и получается что реле прослужит 20 лет?
20 не 20, но работать будет. ТРМ1 с релюхой шимит малую нагрузку уже с десяток лет. период шима примерно 100 секунд


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.12.2022, 11:31   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Мне интересно мнение людей которые проверяли его на практике.
Тогда зачем вводные о механическом ресурсе? Вы же нагрузку какую-то коммутировать собрались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 11:39   #8
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда зачем вводные о механическом ресурсе? Вы же нагрузку какую-то коммутировать собрались?
Рассматриваю как один из вариантов управления частотниками, нагрузка оптопары дискретных входов (возможно дополнительный резистор параллельно для достижения 10мА), правильнее было бы указать минимальную коммутируемую мощность...
При минимальной нагрузке вроде ресурс электрических контактов близок к механическому ресурсу реле.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 18:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
При минимальной нагрузке вроде ресурс электрических контактов близок к механическому ресурсу реле.
Это с натяжкой верно только для герконов. Обычным релюхам нужен ток, чтобы чистить окислы с контактов. Для наших реле значение оптимального тока неизвестно. Оптимального - это когда искрение уже чистит контакт, но ещё пока не вызывает электрическую эрозию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2022, 18:14   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это с натяжкой верно только для герконов. Обычным релюхам нужен ток, чтобы чистить окислы с контактов. Для наших реле значение оптимального тока неизвестно. Оптимального - это когда искрение уже чистит контакт, но ещё пока не вызывает электрическую эрозию.
это важно для коммутации измерительных цепей, для всяких контрольных di/do - это почти пофик/ хватает механического контакта для поддержания в рабочем состоянии
тому же сухому контакту пофик, сколько ом в релюхе при замыкании 10 или 100


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2022, 12:54   #11
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс реле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это с натяжкой верно только для герконов. Обычным релюхам нужен ток, чтобы чистить окислы с контактов. Для наших реле значение оптимального тока неизвестно. Оптимального - это когда искрение уже чистит контакт, но ещё пока не вызывает электрическую эрозию.
Ну обычно указывают минимальную мощность или ток (при определенном напряжении) для самоотчистки окислов.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это важно для коммутации измерительных цепей, для всяких контрольных di/do - это почти пофик/ хватает механического контакта для поддержания в рабочем состоянии
тому же сухому контакту пофик, сколько ом в релюхе при замыкании 10 или 100
Бывает что сопротивление становится таким высоки что уже недостаточно. Часто такое встречается ещё в обычных кнопках (особенно с НЗ контактом) которые предназначены для силовых коммутаций всяких там катушек от пускателей. Часто попадает даже немного пыли и уже нет контакта.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024