Конструктор ИТП, пожелания.
Хочется иметь контур управления перепадом давления со стороны ТС.
Это обычно это грузят на что-то внешнее - механику и т.д., но чем дальше, тем проще все делать из контроллера. Это лично мое мнение, м.б. и другие коллеги меня поддержат. |
30.10.2017, 16:05 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Какой исполнительный механизм?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2017, 19:19 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
обычный привод 0-10/2-10 или 3хпозицонный.
датчики те, что уже есть на входе |
31.10.2017, 07:18 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Просто сделать нормальный Конструктор. Даже для существующего функционала. И нормальное описание к нему. И чтобы работало на Pixel2, который вот-вот выйдет. И чтобы этот Pixel2 потрясал своей дешевизной и функционалом.
|
31.10.2017, 11:27 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Какова гидравлическая схема этого узла?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.10.2017, 16:49 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
|
22.11.2017, 11:36 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
версия SMConstructor(Heating)_Lite_v0-93b_setup
ось - win10pro при установке от админа папка Документация содержит только ярлык "Инструкция по эксплуатации" "C:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (Heating) Lite\Документация\Manual.pdf" такой файл отсутствует а так же "быстрый старт" и "история изменений" |
22.11.2017, 11:45 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.12.2017, 13:31 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
добавлю еще про это же
если рег.клапан входного перепада установить на обратку, то им же можно поддерживать и минимальное давление в обратке. для обеспечения статики. на механике такой огород запаришься реализовывать и стоить он будет как самолет. |
08.12.2017, 13:41 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Обратка чего именно? И почему мехрегулятор "до себя" с этим не справится?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2017, 15:12 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
т.е. отдельных мех.регулятор "до себя" справится, но если к нему еще нужен регулятор перепада для сети, а он требуется при входном перепаде 12мвс и более, то уже все плохо становится. |
|
08.12.2017, 15:14 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Давайте разберёмся. Перво-наперво, мы говорим о правой стороне ТО или левой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2017, 16:07 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
теплообменника нет. здание подключено к центральным сетям напрямую.
|
08.12.2017, 16:21 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Ок, со статикой на здание понятно. А что с перепадом для сети? Зачем его в этом случае как-то регулировать?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2017, 22:07 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
хуже с нормативкой и выполнением тех.условий от центральных тепловых сетей. у нас, например, если в договоре прописан входной перепад свыше 12мвс, то это уже однозначно означает требование установки перепадника. |
|
11.12.2017, 03:13 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.10.2018, 14:51 | #17 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Здравствуйте! запустил ИТП на контроллере SMH4, а там график обратки ТС на основном экране рисуется черным цветом и его не видно. Версия конструктора 1.1 (сборка 9). Еще хотелось бы иметь на таком мощном и просто шикарном контроллере расписание: понижение (повышение) уставки и отключение контура (например ГВС в ночное время и в выходные дни), многие заказчики очень хотят иметь такую функцию. Спасибо.
|
05.10.2018, 16:03 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
Какие ещё примеры для расписания вы можете назвать, кроме отключения ГВС на ночь для создания плантаций легионеллы в трубах? Какие типовые температуры ГВС используют ваши клиенты? PS. СП 30.13330.2016: 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 65 °С. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 05.10.2018 в 16:31 |
|
05.10.2018, 19:13 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
|
|
06.10.2018, 23:55 | #20 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
У нас в Беларуси Заказчики очень "хозяйственные", поэтому понижение отопительного графика и ГВС (либо полное отключение ГВС) на выходные дни практикуется довольно часто, реже практикуется ночное понижение температуры отопительного графика и ночное понижение ГВС (зачем для одного сторожа греть воду и отапливать по-полной программе цех). Это все касается административных, торговых и промышленных объектов, в жилых домах такого не практикуется. По поводу температуры ГВС у нас она от 50°С до 75°С, но сетевая вода летом поступает с ТЭЦ 55 °С, поэтому санация только зимой .
