По умолчанию "Аналоговое " управление векторным электроприводом

Ухудшится ли точность регулирования, если управлять векторным электроприводом (например, МЭО) следующим образом:

Аналоговый сигнал с выхода ПИД-регулятора подается на сравнивающее устройство;

Если сигнал, снимаемый с указателя положения электропривода меньше сигнала с выхода ПИД-регулятора- электропривод работает на открытие;

Если сигнал, снимаемый с указателя положения электропривода больше сигнала с выхода ПИД-регулятора- электропривод работает на закрытие

Если сигнал, снимаемый с указателя положения электропривода примерно равен сигналу с выхода ПИД-регулятора (зона нечувствительности) электропривод стоит на месте.

О существовании ПИД-регулятора для управления векторным электроприводом осведомлен, просто с аналоговыми электроприводами и аналоговыми ПИД-регуляторами получались приемлемые результаты, проверено, так сказать...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 16:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: "Аналоговое " управление векторным электроприводом

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Ухудшится ли точность регулирования, если управлять векторным электроприводом (например, МЭО) следующим образом:

Аналоговый сигнал с выхода ПИД-регулятора подается на сравнивающее устройство;

Если сигнал, снимаемый с указателя положения электропривода меньше сигнала с выхода ПИД-регулятора- электропривод работает на открытие;

Если сигнал, снимаемый с указателя положения электропривода больше сигнала с выхода ПИД-регулятора- электропривод работает на закрытие

Если сигнал, снимаемый с указателя положения электропривода примерно равен сигналу с выхода ПИД-регулятора (зона нечувствительности) электропривод стоит на месте.

О существовании ПИД-регулятора для управления векторным электроприводом осведомлен, просто с аналоговыми электроприводами и аналоговыми ПИД-регуляторами получались приемлемые результаты, проверено, так сказать...
Да, эта схема полностью работоспособна. Не забудьте только отфильтровать показания потенциометра, чтобы привод не "дребезжал" возле рабочей точки.

"Аналоговые" приводы, собственно, работают ровно так, как вы написали - эта логика организована их внутренней электроникой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024