Добрый вечер. Подскажите в чем проблема и куда копать? Связь между контроллерами есть (ошибки отсутствуют). Мастер SMH4, слэйв Pixel. Работа по RS485. В замен текущих значений, везде ''н/д''. Скрин прикрепил
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.png
Просмотров: 50
Размер:  178.2 Кбайт  
Vladimir Gorbunkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 06:34   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата
Сообщение от Vladimir Gorbunkov Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема и куда копать? Связь между контроллерами есть (ошибки отсутствуют). Мастер SMH4, слэйв Pixel. Работа по RS485. В замен текущих значений, везде ''н/д''. Скрин прикрепил
это скорей всего из-за того, что связи не прицеплены ни к одному из "реальных" фбд-блоков.
поставьте блок/блоки, например селектора, MUX, и прицепите к нему/ним вся связи всех "связных" блоков. покраймере для выходов розовых блоков - это 146%
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2021-05-27 09-35-43 SMLogix - [насос 3.33.233 v81-116 отладка ленинск].png
Просмотров: 27
Размер:  32.7 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.05.2021, 12:43   #3
Vladimir Gorbunkov
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это скорей всего из-за того, что связи не прицеплены ни к одному из "реальных" фбд-блоков.
поставьте блок/блоки, например селектора, MUX, и прицепите к нему/ним вся связи всех "связных" блоков. покраймере для выходов розовых блоков - это 146%
Спасибо. Работает. Но все равно не понятно, что за баг. Такого в предыдущих версиях ПО не было.
Vladimir Gorbunkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 13:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата
Сообщение от Vladimir Gorbunkov Посмотреть сообщение
Спасибо. Работает. Но все равно не понятно, что за баг. Такого в предыдущих версиях ПО не было.
Это не баг, это фича (с).

В следующей версии уберём НД, будет просто пусто. Быть может, будет вызывать меньше вопросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 14:05   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это не баг, это фича (с).

В следующей версии уберём НД, будет просто пусто. Быть может, будет вызывать меньше вопросов.
А зачем пусто? ПОчему бы не сделать как было раньше? - просто показывать значение? Все равно у вас же всегда опрашивается вся загруженная карта регистров(если стоит ненулевой период опроса).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 14:36   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А зачем пусто? ПОчему бы не сделать как было раньше? - просто показывать значение? Все равно у вас же всегда опрашивается вся загруженная карта регистров(если стоит ненулевой период опроса).
Раз не можем, значит есть причины.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 14:50   #7
Vladimir Gorbunkov
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Раз не можем, значит есть причины.
Отличное и уважительное отношение к партнерам и пользователям Вашего оборудования!
Vladimir Gorbunkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 15:18   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Раз не можем, значит есть причины.
Странно. Раньше могли а теперь не можете... Downgrade?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 15:29   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Странно. Раньше могли а теперь не можете... Downgrade?
Если вы не заметили, отладчик стал иным и гораздо более быстрым. Значит что-то всё же неуловимо поменялось, как вы считаете?


Добавлено через 2 минуты


Цитата
Сообщение от Vladimir Gorbunkov Посмотреть сообщение
Отличное и уважительное отношение к партнерам и пользователям Вашего оборудования!
Не менее неуважительно от партнёров и пользователей думать в нашу сторону, что мы просто взяли и с перепоя или с чего там у нас бывает, даже не знаю, и решили вам вместо чисел показать НД.

Конечно этому есть причины. И они объективны и уважительны. И мы знаем об этом и мы думаем об этом. И нам самим это не нравится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 16:48   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы не заметили, отладчик стал иным и гораздо более быстрым. Значит что-то всё же неуловимо поменялось, как вы считаете?
Что стало быстрее - не заметил. А последняя версия 233 - так вообще вчера отладка жутко тормозила. Понимаю, что эти явления временны.
А новым отладчиком, честно говоря, я пока ни разу не воспользовался. Отлаживаю по привычке старыми способами, пока что смотреть графики изменения точек отладки или остановку не пригодилось ни разу.
Я бы больше радовался эмулятору, но его не будет....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 16:49   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Отлаживаю по привычке старыми способами
Старые способы также показывают изменения в реальном времени, что раньше было доступно только на программах из 20-30 блоков.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 13:00   #12
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Можно было бы и в справке об этом пару строк чирикнуть. Тестируешь новое оборудование, мысленно проклинаешь его производителя. а тут такой пердимонокль. хорошо хоть эта "фичу" на форуме по запросу "н/д" можно найти.
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2021, 13:23   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вместо значений, пишет н/д на сетевых переменных

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Можно было бы и в справке об этом пару строк чирикнуть.
Это временное состояние. Ради этого дважды менять справку не особенно эффективно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Min и max значений переменных dencaX SMArt 1 06.01.2020 04:39
Запись значений переменных модбас по старту (нет решения) 4ertjaga_88 Вопросы о Pixel 6 27.02.2019 10:42
Segnetics SMH2G - вместо всех значений отображается -nan anivti Вопросы о SMH-2G 3 26.01.2017 11:19
Задание начальных значений для сетевых переменных zeos Вопросы о программировании 6 16.06.2014 13:37
Добавление сетевых переменных coverart Связь с внешним миром 10 24.06.2009 02:03