Две первые позиции слились в едином экстазе

Новинка намба ван: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4827

Новинка намба ту: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4840

Это уже бета-тестирование, т.е. к лоджику и к его работе можно уже начинать придираться и хвалить его и ругать


Качать тут: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.33/

Изображения
Тип файла: jpg smdebug разработчик в звездолёте 3.jpg (97.3 Кбайт, 1497 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ilya J., 13.01.2021 в 16:10
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 01:51   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Это уже бета-тестирование, т.е. к лоджику и к его работе можно уже начинать придираться и хвалить его и ругать
Обсуждать можно здесь? Если что не так, переместите тему.

При попытке открыть проект сделанный в 3.32, Лоджик 3.33.0126 закрывается без выдачи каких либо уведомлений. Это ошибка или проект нужно создавать заново исключительно в 3.33?

P.S. Лог файл не могу приложить, говорит "ошибка загрузки"
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 11:13   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Обсуждать можно здесь? Если что не так, переместите тему.

При попытке открыть проект сделанный в 3.32, Лоджик 3.33.0126 закрывается без выдачи каких либо уведомлений. Это ошибка или проект нужно создавать заново исключительно в 3.33?

P.S. Лог файл не могу приложить, говорит "ошибка загрузки"
Приложите эти проекты, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 11:17   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Обсуждать можно здесь? Если что не так, переместите тему.
Да, эта тема создана специально для кидания в нашу сторону регардсов, вишезов и гнилых помидоров))



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
При попытке открыть проект сделанный в 3.32, Лоджик 3.33.0126 закрывается без выдачи каких либо уведомлений. Это ошибка или проект нужно создавать заново исключительно в 3.33?

P.S. Лог файл не могу приложить, говорит "ошибка загрузки"
Ок, глянем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 12:33   #5
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите эти проекты, пожалуйста.
Проект все тот же, с кавычками в главном меню. Отправлял вам на почту 17 сентября 2020 г.
На всякий случай отправил еще раз на почту.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 13:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Проект все тот же, с кавычками в главном меню. Отправлял вам на почту 17 сентября 2020 г.
На всякий случай отправил еще раз на почту.
Быть может, в 3.32 поправили, а в 3.33 ещё нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 10:43   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Новый SMConfig вышел в релиз в 3.32 версии.

Отладчик точно и 100% будет в версии 3.33. Сама версия в шапке обновлена на 134.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2020 в 12:52
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.10.2020, 16:31   #8
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сама версия в шапке обновлена на 134.
Заявка на победу! Проект открылся, тот что с кавычками

Есть какая-то беда с переходами в SMArt.
Открываю экран, в котором есть несколько переходов (по кнопкам на экране) и пытаюсь их поменять местами, сдвинуть вверх или вниз. Раньше это было возможно в 3.28. Сейчас переход как-будто двигается при захвате левой мышью, но при отпускании пропадает совсем.

Может не по адресу пост, может вы вообще эту тему еще не трогали, но с переходами, да и вообще с SMArt творится что-то не хорошее. Очень сильно тормозит.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 16:32   #9
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Новый SMConfig вышел в релиз в 3.32 версии.

Отладчик точно и 100% будет в версии 3.33. Сама версия в шапке обновлена на 134.
1. Пока не открыл или не создал новой проект, пункт (поиск и диагностика) не активен - не очень удобно .
2. При попытке сменить тип контроллера с 4 на Мтрх лоджик закрылся - пробовал 3 раза
2.1. Лоджик закрылся сразу (даже не успел закрыть окно смарта).
2.2. Окно смарта закрылось, но при нажатие на иконку сохранить лоджик закрылся.
2.3. Успел сохранить и после лоджик закрылся, но при попытки открыть сохраненный лоджик сразу закрывается.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 16:42   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
1. Пока не открыл или не создал новой проект, пункт (поиск и диагностика) не активен - не очень удобно .
2. При попытке сменить тип контроллера с 4 на Мтрх лоджик закрылся - пробовал 3 раза
2.1. Лоджик закрылся сразу (даже не успел закрыть окно смарта).
2.2. Окно смарта закрылось, но при нажатие на иконку сохранить лоджик закрылся.
2.3. Успел сохранить и после лоджик закрылся, но при попытки открыть сохраненный лоджик сразу закрывается.
Проверим, поправим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 16:56   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
.
Прикладывайте или присылайте такие проекты с пометкой, для отладчика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 16:59   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
1. Пока не открыл или не создал новой проект, пункт (поиск и диагностика) не активен - не очень удобно .
2. При попытке сменить тип контроллера с 4 на Мтрх лоджик закрылся - пробовал 3 раза
2.1. Лоджик закрылся сразу (даже не успел закрыть окно смарта).
2.2. Окно смарта закрылось, но при нажатие на иконку сохранить лоджик закрылся.
2.3. Успел сохранить и после лоджик закрылся, но при попытки открыть сохраненный лоджик сразу закрывается.
У меня не повторяется. И проект создал и контроллер сменил. И СМАрт запускал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:02   #13
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверим, поправим.
Создал пустой проект для 4 и Мтрх.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (166.9 Кбайт, 156 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Untitled.psl (946.0 Кбайт, 31 просмотров)
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:18   #14
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Arsie Ilya J.
Разобрался...

