Проблема: 12.01.2021 компания Адоб заблокировала работу flash в браузерах и локально. При этом на Windows 10 установить свежий флеш-плеер невозможно в принципе - установка блокируется.
Решение №1: переставить дату на компьютере на 11.01.2021 Решение №2: установка самой свежей версии флеш-плеера без заложенной в неё тайм-бомбы, отключающей плеер 12 января 2021 года. Установка выполняется следующим образом:
PS. Если вдруг у вас перестал открываться SMArt, то просто установите заново Adobe AIR: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ PPS. Если ничего не помогает, попробуйте удалить обновление КВ4580325 и далее с шага (4). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.01.2021 в 17:27 |
5 благодарности(ей) от: |
13.01.2021, 12:55 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMLogix перестал открывать проекты / smconfig / висит "подождите" / флеш / fla
Открыв ссылку можно получить более развёрнутую информацию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.01.2021 в 14:03 |