|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.06.2021, 15:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word (решено)
Коллеги, приветствую.
Прошерстил этот форум на предмет похожих задач, начитался руководств, однако не могу понять, что я делаю не так. Проблема вот в чем: данные типа интегер передаются в ПЧ, нет никаких проблем. Однако, когдая я пытаюсь передать WORD с контроллера с помощью bool->int частотник никак не реагирует. Просто захотел его запустить, может подскажите, что я делаю не так? Приложу и скрин и программу. Задача - просто запустить с заданной частотой. Все приколюшки аварийные и прочие я буду докручивать позже P.S. Находил на форуме похожий Altivar 31. Посмотрел проект, полазил по макросам, принципиально отличающегося не нашел. Ткните неуча носом, пожалуйста. Понимаю, что нубский вопрос, но все с чего-то делали первые шаги и ловили первые косяки на очевидных вещах. |
18.06.2021, 16:05 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word
Что говорит блок Device(link), есть ли ошибки по связи? Также подключите блок к выходу переменной, чтобы было видно, проходит ли запись вашего числа. Если запись проходит, а ЧП не реагирует, значит он не настроен на включение по modbus.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.06.2021, 16:30 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word
Блок Link я просто бросил в поле проекта. Ни к чему не подключал. При этом значения частоты передаются в частотник... |
18.06.2021, 17:04 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word
|
18.06.2021, 17:05 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word
Удалите все переменные, кроме той, что передается, ошибки исчезнут? Добавлено через 44 секунды __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.07.2021, 10:43 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Адрес: Москва
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Наболевший ПЧ Altivar 12 Control Word
На самом деле я напутал порядок битов при передаче управляющего слова. Командное слово (регистр 2199h для управления по Modbus скоростью вращения) стоит интерпертировать следующим образом (цитирую свой же коммент в проекте): "По шнайдеровскому протоколу есть два регистра контрольного слова (типа условий для разрешения начала работы), а именно 08601 - Контроль по заданию оборотов/мин 08501 - Контроль по заданию частоты в Гц. Расшифровывается слово так: 0) 1 - ПУСК/ 0 -СТОП 1) 1 - ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ / 0 - СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ (ДВИГАТЕЛЯ) 2) 1 - ОТСУТСТВИЕ БЫСТРОГО СТОПА/ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ / ЗАПРОС ЭКСТРЕННЫЙ СТОП 3) 1 - ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОПЕРАЦИЮ РАБОТЫ / 0 - НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ 4) 0 - Служебный 5) 0 - Служебный 6) 0 - Служебный 7) 0 - Сброс ошибок перед стартом (по переднему фронту) 8) 0 - Запрошен СТАРТ у частотника / 1 - ЗАПРОШЕН СТОП У ЧАСТОТНИКА 9) 0 - Служебный 10) 0 - Служебный 11) 1/0 - Направление вращения прямое или обратное" Таким образом я выставил управление от кнопок на бит 0 и бит 11, тем самым облегчив себе работу. ДЛЯ ГРАМОТНОГО подключения необходим контроль всех битов командного слова! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не могу подключиться к Altivar ATV31H (решено) | Fater | Связь с внешним миром | 16 | 24.04.2018 12:50 |