1. После установки надо было перезагрузить винду в VMware.
2. Снес 3.32.140 в "обычной" винде, установил 3.33 и запустил проект без перезагрузок, все нормально.

PS. Раньше после переустановок лоджика VMware не перезагружал все было нормально... как-то так.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:31   #15
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

SMH4 s/n 612730
Лоджик 3.33.0134
"Проект с кавычками" есть у вас.

Обновил контроллер, залил проект. Подключился в режиме отладки, начал выполняться проект, побежал счетчик шагов.
Побродил по поляне, потыкав левой мышью в окне навигатора и буквально после третьего-пятого такого тыка лоджик закрылся и до свидания не сказал. Такое повторилось два раза подряд.

Если не бродить по поляне, вроде работает проект. Файл проекта на месте, после аварийного выключения запускается, но подключится не может, требует перезалиться.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:32   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Arsie Ilya J.
Разобрался...

1. После установки надо было перезагрузить винду в VMware.
2. Снес 3.32.140 в "обычной" винде, установил 3.33 и запустил проект без перезагрузок, все нормально.

PS. Раньше после переустановок лоджика VMware не перезагружал все было нормально... как-то так.
В виртуалках со временем какой-то шлак накапливается. Я поэтому держу в архиве настроенные виртуалки. Если начинаются непонятки - перезагружаю. Если не помогает - восстанавливаю диск архива.

Если машину всё время фризить, то за месяц винда падает, что в виртуалбоксе, что в вмваре.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:36   #17
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикладывайте или присылайте такие проекты с пометкой, для отладчика.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня не повторяется. И проект создал и контроллер сменил. И СМАрт запускал.
Проект выслал на почту... Успел сделать скрин... (Думаю проблема из-за наличия кнопок на мнемосхеме, которых в Мтрх быть не может)

С проектами с "0" проблем нет.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.jpg (48.6 Кбайт, 172 просмотров)
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:01   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
SMH4 s/n 612730
Лоджик 3.33.0134
"Проект с кавычками" есть у вас.
Принято

Цитата:
Проект выслал на почту...
Тоже принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:04   #19
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напомните, как вас идентифицировать на почте?
Шведов Александр shvedov@ie...ms.su
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 12:59   #20
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Привет. Проблемка с добавлением странички у меня.
Кнопка загрузить не работает...
Не открывается меню всплывающее.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (57.1 Кбайт, 107 просмотров)
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 13:13   #21
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
Привет. Проблемка с добавлением странички у меня.
Кнопка загрузить не работает...
Не открывается меню всплывающее.
Здравствуйте.
Сообщите версию лоджика, ОС, Flash Player.
Если создать новый проект, работает ли кнопка? Если с новым проектом работает, приложите проект, на котором не работает.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 13:48   #22
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от malyga Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Сообщите версию лоджика, ОС, Flash Player.
Если создать новый проект, работает ли кнопка? Если с новым проектом работает, приложите проект, на котором не работает.
Снимок2.JPG

Снимок3.JPG

Снимок4.JPG


Новый, делаю с нуля, в проекте есть только это:
Снимок32.JPG
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 13:50   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Версия обновлена до 138.

sidkurt - вашу проблему пока не повторили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 20:02   #24
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

В контроллере SMH4 не работает модуль DEVICE (Hardware).
Проект все тот же.

Что на входы не записывай, яркость дисплея остается на прежнем уровне. Причем даже полностью погасить ее не получается.

На выходах:
Battary: 3000
USB: 0
24V: 24125
5V: 5160
Temp: 43

Все вроде ничего, но в справке написано, что выход температуры для SMH4 не используется.

P.S. Похожая проблема с яркостью была в одной из версий 3.32, но симптомы были другие.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 05:22   #25
sidkurt
Member
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версия обновлена до 138.

sidkurt - вашу проблему пока не повторили.
Поставил 138. Итог тотже. Не открывается окно.

Откатился на 3.32.0145, и все наладилось, окно открывается.
sidkurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 08:44   #26
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от sidkurt Посмотреть сообщение
Поставил 138. Итог тотже. Не открывается окно.

Откатился на 3.32.0145, и все наладилось, окно открывается.
у меня повторяется на 3.33.0138, не открывается окно
возможно тоже самое что у Вас.

отдам свой комп Илье на исследование
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 10:38   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
отдам свой комп Илье на исследование
Повторили, принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 11:27   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Все вроде ничего, но в справке написано, что выход температуры для SMH4 не используется.

P.S. Похожая проблема с яркостью была в одной из версий 3.32, но симптомы были другие.
Принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 12:47   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Версия 143 выложена на файловый сервер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 12:39   #30
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Позишен намба фри: лоджик 3.33

Проект созданный и сохраненный в 149 версии 3.32 не хочет загружаться в последнюю 3.33. Говорит что "Ошибка во время проверки версии контроллера" SMH4 форматировал и в 3.32 и в 3.33

И почему-то в версии 3.32 убрали возможность менять входные значения фбд блоков (у которых входа никуда не соединены). Верните пж )))
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024