|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.10.2009, 19:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
как "заточить" макрос Теромсенсор на работу с Pt500 ? Нужно, даже не то слово как нужно
PS: как на счет моего последнего вопроса ? |
04.10.2009, 19:43 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Цитата:
|
|
05.10.2009, 01:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
нифига себе простое....
Простое - купить другой сенсор/контроллер, а *рахаться с магазинами и прочими "Лабудями" - не простое Не, нету магазинов и времени на эту мутотень, может есть готовое решение ? PS: по идее, к-т у него такой же как и у Pt1000, может досатточно разделить все значения на "2" ? |
05.10.2009, 10:29 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Цитата:
Более сложно - это посмотреть формулу в описании контроллера и посчитать, подставляя сопротивления из таблички по датчику Магазин сопротивлений - это уже садо-мазо %)) Но нельзя не признать, что очень надёжно... . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.10.2009, 11:35 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Цитата:
а вот когда не знаешь, то самый простой - узнать все что надо в т.ч. и с помощью магазина. мне вот периодически приходится этим заниматься, технология отработана и занимает минимум времени. |
|
05.10.2009, 13:05 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
ответ: инсталлятор системы меню
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.10.2009, 13:44 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Цитата:
|
|
05.10.2009, 15:43 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Цитата:
Обязательно проверьте, вдруг там не стандартноя Платина-385 характеристика. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.10.2009, 16:42 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Датчики от Виссмана, такие же как у Данфосса, по мануалам - Pt500.
Еще уточнение: четыре мультиплексора adc0-adc3 и у них 03 Вход (Pt1000), то самое что мне нужно делить на два (т.е. 13461.63; 15974.4; 18456.8; 22124.5) ? Спасибо. |
07.10.2009, 10:40 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Инсталлятор Системы меню
Цитата:
Да, на всех 4 мультиплексорах. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|