Запускал недавно "западный" блочный ИТП,так они предусмотрели датчик скорости ветра - вещь интересная, но насколько эффективно практика еще не показала (стоит дорого и найти место куда его прикрутить довольно сложно). Да и веб-диспетчеризацию неплохо-бы организовать, типа что на экране контроллера то и на страничке в браузере (сейчас все энергетики и завхозы просто жаждят этого). |
07.10.2018, 12:26 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
|
|
08.10.2018, 11:30 | #22 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
Добавлено через 8 минут Цитата:
По мне так гораздо энергоэффективнее будет просто снизить график на полградуса на всю зиму. Один фиг цех будет холодным весь понедельник и люди будут мёрзнуть гораздо сильнее, чем от небольшого снижения графика. Может быть вам просто посчитать разок ТЭО от таких вот мероприятий и представить его своим клиентам? Уважения и репутации вам это добавит однозначно. Цитата:
Добавлено через 10 минут Цитата:
Добавлено через 34 минуты Лев, кстати, вы с ДОУ не сталкивались? Ну, с теми, где ГВС очень низкая. Как там санацию проводят? Автоматизировать сей процесс реально? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
08.10.2018, 12:38 | #23 | |||||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://sdelalremont.ru/kran-s-reguli...sej-semej.html или таких http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm и вообще, я всегда "за" такие устройства у юзера. |
|||||
08.10.2018, 13:01 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
А как же температурный график? В любом случае у нас в течении суток температура на улице может измениться на 20 градусов (в одну или в другую сторону). Соответсвенно график также постоянно колеблется. В итоге также вся гидравлика испытывает постоянные перепады температуры. Кроме того, зимой температура дня и ночи в бОльшей части нашей страны (не берем Питер и другие города, которые находятся рядом с большим стабилизатором температуры) может различаться на 10-15 градусов. Таким образом ночью в систему отопления подается более высокая температура. Ночное снижение позволит немного экономить - подавать ночью температуру больше, чем днем, но меньше чем выходит по графику...
|
08.10.2018, 13:17 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
Ночью все в основном баинькают под тёплыми одеялками, некоторое снижение температуры по ровному графику никто не заметит и оно даже полезно для здоровья. Зато днём теплопотери выше (проветривания, двери), некоторый "полусуточный перетоп" сглаживается. Ну и перепад по графику не в пример плавнее и меньше амплитудой, чем отключение нагрева вообще или единомоментный сброс температуры на 10-20-30 градусов по уставке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.10.2018, 13:40 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
|
|
08.10.2018, 13:48 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Цитата:
Опять же - ночные минус три градуса с тепловой инерцией чаще всего ко дню приедут. Для коттеджей гораздо эффективнее будет работа по комнатным датчикам. Выставил 20С на ночь и получил одновременно и экономию и комфорт. И утром выход на режим максимально быстрый получится. Эта функциональность будет в Конструкторе позже. А чаще всего вентиляшка на ночном режиме меньше тепла выдует, ИТП сам по себе притормозит батареи безо всяких расписаний и других ручных (т.е. априори ненадёжных) действий. И если ожидается ночной бухыч с полуголыми девицами, то не будет их морозить по придуманному кем-то расписанию. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.11.2018, 16:11 | #28 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Добрый день.
Есть ли возможность через конструктор организовать 2 контура отопления и 2 контура ГВС на SMH2G |
15.11.2018, 16:12 | #29 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Только самостоятельно. Интерфейс на это не рассчитан. До 5 контуров поддерживает SMH4.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.11.2018, 10:54 | #30 |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.
Добрый день! Очень не хватает графиков температур на подачу и обратку по контурам, отопление и ГВС. Предлагаю в конструкторе добавить птички или галочки для рисования графиков темпертур (кому какой датчик нужен на графике тот себе и выберет, желательно с возможностью корректировки выбора в лоджике ) а в контроллере выделить отдельное окно "графики". Заранее спасибо.
|