|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.10.2017, 10:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-2G не видит датчики температуры
Добрый день Товарищи.
Подключил контроллер к модулю МС не видит датчики температуры. Аналогичный контроллер с этим же модулем МС Видит. Перепрошивка и обновление ядра не помогла. Что может быть? |
26.10.2017, 10:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Цитата:
У "слепого" контроллера какие-либо системные аварии есть? Модуль подключаете при выключенном питании контроллера? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.10.2017, 10:51 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Цитата:
А они не дают проект.(секретный наверно) Перепрошил контроллер соответственно своей программой уже из конструктора. Результат тот же У "слепого" системных аварий нет. Модуль подключаю при отключенном питании. Смотрел значения аналоговых входов через системное меню. там по нулям все. Может сделать в конструкторе проект подключится к контроллеру для отладки, навесить датчик и скриншот прислать? |
|
26.10.2017, 11:03 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Да, сделайте, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2017, 11:31 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Добрый день. По вопросу Датчиков.
проект приложил. Скрин тоже. Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 16:52 |
30.10.2017, 11:55 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Скрин вижу. Где мне искать проект?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2017, 12:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 16:53 |
31.10.2017, 12:44 | #8 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
|
31.10.2017, 13:53 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Спасибо. Реально отложить рассмотрение вопроса до следующей недели? А то я один едва справляюсь с техподдержкой, все остальные по отпускам разбежались))
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.11.2017, 13:39 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Правильно ли я понимаю, что один и тот же проект на одном контроллере даёт информацию с аналоговых входов, а на другом(контроллере) не даёт?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.11.2017, 09:17 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Цитата:
предыстория если вкратце. два контроллера, (с одинаковыми проектами) один модуль мс. Датчики температуры подключены на модуль мс соответственно. Один контроллер видит аналоговые датчики другой нет. Перепрошил контроллер простым проектом для диагностики и подключил модуль МС, аналоговые входа не работают. |
|
13.11.2017, 13:14 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
Есть ли у вас другой модуль МС? Если есть - попробуйте с ним. Но в любом случае, подозрения падают на блок питания в контроллере, а с этим только к нам на ремонт и диагностику.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.11.2017, 14:14 | #13 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры
|