|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.03.2009, 13:15 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2008
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
И все таки по термисторным входам, для тех кто в танке (я например ),
получается: Uвх = Rтермистора*0,1 мА Код_ацп = Uвх/Umax*1023*30=Rтермистора*0,1мА/2,56В*1023*30 итого чтобы перевести омики на входе, в код ацп: Код_ацп=1,198828125*Rтермистора(ом) это правильно? и еще: максимальное сопротивление, воспринимаемое термисторным входом пиксела 25600 Ом? |
24.03.2009, 13:24 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Вы почти правы Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:
X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56 . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2009 в 16:20 |
10.03.2020, 16:30 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
|
10.03.2020, 16:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
10.03.2020, 17:26 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Не могу найти, где конкретно искать?
|
10.03.2020, 22:00 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
11.03.2020, 11:13 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel, аналоговые входы. Генераторы тока.
Цитата:
|
|