Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.06.2021, 13:10   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию rs232 - rs485

Пользуясь случаем хочу.. спросить:
Есть контролёр, smh4, к нему через сом1 подключены две fmr

Надо по модбасу, через 485 управлять шестью устройствами (насосы)

Сборщик щитов поставил не тот контроллер ( заказывали с двумя портами 485)
Если на com2 поставить преобразователь 232-485 я смогу подключить после него 6 слейв устройств ?
Или лучше слейвы подключить на сом1, а через преобразователь включить фмр ?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 13:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Если на com2 поставить преобразователь 232-485 я смогу подключить после него 6 слейв устройств ?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 13:41   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Спасибо.

*Где то далеко один сборщик щитов вздохнул с облегчением
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:06   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Драйвер RS-485 по определению должен тянуть 32 единичных (12кОм) нагрузки. ( и себя в том числе).
А уж половинок или четвертинок...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:32   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Драйвер RS-485 по определению должен тянуть 32 единичных (12кОм) нагрузки. ( и себя в том числе).
А уж половинок или четвертинок...
Есть половинные и четвертинные драйверы. В "свистках" обычно стоят такие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:41   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть половинные и четвертинные драйверы. В "свистках" обычно стоят такие.
Их и можно подключить в 2-4 раза больше.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 14:57   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Их и можно подключить в 2-4 раза больше.
На передачу половинные. Или четвертинные. А то и вообще указано, что не более 3 девайсов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 15:21   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: rs232 - rs485

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На передачу половинные. Или четвертинные. А то и вообще указано, что не более 3 девайсов.
Не встречал за последние 15 лет такого чуда. Да и стандарт таких не подразумевает.
Но мы же не про бытовуху.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024