Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Объясните в чем смысл сохранения проекта в 3.28 из 3.32, если при открытии проекта возникает ошибка "Ошибка загрузки проекта"? Проблема в том, что у после переустановки системы я по ошибке установил SMLogix версии 3.32 из него контроллер SMH4 не грузится, в процессе загрузкки выдает ошибку "Ошибка проверки версии...", и 3.28 проект не персохраняется. Как решить проблему?
|
23.06.2020, 20:40 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Отформатируйте контроллер по юсб из той версии лоджика, из которой собираетесь работать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2020, 22:56 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Цитата:
Цитата:
Но до загрузки в контроллер проект в 28-й еще Лоджиком открыть надо. |
||
25.06.2020, 13:44 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.06.2020, 16:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Сам бы хотел.
Начинается загрузка - потом это: В логе это: Код:
15:42:16.054 - OnShowDlgUserInfo 15:42:16.057 - - Открываем файл проекта - 15:42:16.062 - - 1 - 15:42:16.065 - - Open - header 15:42:24.917 - - Open - load Mac - Ok 15:42:24.998 - OnShowDlgUserInfo 15:42:25.018 - ERR: Открытие файла C:\Segnetics\single 18.06.2020-s4-28.psl. 15:42:28.815 - ERR: CWebbyManager::OnCancelSlaveMapChanges: В проекте нет устройства 15:42:28.819 - INFO: **** CLEAR DB: not_error Error at model::Model/clear() at controller.logix::CLogixInterface/CloseProject() at flash.external::ExternalInterface$/_callIn() at Function/<anonymous>() |
26.06.2020, 07:44 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Сегодня буду на объекте. Какие данные нужно получить?
Добавлено через 8 минут 06:51:26.049 - ERR: CWebbyManager::OnCancelSlaveMapChanges: В проекте нет устройства 06:51:26.054 - INFO: **** CLEAR DB: not_error Error at model::Model/clear() at controller.logix::CLogixInterface/CloseProject() at flash.external::ExternalInterface$/_callIn() at Function/<anonymous>() 06:51:31.163 - OnShowDlgUserInfo 06:51:31.164 - - Открываем файл проекта - 06:51:31.166 - - 1 - 06:51:31.169 - - Open - header 06:51:35.282 - - Open - load Mac - Ok 06:51:36.174 - OnShowDlgUserInfo 06:51:36.174 - ERR: Открытие файла d:\Users\Константин\Desktop\PRJ\mzik_1(3.28).psl. Причем этот же проект версией 3.32 открывается без проблем. Добавлено через 25 минут С 3.32 проблем не будет? Читал про проблемы с rs485. У меня 40 газоаналазиторов по modbus, нет желания проверять заработает или нет на живой системе. Как мне сделать 3.28 из 3.32. Не хочу ничего форматировать. |
26.06.2020, 13:17 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Логи похожи, этого пока достаточно.
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
02.09.2020, 19:40 | #8 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Добрый вечер. чёт не могу сохранить в ранней версии, из 3.32.0104 в 3.28. кто знает что не так? мне кажется, что раньше эта штука работала. может есть у кого ранняя версия, например 3.32.0039 или раньше??? можете поделиться?
|
02.09.2020, 21:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
|
03.09.2020, 17:29 | #10 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Цитата:
пробовал уже на разных компьютерах... |
|
03.09.2020, 18:21 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Приложите проекты сохраненные в 3.32 и 3.28
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.09.2020, 11:11 | #12 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
|
04.09.2020, 11:36 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.09.2020, 15:58 | #14 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
|
07.09.2020, 16:13 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Возможно, в ближайшие две недели поправим.
У вас какая-то срочность на эту проблема завязана? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.09.2020, 16:53 | #16 | |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Цитата:
а в общем-то вопрос простой, в версии 3.32.00ХХ при установки галочки "не использовать COM-порт" - он не освобождался для приложения за пущенного в Linux, написанного на С++. если эту проблему пофиксили - то может и не надо обратно откатывать на 3.28. в 3.28 - эта галочка работала. |
|
07.09.2020, 17:00 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.09.2020, 17:00 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
19.02.2021, 10:51 | #19 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
Подскажите, работаю на лоджике 3.28.0146, хочу перейти на актуальный, но проблема вот в чем.
ПЛК SMH4 и 2Gi находятся на объекте и я там бываю редко. Можно ли перейти на актуальное ПО(сохранять в версию 3.28) и не форматировать ПЛК на объекте??? |
19.02.2021, 10:56 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28
В общем случае нет. СМконфиг совсем другой, например. Работа с модемами поменялась довольно сильно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28 | windy | Вопросы о SMH4 | 26 | 25.06.2020 23:59 |
Совместимость версии "ядра" и версии "Лоджика" | nizercat | Вопросы о SMH2010 | 4 | 27.02.2018 12:13 |
Конструктор версии 1.30 vs. Pixel-12xx | Arsie | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 29.10.2013 18:40 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |